nordanney
2024-12-15 15:17:40
- #1
在大约10摄氏度的温度下,泵疯狂地频繁启动,而不是降低功率。
是的,我很相信这个说法。热泵太大了,无法将频率降得足够低。最低的功率对你们的房子来说已经太大了。
暖气师说“这是正常的。”
是的,因为他安装了一个过大的热泵。一个较小的热泵启动频率也会有些波动。但在10度时,每天可能只有3-5次启动,如果有的话。
你们是否根据想要的室温做过分房间的采暖负荷计算?否则就无法正确地确定热泵的尺寸。
但我担心,暖气师是按照“我一直都是这样做”和“只要房子暖和,我的目标就达到了,无论如何”的想法来安装的。
目前情况应该更像这样:
这是在当前8度时的两个启动频率。第1次启动是从1点到6点30分(峰值是除霜,松下热泵必定使用电加热棒),第2次启动是从11点到13点30分。
7点到8点之间是热水,其他波动是电动汽车产生的,11点30分后是洗衣机的影响。