Brötje BWL Neo 8 - 设置问题

  • Erstellt am 2024-12-13 17:15:52

RotorMotor

2024-12-19 16:51:58
  • #1
你怎么会觉得它总是以7千瓦运行?
你这话是什么意思?
加热棒是工作状态吗?
 

Kati2022

2024-12-19 17:01:55
  • #2
我在设置里看到的。目前是6.7千瓦,COP为4.9,大约1400瓦电功率。它从未低于6.5千瓦运行。 加热棒从未激活过。
 

RotorMotor

2024-12-19 17:08:07
  • #3
性能曲线图遗憾地从W35才开始。
但显然它不能低于1400W运行。
只能庆幸COP至少这么高。

这绝对不是你们家的合适设备。
这种设备一般安装在未经翻新的老建筑中。

因此,对抗频繁启动基本没什么办法。
不过30kWh的耗电量确实很高。
窗户是一直开着的吗?
 

tomtom79

2024-12-19 18:28:51
  • #4
嗯,人们仍然可以通过找到热短路来减少频繁开关。加热时将迟滞设定为2,热水时设定为5-6度。
 

Alessandro

2024-12-20 08:33:02
  • #5
它已经按应有的方式调节了。
显示的“WMZ_Leistung”令人困惑。它在外部温度下降时减少,因此它不是热泵的功率!
别担心压缩机的开关次数。即使它一年每天开关15次(实际上并不是,因为夏天只是做热水),这个设备在150,000次压缩机启动下也能使用25年!
滞后特性也不同于其他品牌,所以需要用不同的角度来看待。
我很乐意两周后再帮你,因为我自己要去度假 ;-)
 

Alessandro

2024-12-20 09:23:13
  • #6
这里是在4°C环境温度下我的加热周期数据。

加热回路泵为66%


压缩机功率为22%


这是压缩机通过加热曲线的出厂设置




 