ब्रोट्ज़े BWL नियो 8 - सेटिंग में समस्याएँ

  • Erstellt am 13/12/2024 17:15:52

nordanney

15/12/2024 15:17:40
  • #1

हाँ, मुझे यकीन है। Wärmepumpe बहुत बड़ी है और इतना नीचे तकटना ही नहीं कर सकती। सबसे कम Leistung भी आपके घर के लिए बहुत बड़ी है।

हाँ, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी Wärmepumpe लगाई है। एक छोटी भी थोड़ा तकतेगी। लेकिन 10 डिग्री पर शायद दिन में सिर्फ 3-5 बार, अगर बिल्कुल हो तो।

क्या आप लोगों ने अपने पसंदीदा तापमान के साथ रूम-बाय-रूम हीट लोड कैलकुलेशन करवाई है? वरना Wärmepumpe की ठीक से डायमेन्शनिंग नहीं की जा सकती।

मुझे डर है कि Heizi "हमेशा से ऐसा करता आ रहा हूँ" और "मेरा मकसद पूरा होता है जब घर गर्म होता है - चाहे कैसे भी" के अंदाज़ में लगाता है।

फिलहाल यह कुछ ऐसा दिखना चाहिए:


यह वर्तमान में 8 डिग्री पर दो तकते हैं। Takt 1 सुबह 1 से 6:30 बजे तक (पीक म्हणजे Abtauen, यहाँ Panasonic ज़रूर Heizstab का उपयोग करता है), Takt 2 सुबह 11 से 13:30 बजे तक है।
सुबह 7 से 8 बजे के बीच गर्म पानी, बाकी के उतार-चढ़ाव इलेक्ट्रिक कार से हैं और 11:30 बजे से वॉशिंग मशीन से हैं।
 

nordanney

15/12/2024 15:18:42
  • #2

फिर उसे भी साथ ले लो। भले ही इसके लिए थोड़ा पैसा लगे। लेकिन जो हीज़ी कह रहा है, वह बकवास है।
 

Kati2022

15/12/2024 15:56:13
  • #3

हाँ, मैं अभी ऐसा करने वाला हूँ। कि हीज़ी बेहूदा बातें करता है, यह मैं पहले से जानता हूँ।

हमारे पास कमरे के हिसाब से हीटिंग लोड की गणना नहीं है, केवल ऊर्जा सलाहकार की एक है। ऊर्जा प्रमाण पत्र में लिखा है कि अधिकतम हीटिंग लोड (वॉटर हीटिंग के साथ) 5.8 किमी है।
मैंने अभी पढ़ा कि ब्रॉटजे लगभग 2.5 किलोवाट तक डाउनमॉड्यूलेट कर सकता है। अगर मेरी ऐसा करती, तो तुक (चक्र) निश्चित रूप से लंबे हो जाते। लेकिन मेरी हमेशा लगभग 7 किलोवाट पर चलती है और कम नहीं होना चाहती। क्या यहां सेटिंग्स में कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है?
यहाँ आज का एक चार्ट दिया गया है।
 

nordanney

15/12/2024 16:43:40
  • #4

हाँ, ब्रोट्ज़े ऐसा भी अनुमति देता है कि यदि उदाहरण के लिए ERR को छोड़ा जाए, तो एक पेफर स्टोर के बिना भी स्थापना हो सकती है। और सच कहूँ? अगर हीट पंप इसी तरह चलता रहा और दो साल में खराब हो गया, तो वैसे भी कोई गारंटी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तब निश्चित रूप से कहा जाएगा: बहुत बड़ा साइज किया गया, गलत तरीके से चलाया गया। कम से कम मैं ऐसी स्थिति में यही उम्मीद करूंगा।

तो एक हीट पंप अधिकतम 5 kW का चुना जाना चाहिए और आपके जैसा बड़ा हीट पंप नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सही कक्षवार हीटिंग लोड की गणना होनी चाहिए (जरूरी है, अगर हीटिंग इंस्टॉलर अपना काम सही से करे)। गणना (आपकी इच्छित कमरे के तापमान सहित) के आधार पर फ्लोर हीटिंग डिजाइन की जाती है (पाइपिंग की दूरी, पाइप का आकार, सर्किट की लंबाई) और हाइड्रोलिक बैलेंसिंग की जाती है।
मज़ाक के लिए हीटिंग इंस्टॉलर से गणनाएँ मांग कर देखो।

माफ़ कीजिए, मैंने अब तक डिवाइस के साथ कोई अनुभव नहीं किया है। इसलिए सेटिंग्स के बारे में मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ़ करें।
 

Alessandro

19/12/2024 12:47:44
  • #5
HAAAALLLLOOOO :-)

तुम्हारा वॉटर हीट पंप निश्चित रूप से बहुत बड़ा डिज़ाइन किया गया है और अब बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। फिर भी तुम्हारे पास एक अच्छा है ;-)
यह न केवल प्रवाह को मॉड्यूलेट करता है बल्कि शक्ति को भी!

कौन सा मिक्सर इंस्टॉल किया गया है? कृपया अगर संभव हो तो फोटो भेजो।
एक काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला है जो बार-बार हीटिंग चक्र को रोकता है, वह है WW-Bereitung। मैं इसे EVU स्पेरे के तुरंत बाद दिन में 1 बार चालू करता हूँ और वह भी अधिकतम 45°C पर। इससे हीटिंग चक्र शुरू से अंत तक चलते रह सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी: Brötje "Pufferspeicher 100L" वास्तव में एक हाइड्रोलिक स्विच है!

यहाँ कुछ शुरुआती कदम हैं:

1. दीवारों पर सभी ERR (थर्मोस्टेट) को सबसे ऊँचे स्तर पर सेट करें।
2. मुख्य मेनू --> Benutzerebene --> कोड 0112
3. Heizkreis --> पैरामीटर --> मिक्सर का Sollwert "Nein" पर सेट करें
4. Heizkreis --> Heizkurve (कैसी Heizgrenze सेट है?) को 20/25/27 पर सेट करें
5. WW-Bereitung --> दिन में 1 बार सेट करें, यदि संभव हो तो सीधे EVU स्पेरे के बाद
6. Nachtabsenkung को डिसेबल करें
 

Kati2022

19/12/2024 16:17:33
  • #6


कितना अच्छा है कि तुमने संपर्क किया।
हम कल दो सप्ताह के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जनवरी में ही परिवर्तनों के साथ शुरू करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। मेरा हीटिंग सिस्टम दुर्भाग्य से पूरी तरह से अविश्वसनीय है।

मुझे पता है, पम्प ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब मैं इसे बदल नहीं सकता और इससे सबसे अच्छा करना होगा।
कृपया पहले मुझे लिखो, तुम्हारा पम्प कैसा प्रदर्शन करता है? उदाहरण के लिए आज, गर्म तापमान में। तुम्हारे यहाँ वह कितने kW पर चल रहा है? यह कितनी बार बंद होता है? मेरे यहाँ वह पागल की तरह टुकड़ों में काम करता है और लगभग 7 kW पर चलता है।
हमने गर्म पानी की तैयारी पकड़ में रखी है। यह दिन में एक बार चालू होता है, 47⁰C तक गर्म करता है और ठीक है। यह हमारे लिए काफी है। गर्म पानी का खपत लगभग 37 kWh बिजली है।



यहाँ आज का एक स्क्रीनशॉट है।
 

समान विषय
01.07.2013परंतु एकल परिवार के घर में गर्मी पंप नहीं है?15
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
13.12.2019सौर तापीय या हीट पंप के साथ गैस? और संभवतः फोटोवोल्टाइक?13
05.12.2019हीट पंप - गर्म पानी की तैयारी14
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
26.04.2022हवा-पानी हीट पंप बिना बफ़र स्टोरेज के | हीटिंग निर्माता भवन ऊर्जा कानून के निर्देश का हवाला देता है33
31.03.2022वायु-जल हीट पंप - बफर स्टोर हाँ या नहीं?28
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
15.08.2024सिफारिश एयर-वाटर हीट पंप बनाम स्थानीय निकट हीटिंग नेटवर्क KFW40 नए भवन के लिए33
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72

Oben