现有住宅的供暖电力消耗评估

  • Erstellt am 2019-07-26 10:49:11

apokolok

2019-07-26 11:50:59
  • #1
如果这栋房子既没有屋顶隔热,也没有最上层楼板隔热,这些数值就不足为奇了。
仅仅把热泵装进一座老房子里也不是一个好主意。
窗户有没有换过?
正如 正确指出的,隔热楼板在很短时间内就能回本,而且在这种条件下可以自己简单、快速且廉价地完成。
 

Tobibi

2019-07-26 12:21:21
  • #2
哦,按照能源(消耗)证书B级,最终能源消耗为51千瓦时/(平方米*年),如果这有意义的话。
 

HilfeHilfe

2019-07-26 12:22:16
  • #3

直接问账单!也就是说,那个消耗量!
 

apokolok

2019-07-26 12:58:37
  • #4

他不需要,能源证明显然是消费类证书。
51千瓦时/平方米/年 * 196平方米 * 0.30欧元/千瓦时 = 3000欧元,或者大约10000千瓦时/年。
 

boxandroof

2019-07-26 13:12:45
  • #5
如果卖方只知道他的账单,那么热泵可能不会高效运行。通常还可以有很大的改进空间,但你必须深入了解技术,并且可能需要扩大某些房间的散热面积,限制循环时间,移除蓄热罐和恒温器,……所有这些都是为了降低供水温度。如果热泵是唯一的问题(不太可能),那么随着成本的增加,更换热泵可能是值得的。

假设的10000千瓦时电量应该意味着大约15000-35000千瓦时的热量,用于采暖和生活热水,这取决于设备运行的好坏。只有知道热量,才能判断设备运行的好坏。也就是说,搬进新居后一定要安装热量表,并在冬季观察,避免仓促采取措施。

我们在新建房屋的成本只有一小部分,旧房也可以大幅改善,但这需要时间和金钱。

还保留煤气接口吗?有意思的是热泵安装之前的油或气的消耗情况。
 

Tobibi

2019-07-26 14:04:19
  • #6


嗯,那他的话差不多是对的。



热泵是2011年安装的,之前是油暖气。
我不想自我安慰,但我很能想象通过调节设置还能优化不少。卖家是年长的老人,可能哪里都不吝啬,但对技术不了解。地暖的调节器甚至藏在书架后面,因为他们从没去动过。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
06.02.2017空气源热泵的使用经验?45
23.06.2017通过热泵的通风加热57
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
30.04.2019附属公寓热泵的附加费用结算12
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45