空气-水热泵每日消耗30千瓦时

  • Erstellt am 2021-01-16 16:30:34

bernie

2021-01-17 12:48:21
  • #1
简而言之:以你的房子大小和这些室温,30千瓦时甚至非常好,绝对不算“太多” ;-)
 

Bookstar

2021-01-17 13:09:33
  • #2

厂家是以什么方式表示泵的性能?我看到最大4.3的COP。厂家总是喜欢夸大。所以在理想条件下,按4的COP计算吧。你算的是5?那就是高估了约25%。
 

M. Gerd

2021-01-17 13:32:49
  • #3

根据数据手册,性能参数如下:
A-7/W35:3.15
A2/W35:4.11
A7/W35:5.04

周五我的COP是4.5,周六是4.62。这超过了制造商的标称值,但该标称值是基于35°C的供水温度,而我们将TWE温度从52°C降低到了48°C。因此,这在合理范围内。

我想知道制造商在官方COP数据上是否会夸大。据我所知,这些数值并不是由制造商自己测定的。
 

Daniel-Sp

2021-01-17 13:35:46
  • #4
即使是平均值,看起来也不太合理。热泵的数值很可能有些乐观。但即使平均COP只有4.5,那也很好!
 

Bookstar

2021-01-17 13:49:12
  • #5

嗯,这就像汽车一样,对吧?厂家测试循环的条件永远不符合实际使用环境。所以我通常会扣除20%。这对电子设备的耗能测试也适用。
 

bauenmk2020

2021-01-17 13:50:18
  • #6
你是“Kermi”的销售员吗(无论那是什么)?想把你的热泵“推销”给我吗 :cool:?我有160平方米,昨天(仅供暖)用了大约25千瓦时!温度在20-22°C...
 