你们如何仅确定供暖的电力消耗?
 

M. Gerd

2021-01-17 15:50:06
  • #2

嗯,我觉得这个比喻不太合适。汽车我可以控制更多参数。加速有多快,刹车有多紧,速度有多快,换挡等等,这些都会影响能耗。空气-水热泵只有两个因素:室外温度和水温。35°C的前置水温甚至算是偏高了。只有在TWE情况下,温度设置更高才有意义,但这会负面影响COP。电子设备比如冰箱也是一样。测量的温度是实际的,我也看不到有什么方法可以大幅度优化测量过程。

不,绝对不是,但到目前为止我非常满意。我们的建筑师一开始设计的是单体机,我们因为成本原因想要一个分体机。我们的暖通通常使用Weishaupt,但他们说也能提供Kermi。我们看了Kermi,最终还是选择了单体机。但我不会一概推荐给任何人。如果有人纯粹看钱,分体机可能更便宜。我们从来没做过详细计算。我在这里和紫色论坛上了解过,大家的反馈是设备效率很高。

可以用第二个电表来测。对于空气-水热泵的电价来说,这个是必须的,或者自己装一个。我还没费这个心思和费用。但我测量整个房子的用电量,比如知道持续负载。如果我们不在家,任何额外用电都是供暖用电。虽然不能精确到瓦,但非常接近(20-50瓦)。空气-水热泵的用电数据和我的其他数据是一致的。
 

HilfeHilfe

2021-01-17 16:34:54
  • #3
嗨 有趣 有两个单元,总共240平方米。五年来我一直记录消耗,并计算每天的平均值。今年年初消耗特别紧张,这与您的消耗相符。我们也在黑森,有类似的低温情况。
 

M. Gerd

2021-01-17 20:52:34
  • #4
必须在这里更正设备显示的能耗!

我犯了一个错误,由于这里对官方的能耗数据提出了质疑,我又重新检查了一遍。我并不想美化任何数值。

Kermi 提供了“当前压缩机功率”。但设备运行时似乎还会额外消耗200瓦时。换句话说,如果设备显示的能耗是1.9千瓦时,我在系统里看到的能耗是2.1千瓦时。邮件已发给Kermi。我怀疑这种情况是正确的,COP 只根据压缩机功率计算。现在我想知道其他厂家的情况如何。

如果我现在统一假设多消耗10%的能量,COP 将下降大约10%,这样更接近官方数据。


你具体记录哪些数据?你从哪里读取这些数据?
 

HilfeHilfe

2021-01-18 04:58:58
  • #5


我制作了一个Excel表格,抄录表计数据,并计算每年的日均值。这样如果数据有异常,我也能看出来。

我姐夫之前遇到过水损害,他根本没察觉。异常值我会在能耗中察觉到。
 

M. Gerd

2021-01-18 11:37:30
  • #6
他怎么可能没注意到水损坏呢?

我们现在将加热曲线降低了1,耗电量从每天30千瓦时降到了每天20千瓦时。当时耗电量是从20千瓦时上升到30千瓦时的,我当时不太相信仅仅因为那一度温差,但显然事实就是如此。
 

类似主题
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
03.01.2020你们热泵的电力消耗——比较值?22
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
22.04.2019Weishaupt WWP LS 8(Rotex,Kermi,...)的替代方案?11
20.08.2025魏绍普特(分体式)或克尔米(单体式)14
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.03.2022私人购买/出售热泵117
08.08.2022将燃气热水器改装为热泵35
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512
21.12.2023热泵的能耗65
09.04.2024平屋顶上的热泵发出响亮的嗡嗡声14
18.11.2024新建筑中燃气供暖与热泵的二氧化碳足迹对比39

Oben