कुल COP कहाँ HZ और TWE के COP से अधिक है? मुझे केवल यह आश्चर्य होता है कि TWE के लिए हमेशा मान नहीं होते।
फिलहाल मैं कोई बाहरी ताप मात्रा मीटर का उपयोग नहीं करता। मैंने कभी बाहरी मीटर का उपयोग करने पर विचार किया था, लेकिन केवल अगर मैं पूरे सिस्टम को प्रमाणित मीटर के साथ अपने KNX सिस्टम से जोड़ना चाहता हूं, तो मुझे कई सौ यूरो खर्च होंगे। इस तरह मैं फोटovoltaिक, बैटरी, हीटिंग और घर के उपयोग को स्वयं माप सकता हूँ। मैं इसे अब भी कर सकता हूं, लेकिन प्रमाणित और निर्माता द्वारा नहीं। मैं अभी तक इस अतिरिक्त मूल्य को ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, यदि मुझे सही मान मिलें तो मैं उत्सुक हूँ। क्या यह मुझे कई सौ यूरो के लायक है?
हम किस प्रकार के उतार-चढ़ाव की अपेक्षा कर सकते हैं? 1-3%? 3-5%? 5-7%? 7-10%?
निर्माता पंप को किस चीज से दर्शाता है? मुझे अधिकतम 4.3 COP मिला। हमेशा की तरह निर्माता अधिक दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आदर्श स्थिति में 4 के COP से गणना करें। आपने 5 निकाला है? तो लगभग 25% "अंकित"।
निर्माता पंप को किस मान के साथ दिखाता है? मैंने अधिकतम 4.3 COP के बारे में कुछ पाया है। हमेशा की तरह निर्माता वहाँ अधिक कहने की कोशिश करते हैं। तो आदर्श स्थिति में COP 4 मानकर चलो। आपने 5 निकाला था? तो लगभग 25% "अंदर जाँच" किया।
डाटा शीट के अनुसार निम्नलिखित प्रदर्शन संख्याएँ हैं: A-7/W35: 3.15 A2/W35: 4.11 A7/W35: 5.04 शुक्रवार को मेरा COP 4.5 था और शनिवार को 4.62। यह निर्माता की घोषणा से ऊपर है, लेकिन वह 35°C की प्री-फ्लोमान्यता पर आधारित है और हमने TWE का तापमान 52°C से 48°C पर घटा दिया है। इसलिए हम दायरे में हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या निर्माता आधिकारिक COP घोषणाओं में वास्तव में अतिशयोक्ति कर सकता है। जहां तक मुझे पता है, ये मान निर्माता द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं।
डेटशीट के अनुसार निम्नलिखित प्रदर्शन संख्याएँ हैं:
A-7/W35: 3.15
A2/W35: 4.11
A7/W35: 5.04
शुक्रवार को मेरा COP 4.5 था और शनिवार को 4.62। यह निर्माता के आंकड़ों से ऊपर है, लेकिन ये आंकड़े 35°C के पूर्व-प्रवाह पर आधारित हैं और हमने TWE तापमान को 52°C से 48°C कर दिया है। इसलिए हम सीमा के भीतर हैं।
मैं सोचता हूँ कि क्या निर्माता आधिकारिक COP आंकड़ों में भी अतिशयोक्ति कर सकता है। जहाँ तक मुझे पता है, ये मान निर्माता द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं।
खैर, यह तो कार की तरह ही है, है ना? निर्माता के ये परीक्षण चक्र कभी भी व्यावहारिक स्थितियों से मेल नहीं खाते। इसलिए मैं हमेशा 20% कम कर देता हूँ। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खपत आदि पर भी लागू होता है।
क्या आप "Kermi" के सेल्समैन हैं (जो कुछ भी हो)? क्या आप मुझे अपनी हीट पंप "बेचना" चाहते हैं :cool:? मेरा क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और कल हीटिंग का उपयोग लगभग 25kwh था! तापमान 20-22°C...