ᐅ Welches Heizsystem für neues Einfamilienhaus
Erstellt am: 12.04.2019 17:50
bombe87 12.04.2019 17:50
Hallo zusammen,
wir haben die Wahl zwischen 2 Fertighausanbietern mit verschiedenen Heizsystemen. Ich kenne mich in dem Thema nicht sehr gut aus, daher hoffe ich auf eure Einschätzungen.
Rahmendaten: Wohnfläche 150qm in EG+DG und 40qm beheizt im UG
Var 1: kfw40 Haus mit Proxon Frischluftwärmetechnik - also Luft-luftwärmepumpe
Var 2: kfw55 Haus mit Fußbodenheizung und Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Viessmann (Vitocal 242-S) Luft-Wasser-Wärmepumpe
Was meint ihr zu Vor-und Nachteilen der Techniken?
Viele Grüße & danke
wir haben die Wahl zwischen 2 Fertighausanbietern mit verschiedenen Heizsystemen. Ich kenne mich in dem Thema nicht sehr gut aus, daher hoffe ich auf eure Einschätzungen.
Rahmendaten: Wohnfläche 150qm in EG+DG und 40qm beheizt im UG
Var 1: kfw40 Haus mit Proxon Frischluftwärmetechnik - also Luft-luftwärmepumpe
Var 2: kfw55 Haus mit Fußbodenheizung und Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Viessmann (Vitocal 242-S) Luft-Wasser-Wärmepumpe
Was meint ihr zu Vor-und Nachteilen der Techniken?
Viele Grüße & danke
boxandroof 12.04.2019 18:51
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung trennen.
Such mal nach Proxon im Forum hier, nicht so lange her.
Such mal nach Proxon im Forum hier, nicht so lange her.
hanse987 12.04.2019 19:40
Ich finde Var. 2 sympathischer. Luft-luftwärmepumpe wäre nix für mich.
User0815 12.04.2019 20:36
Ihr müsstet euch drüber Gedanken machen, ob ihr Fußbodenheizung wollt oder lieber gewärmte Luft. Ich persönlich würde keine Luft-luftwärmepumpe haben wollen, ganz unabhängig von der Technik.
boxandroof 12.04.2019 21:54
Unbedingt ne wassergeführte Heizung nehmen und die Heizflächen auf niedrige Temperaturen planen (max 30 Grad als Ziel) . Ist effizienter und nicht nachrüstbar. Alles andere macht unglücklich.
Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole Wärmepumpe, beides funktioniert wenn gut geplant.
Über Luftheizung kann man im Passivhaus nachdenken.
Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole Wärmepumpe, beides funktioniert wenn gut geplant.
Über Luftheizung kann man im Passivhaus nachdenken.
guckuck2 12.04.2019 22:02
Kfw 40 ist ja dicht am Passivhaus vom Wärmeverlust her. Insofern kann das schon funktionieren.
Warmwasserbereitung über Luft-luftwärmepumpe ist ein Graus, da rattert bei jedem Bad der Stromzähler. Komfortabel ist beheizte, eingeblasene Luft auch nicht gerade. Es ist aber eine günstige Lösung. Würde erwarten, dass Variante 10T€ billiger ist.
Warmwasserbereitung über Luft-luftwärmepumpe ist ein Graus, da rattert bei jedem Bad der Stromzähler. Komfortabel ist beheizte, eingeblasene Luft auch nicht gerade. Es ist aber eine günstige Lösung. Würde erwarten, dass Variante 10T€ billiger ist.