Wasserzählen für Außenbereich (Abzugszähler)

4,70 Stern(e) 3 Votes
P

Payday

darum gehts gar nicht. die stichleitung steht 8mon still im Jahr. das Wasser dadrin bekommt keime mit der zeit, welche dann von der stichleitung zurückwandern in die ursprüngliche Leitung und dann normal abgezapft werden.

die zugehörigen Vorschriften besagen:

DIN EN 806-2, 18.3
Um Stagnation zu vermeiden, ist die Installation so zu planen, dass unter normalen Betriebsbedingungen eine regelmäßige Erneuerung des Trinkwassers erfolgt.

DIN EN 806-4, 4.8
Entnahme Armaturen und Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass die Stagnation verringert wird.

nun könnte man natürlich darüber spekulieren, ob ein Wasserzähler + anschlussterminal in Ordnung ist. absolut klar ist allerdings, das der Zähler nach den hahn die stichleitung verkürzt und den 2 Absatz zu gute kommt.

unser Sanitärmann hat genau so damals argumentiert, als wir einen anschlussbereich im Haus haben wollten. das wurde nämlich NICHT vergessen.
 
Musketier

Musketier

Unsere Wasserleitung vom Außenwasserhahn geht als Stichleitung durchs ganze Haus. Zähler ist im Hauswirtschaftsraum. Ein Absperrhahn ist definitiv im Hauswirtschaftsraum vorhanden. Ich glaube, es ist auch ein Ablassventil eingebaut, um die Leitung wasserfrei zu machen.
 
T

toxicmolotof

Dann machst du eben ab Hauswirtschaftsraum eine Stichleitung mit Rücklaufsperre, dann den Zähler und am anderen ENDE des Hauses den Wasserhahn. Ist doch alles kein Problem.

Und 8 Monate brauchst du den nicht? Interessant. Wofür dann überhaupt die Arbeit? Und wofür brauchst du den Hahn?
 
A

Alex85

Wenn man zu dem Thema bei bosy und co liest stellt man fest, dass von Stagnation bereits ab vier Stunden gesprochen wird. Also dies trifft hier auf jeden einzelnen Wasserhahn mehrmals am Tag zu.
Man fragt sich dann, ob das Thema Verkeimung überhaupt relevant ist oder nur Umsatzmacher.
 
Nordlys

Nordlys

Wir dämmen, Normen, pumpen, solaren und dichten und entkeimen uns noch dahin, dass ein 85 qm Ferienhaus 500 tsd. kostet.
Nur da wo es darauf ankommt, in Kliniken und Heimen, da regiert wegen zu teuer der multiresistente Keim und sorgt für Umsatz beim Bestatter. Karsten
 
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wasserzählen für Außenbereich (Abzugszähler)
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
5Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
6Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 528
17Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 8246
18Potenzialausgleich? Ringerder oder Fundamenterder... - Seite 328
19Wird unser Haus zu dunkel und Meinungen zu Grundriss - Seite 221
20LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15

Oben