ᐅ Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
Erstellt am: 02.01.26 12:31
R
RotorMotor03.01.26 13:11Kannst du an der Heizung nachschauen/auslesen wie hoch der Durchfluss ingesamt ist?
Die Werte auf den Flowmetern erscheinen alle extrem niedrig.
Die Werte auf den Flowmetern erscheinen alle extrem niedrig.
R
RotorMotor03.01.26 13:45Ok, Gesamtdurchfluss sieht doch gut aus.
An den Ventilen scheint ganz aufgedreht zu sein.
An den Flowmessern auch?
Dann anfangen die Räume, die zu warm sind bzw. Wärmer als die anderen, etwas zu zu drehen.
Dadurch werden die kalten automatisch wärmer.
An den Ventilen scheint ganz aufgedreht zu sein.
An den Flowmessern auch?
Dann anfangen die Räume, die zu warm sind bzw. Wärmer als die anderen, etwas zu zu drehen.
Dadurch werden die kalten automatisch wärmer.
R
RotorMotor03.01.26 14:28Alle zu kalten aufdrehen!
Die zu warmen aufdrehen bringt ja nichts...
Die zu warmen aufdrehen bringt ja nichts...
Wenn dann fertig bist heizkreise abkühlen lassen und Temperatur an den einzelnen Leitungen an heizkreisverteilter messen. Wert notieren, Heizung starten und alle 2 Minuten die Messung wiederholen.
Der heizkreis der am schnellsten gestiegen ist noch mal bisschen reduzieren,hier hast du einen thermischen Kurzschluss.
Der heizkreis der am schnellsten gestiegen ist noch mal bisschen reduzieren,hier hast du einen thermischen Kurzschluss.
Ähnliche Themen