ᐅ Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
Erstellt am: 02.01.26 12:31
Jschm8803.01.26 13:05
Hi zusammen,
habe jetzt mir einen Schlüssel besorgt, die Orangen Kappen abgenommen und…sehe, dass die Kreise alle auf waren! Die Stifte gucken ja oben raus. Zur Kontrolle habe ich auch eine Stellmotor abgenommen, und hier war der Stift in der gleichen Höhe, bei geöffnetem Raumthermostate … also - alles offen! Und oben trotzdem etwas frisch bei hoher Kurve!
Wie ist das denn mit den flowmetern? Die bedingen sich ja gegenseitig, weil die Wassermenge konstant bleibt, korrekt? Also wenn ich vereinfacht zwei flowmeter habe, und den einen ganz aufdrehe, dann geht der wasserfluss beim anderen zurück, jedenfalls ist das bei mir so. In welcher Stellung sollte ich denn zunächst alle Flowmeter bringen? Komplett auf? Dann stehen sie auf knapp über Minimal (insgesamt 12 Stück je Stockwerk)
Was sagt ihr dazu? Passt das erst einmal und abwarten? Aber eigtl sehe ich dann kein Potenzial, die heizkurve zu senken… uns war es ja scheinbar mir offenen Kreise im
OG mit der jetzigen hohen Kurve zu frisch…
das brachte mich auf die Idee, dass der Druck im System ggf erhöht werden muss? Der ist im minimalen aber grünen Bereich, Fotos anbei!
Danke an alle, die helfen!




habe jetzt mir einen Schlüssel besorgt, die Orangen Kappen abgenommen und…sehe, dass die Kreise alle auf waren! Die Stifte gucken ja oben raus. Zur Kontrolle habe ich auch eine Stellmotor abgenommen, und hier war der Stift in der gleichen Höhe, bei geöffnetem Raumthermostate … also - alles offen! Und oben trotzdem etwas frisch bei hoher Kurve!
Wie ist das denn mit den flowmetern? Die bedingen sich ja gegenseitig, weil die Wassermenge konstant bleibt, korrekt? Also wenn ich vereinfacht zwei flowmeter habe, und den einen ganz aufdrehe, dann geht der wasserfluss beim anderen zurück, jedenfalls ist das bei mir so. In welcher Stellung sollte ich denn zunächst alle Flowmeter bringen? Komplett auf? Dann stehen sie auf knapp über Minimal (insgesamt 12 Stück je Stockwerk)
Was sagt ihr dazu? Passt das erst einmal und abwarten? Aber eigtl sehe ich dann kein Potenzial, die heizkurve zu senken… uns war es ja scheinbar mir offenen Kreise im
OG mit der jetzigen hohen Kurve zu frisch…
das brachte mich auf die Idee, dass der Druck im System ggf erhöht werden muss? Der ist im minimalen aber grünen Bereich, Fotos anbei!
Danke an alle, die helfen!
RotorMotor03.01.26 13:11
Kannst du an der Heizung nachschauen/auslesen wie hoch der Durchfluss ingesamt ist?
Die Werte auf den Flowmetern erscheinen alle extrem niedrig.
Die Werte auf den Flowmetern erscheinen alle extrem niedrig.
Jschm8803.01.26 13:27
RotorMotor03.01.26 13:45
Ok, Gesamtdurchfluss sieht doch gut aus.
An den Ventilen scheint ganz aufgedreht zu sein.
An den Flowmessern auch?
Dann anfangen die Räume, die zu warm sind bzw. Wärmer als die anderen, etwas zu zu drehen.
Dadurch werden die kalten automatisch wärmer.
An den Ventilen scheint ganz aufgedreht zu sein.
An den Flowmessern auch?
Dann anfangen die Räume, die zu warm sind bzw. Wärmer als die anderen, etwas zu zu drehen.
Dadurch werden die kalten automatisch wärmer.
Jschm8803.01.26 13:52
ja, das war die Frage. ALLE flowmeter soweit aufdrehen, bis es nicht mehr weitergeht und dann erst mal einen Tag warten?
RotorMotor03.01.26 14:28
Alle zu kalten aufdrehen!
Die zu warmen aufdrehen bringt ja nichts...
Die zu warmen aufdrehen bringt ja nichts...
Ähnliche Themen