ᐅ Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Erstellt am: 25.02.18 21:41
Malz190228.02.18 20:07
Jaein, ich glaube die letzte Änderung der heizkurve von 0.34 auf 0.30 war zu viel. Im bad sind jetzt nur noch 21,6 grad
Malz190201.03.18 07:52
Noch ne andere Frage, macht es Sinn die RT's durch andere mit LCD Display zu ersetzen, wo ich die Soll-Tem auf 0,5°C genau einstellen kann? Ich wollte nach und nach alles auf homematic umstellen und habe dabei diesen RT gefunden: 143159A0 Was haltet Ihr davon? Oder macht das keinen Sinn?
Malz190201.03.18 08:19
Ich habe gerade einen Parameter in der Wärmepumpe gefunden
Einfluss der Raumtemperatur:
Einstellwert: 1% bis 100%, aktuell steht der Wert auf 1%
Wenn die Anlage über eine Raumtemperaturfühler verfügt:
Diese Funktion erlaubt das Auswählen des Einflusses der Raumtemperatur auf die Regelung.
Wenn hier kein Wert eingegeben wird, erfolgt die Regelung nur nach dem Wassergesetz.
Wenn der Parameter auf 100 % festgelegt wird, erfolgt die Regelung nur auf der Raumtemperatur.
Soll ich hier mal was verändern?
Einfluss der Raumtemperatur:
Einstellwert: 1% bis 100%, aktuell steht der Wert auf 1%
Wenn die Anlage über eine Raumtemperaturfühler verfügt:
Diese Funktion erlaubt das Auswählen des Einflusses der Raumtemperatur auf die Regelung.
Wenn hier kein Wert eingegeben wird, erfolgt die Regelung nur nach dem Wassergesetz.
Wenn der Parameter auf 100 % festgelegt wird, erfolgt die Regelung nur auf der Raumtemperatur.
Soll ich hier mal was verändern?
Knallkörper01.03.18 08:21
Du hast wahrscheinlich keinen Raumtemperaturfühler. Prüfe das mal. Die Raumthermostate sind KEINE Temperaturfühler in dem Sinne. Die leiten keine Daten an deine Heizungssteuerung.
Malz190201.03.18 08:33
Knallkörper schrieb:
Du hast wahrscheinlich keinen Raumtemperaturfühler. Prüfe das mal. Die Raumthermostate sind KEINE Temperaturfühler in dem Sinne. Die leiten keine Daten an deine Heizungssteuerung.Recht hast Du, vielen Dank!
Woran erkenne ich eigentlich ob ich einen oder zwei Heizkreisläufe habe?
In meiner Wärmepumpe steht nur einer, würde es nicht Sinn machen, falls es 2 Heitkreisläufe gibt für EG und DG die unterschiedlich zu steuern?
Also wir haben jedenfalls 2 Heizkreisverteile, einen im Keller, dieser beinhaltet Flur Keller und alles im EG, im DG hab en wir noch einen Verteiler
Mycraft01.03.18 10:48
Du hast nur einen Heizkreis. Damit ist in der Regel die Heizungsart gemeint.
Sprich Fußbodenheizung(auch mehrere Stockwerke) = 1 Heizkreis
Fußbodenheizung+Radiatoren = 2 Heizkreise
Sprich Fußbodenheizung(auch mehrere Stockwerke) = 1 Heizkreis
Fußbodenheizung+Radiatoren = 2 Heizkreise
Ähnliche Themen