ᐅ Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Erstellt am: 25.02.18 21:41
K
kkk27272927.02.18 07:13Ich habe mir mal die Frage gestellt,
ob es nicht mehr Sinn macht, nicht nur nach
Vorlauf, sondern auch nach Rücklauf zu regeln.
Meine Steuerung könnte das.
An der Rücklauftemperatur erkennt man
ja theoretisch den Wärmebedarf des Hauses.
Hat jemand Erfahrungen dazu?
ob es nicht mehr Sinn macht, nicht nur nach
Vorlauf, sondern auch nach Rücklauf zu regeln.
Meine Steuerung könnte das.
An der Rücklauftemperatur erkennt man
ja theoretisch den Wärmebedarf des Hauses.
Hat jemand Erfahrungen dazu?
K
kkk27272927.02.18 07:45Als Beispiel:
Vorlauf 30°, Rücklauf 25° (alles i.o.)
Vorlauf 30°, Rücklauf 28° (Rücklauf zu warm, könnte man Vorlauf runter regeln lassen)
Vorlauf 30°, Rücklauf 22° (Rücklauf zu kalt, könnte man Vorlauf hoch regeln lassen)
Vorlauf 30°, Rücklauf 25° (alles i.o.)
Vorlauf 30°, Rücklauf 28° (Rücklauf zu warm, könnte man Vorlauf runter regeln lassen)
Vorlauf 30°, Rücklauf 22° (Rücklauf zu kalt, könnte man Vorlauf hoch regeln lassen)
M
Musketier27.02.18 08:43Malz1902 schrieb:
leider ist das Bad jetzt nicht mehr warm genug. Ist das Ventil vom Bad im Heizkreisverteiler jetzt voll offen?
Musketier schrieb:
Ist das Ventil vom Bad im Heizkreisverteiler jetzt voll offen?Ja ist voll offen, im Bad ist nen Doppelflügelfenster und momentan ist es wirklich sehr kalt heute Nacht - 7 Grad