M. Gerd 23.02.2020 14:53
Hallo Zusammen,
wir haben ein Zeltdach mit dem nachfolgenden Aufbau:
- Ziegel
- Unterspannbahn
- Dämmung
- Dampfsperre
Eigentlich sollte eine diffusionsoffene Dampfsperre genutzt werden, jedoch hat der Bauleiter gemeint, dass in seiner letzten Fortbildung bei unserem Dach eine normale Dampfsperre, also nicht diffusionsoffen, empfohlen wird.
Wie ist eure Meinung? Gibt es Gründe, wieso man keine diffusionsoffene Dampfsperre verwenden sollte?
Danke schon einmal im Voraus
wir haben ein Zeltdach mit dem nachfolgenden Aufbau:
- Ziegel
- Unterspannbahn
- Dämmung
- Dampfsperre
Eigentlich sollte eine diffusionsoffene Dampfsperre genutzt werden, jedoch hat der Bauleiter gemeint, dass in seiner letzten Fortbildung bei unserem Dach eine normale Dampfsperre, also nicht diffusionsoffen, empfohlen wird.
Wie ist eure Meinung? Gibt es Gründe, wieso man keine diffusionsoffene Dampfsperre verwenden sollte?
Danke schon einmal im Voraus
Bookstar 23.02.2020 15:15
Ohje da wird aber viel durcheinander gebracht. Es gibt keine diffusionsoffene Dampfsperre!
Dampfsperre = hoher SDwert und dampfdicht!
Dampfbremse = SDwert um die 1-3 und Dampf bremsend!
diffusionsoffene Folie = Dampf kann ungehindert durch = diffusionsoffen
Dampfsperre = hoher SDwert und dampfdicht!
Dampfbremse = SDwert um die 1-3 und Dampf bremsend!
diffusionsoffene Folie = Dampf kann ungehindert durch = diffusionsoffen
Golfi90 23.02.2020 15:33
Er meint bestimmt eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Die muss bei einer Zwischensparrendämmung nämlich zwingend vorhanden sein.
M. Gerd 23.02.2020 16:25
OK, entschuldigt bitte mein Unwissenheit, aber ich bin eben Laie auf dem Gebiet, aber ich versuche es zu verstehen. Zumindest kenne ich nun den Unterschied.
Ich meine keine Unterspannbahn, sodern die Folie die man anbringt, nachdem man die Dämmung zwischen die Sparren gemacht hat.
Am Anfang sollte eine Dampfbremse verwendet werden und der Bauleiter hat nun ein Energiesparfolie mit einem sd-wert von > 100 genannt. Also eine Dampfsperre.
Die Frage ist nun, ob das Sinn macht eine Dampfsperre und keine Dampfbremse zu nehmen bzw. wann man welche Folie nimmt.
Ich meine keine Unterspannbahn, sodern die Folie die man anbringt, nachdem man die Dämmung zwischen die Sparren gemacht hat.
Am Anfang sollte eine Dampfbremse verwendet werden und der Bauleiter hat nun ein Energiesparfolie mit einem sd-wert von > 100 genannt. Also eine Dampfsperre.
Die Frage ist nun, ob das Sinn macht eine Dampfsperre und keine Dampfbremse zu nehmen bzw. wann man welche Folie nimmt.
M. Gerd 23.02.2020 17:37
Nein, es war nichts finanzielles. Er meinte explizit, dass bei unserem Dach dies nicht gemacht werden darf.