Befestigung Fallrohre mit Isolierdübeln zulässig?

4,20 Stern(e) 5 Votes
B

barcardi

Hallo,

unser Bauunternehmer hat unsere Fallrohre mit einem Abstand von 10cm zur Außenkante (16cm WDVS) mit Isolierdübeln 95mm (5 Fallrohrschellen) befestigt. Diese sitzen ausschließlich im WDVS und sehen genauso aus wie die Isolierdübel die ich im Baumarkt für meinen Briefkasten gekauft habe.

Der baubegleitende Sachverständige hat es als Mangel notiert, entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.

Der Bauunternehmer selbst sagt natürlich ist gar nicht so. Die Isolierdübel verhindern Wärmebrücken, beschädigen das WDVS es nicht das sie kein Bewegungsspiel haben wie wenn die Schellen entsprechend in der Wand befestigt sind. Auch hat er darauf verwiesen das diese Lösung auch einigen Unternehmen zu diesem Zweck angeboten wird.

Hat einer von euch damit Erfahrung? Ist das ein Mangel oder doch eher vorteilhaft? Bei mir ist die Sorge da, das die Fallrohre irgendwann bei starken Wind zusammen mit der Ecke vom WDVS abbrechen, da die Entfernung zur Außenkante mit 10cm doch sehr gering ist.

Über hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.

Beste Grüße

barcardi
 
B

barcardi

Das Fallrohr ist mit Rohrschellen in der Dämmung befestigt, d.h. keine Verankerung im Mauerwerk. Der Abstand zur Außenkante beträgt 11cm. Da das WDVS 16cm dick ist, können die Fallrohre auch nicht ohne größeren Aufwand im Mauerwerk verankert werden.

Bilder hab ich mal angehängt.

Metallisches Fallrohr an der Außenfassade eines Hauses, Teil der Dachentwässerung


Nahaufnahme eines Wandankers im rauen Putzwand beim Einbau mit Werkzeug


Außenwand mit grobem Putz und Messband zur Vermessung der Struktur
 
L

Legurit

Ach so... ich dachte Abwasser...

Gibt es sa keine längeren Schrauben - über Wärmebrücken würde ich mir bei 2 Schrauben keine Gedanken machen. Ich bin gedanklich bei dir - so geht das nicht.
 
B

barcardi

Längere Schrauben bringen ja nichts, weil es an der Stelle kein Mauerwerk gibt. Wenn ich an der Stelle tiefer bohre geht es nur seitlich durch das WDVS durch.

Wenn es sich als Mangel herausstellt, dann muss das Fallrohr komplett ab, die Dachrinne muss versetzt werden und es müssen neue Löcher gemacht werden. Die alten sehen dann bestimmt auch nicht mehr hübsch aus wenn man die nachbessert.
 
Zuletzt aktualisiert 08.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7875 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Befestigung Fallrohre mit Isolierdübeln zulässig?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
2Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
3Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
4Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? 17
5Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten - Seite 313
6Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS - Seite 422
7Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
8Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
9Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
1024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 363
11Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ... - Seite 227
12WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
13Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) - Seite 211
1417,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton - Seite 319
15Außenwand mit WDVS oder Außenwand mit Leichtputz? - Seite 223
16Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
17Skepsis bezgl. WDVS an Mehrfamilienhaus Neubau - Seite 540
18Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
19Fehlbohrungen Kalksandstein bis WDVS 18
20Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32

Oben