Auslegung Trinkwasserinstallation Sanierung

4,20 Stern(e) 5 Votes
D

daved0000

Hallo zusammen,

ich renoviere aktuell unser Einfamilienhaus Baujahr 1984.
Dabei sollen insb. zwei Bäder vollständig erneuert und die Trinkwasserinstallation (ehem. Kupferverrohrung) bis in den Keller durch Kunststoffverbundrohr erneuert werden. Die Planung und Installation möchte ich gerne selbst vornehmen (Viega Raxofix Presssystem etc. ist vorhanden). Folgende Dinge waren/ sind mir bei der Auslegung wichtig:

1. Orientierung an Stand der Technik der Trinkwasserhygiene >> keine Stichleitungen bzw. Einhaltung 3-Liter-Regel;
2. Die Installation sollte sich mit minimalem Umbauaufwand zählen lassen >> Vollständige WW-Zirkulation scheidet damit für mich aus, daher plane ich mit Stockwerkszirkulation und Reihenleitungen im Stockwerk;

Meine Auslegung sieht aktuell folgendermaßen aus:

--------------------------------------------------------------
Rohrnetz Kaltwasser
KW_Systemschaubild.png


Auslegung nach DIN806-3
KW_Auslegung.png





Frage 1: Die DIN sieht für Teilstrecke 3 bzw. 10 eine maximale Rohrlänge von 5 m vor. Sind die 5.9 m bzw. 8 m noch machbar?
Frage 2: Bei Teilstrecke 8 (Beginn Steigleitung) ergibt meine Rechnung eigentlich einen Innendurchmesser von 20 mm (26 x 3 mm), allerdings würde ich gerne nur zwei unterschiedliche Rohrdimensionen verbauen. Klappt das mit der 20er Leitung zu Beginn?

--------------------------------------------------------------
Rohrnetz Warmwasser
WW_Systemschaubild.png




Auslegung nach DIN806-3 (trotz Zirkulation)
WW_Auslegung.png




Frage 1: Die DIN sieht in Teilstrecke 4 einen Innendurchmesser von 14 mm (18 x 2 mm) vor. Klappt das hier auch, wenn man bei dem 20er Rohr bleibt bis zur Dusche?
Frage 2: Die DIN spricht von DN10 Zirkulationsleitungen. Lieber diese oder bei 16x2 bleiben?
Frage 3: Für die Steigleitung von EG zu OG wäre laut Rechnung ein 16x2 Rohr ausreichend (Teilstrecke 2). Sollte die Reduzierung bereits im EG oder erst im OG erfolgen (so wie im gezeigten Rohrnetz)?
--------------------------------------------------------------

Mich würde euer generelles Feedback zur Auslegung und zu den Fragen oben interessieren.
Danke!
 
H

hanse987

Bei Wasser, Gas und Strom hat der Laie nix verloren, sondern dies ist ein Job für den Fachmann. Wird so auch in der TAB deines Versorgers stehen wegen der Trinkwasserhygiene.
 
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Auslegung Trinkwasserinstallation Sanierung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? - Seite 215
3Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
4Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 949
5Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
6Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
7Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
8Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
9Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 316
10Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
11Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
12Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
13Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 - Seite 360
15Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 329
16überraschende Rechnung, kein Kostenvoranschlag - Seite 212
17Hofeinfahrt / Terrasse schlecht ausgeführt 10
18Baukosten steigen um bis zu 30% - Seite 550
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1499

Oben