ᐅ Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Erstellt am: 18.10.2023 11:09
Martin62 10.12.2024 17:38
Wo wird die Enteisung gezählt?
Martin62 11.12.2024 00:32
Das Enteisen kann man an Hand der Vorlauf IST Temperatur erkennen. So könnte man das auch verarbeiten.
Vielleicht so:
Gibt es eine Vorlauf SOL Temperatur und fällt die Vorlauf IST Temperatur schnell unter die Vorlauf SOL findet eine Enteisung statt.
Die Vorlauf SOL Temperatur fällt innerhalb von Sekunden, sodass man das Zeitlich von der Warmwasserbereitung abgrenzen kann. Oder man nimmt den Datenpunkt Wärmepumpe Zustand mit rein also ON bzw. HCW für Warmwasser.
Vielleicht so:
Gibt es eine Vorlauf SOL Temperatur und fällt die Vorlauf IST Temperatur schnell unter die Vorlauf SOL findet eine Enteisung statt.
Die Vorlauf SOL Temperatur fällt innerhalb von Sekunden, sodass man das Zeitlich von der Warmwasserbereitung abgrenzen kann. Oder man nimmt den Datenpunkt Wärmepumpe Zustand mit rein also ON bzw. HCW für Warmwasser.
Ichbins01 11.12.2024 07:08
Martin62 schrieb:
Wo wird die Enteisung gezählt?Sorry, das habe ich verwechselt mit Kompressor-Starts
chrizzz 11.12.2024 09:07
Martin62 schrieb:
Wo wird die Enteisung gezählt?Man sieht es an den Schaltvorgängen des Vierwegeventils im Kompressor. Jede Enteisung erhöht den Zähler um eins. (Bei aktivierter Kühlfunktion im Sommer vermutlich jeder Kühlvorgang aber vermutlich auch).
08.hmu.csv:
r,,FourPortValveSwitches,,,,,FF3407,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Martin62 11.12.2024 09:15
OK, den Datenpunkt hatte ich noch nicht. Werde ich gleich mal eintragen.
cyberthom 11.12.2024 22:11
Warum so kompliziert? Die Enteisung kann man doch super im Statuscode sehen. Enteisung ist 516. Die ganzen Statuscodes stehen in der Anleitung
Ähnliche Themen