Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD

4,80 Stern(e) 12 Votes
C

chrizzz

...
Hast du noch mehr dazu herausgefunden mittlerweile? Lässt sich das irgendwie abstellen?
Ich habe ein VR 940f, von dem das gesendet wird.
EBUSD ist als als Addon für HA installiert.
Passiert bei mir auch noch jede Nacht um 01:30 Uhr. Es kann aber doch nicht von Vaillant kommen, da mein Internetgateway schon eine Weile nicht mehr von Internet aus erreichbar ist, der Befehl kommt aber trotzdem jede Nacht, also "nur" lokal vom Gateway.
 
A

Andre82

Passiert bei mir auch noch jede Nacht um 01:30 Uhr. Es kann aber doch nicht von Vaillant kommen, da mein Internetgateway schon eine Weile nicht mehr von Internet aus erreichbar ist, der Befehl kommt aber trotzdem jede Nacht, also "nur" lokal vom Gateway.
Herzlichen Dank für deine Rückmeldung, @chrizzz , das ist gut zu wissen, dann werde ich das "ignorieren".

Ich habe noch eine weitere Frage, und hoffe, jemand hier kann mir helfen: Ich bin auf der Suche nach möglichst aktuellen CSV-Dateien für meine Vaillant Arotherm Plus mit der Hardware-Version 5103.
Aktuell verwende ich die "Standard"-Dateien von John30 in seinem "next"-channel, aber die sind eben NICHT explizit für die Hardware 5103, sondern enthalten viele Einträge, die bei meiner Hardware nicht funktionieren.

Ich finde dazu bei John30 zwar eine "08.hmu.HW5103.tsp", aber ich finde keine CSV-Datei bei ihm - und leider weiß ich nicht, wie ich eine tsp- in eine CSV-Datei konvertieren kann...

Ich habe dann eine Diskussion gefunden, in der es um diese Hardware-Version geht, und er hat auch einige Dateien in seinem Preview-Branch, aber die sind 10 Monate alt, und ich bin mir unsicher, ob die "sicher" zu verwenden sind für mich als Anfänger.

Hat jemand daher einen Tipp, wo ich aktuelle CSV-Dateien für die Hardware 5103 finden kann?
Ich suche eine 08.hmu.HW5103.csv, und eine 76.vwzio.HW5103.csv .

EBUSD findet folgende Geräte bei mir:
- Arotherm Plus: scan 08:Vaillant;HMU00;0905;5103
- Hydraulikstation: scan 76:Vaillant;VWZIO;0905;5103
- VR 71: scan 26:Vaillant;VR_71;0201;0503
- Sensocomfort 720/3: scan 15:Vaillant;CTLV3;0808;8004
- Internetmodul VR 940: scan f6: ;Vaillant;NETX3;0127;0404
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
C

chrizzz

@Andre82 Der PR (#481) zu den HW1503 HMUs ist leider vor einiger Zeit stagniert. Das letzte CSV daraus funktioniert m.W. aber soweit. Link zum CSV findet man im zweiten Post des PR.

Oder hier:

Code:
type,circuit,level,name,comment,qq,zz,pbsb,id,*name,part,type,divisor/values,unit,comment
*r,
*[id_sw],scan,,,,SW
r,,,CompressorSpeed,,,,b509,5402000d0a,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,rps,
r,,,EevPositionAbs,,,,b509,540200280a,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,
r,,,Fan1Speed,,,,b509,540200470a,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,rpm,
r,,,Fan2Speed,,,,b509,540200490a,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,rpm,
r,,,Statuscode,,,,b509,540200530d,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,34=frost_protect;100=standby;101=heat_compressor_shutdown;102=heat_compressor_blocked;103=heat_prerun;104=heat_compressor_active;107=heat_overrun;111=cool_compressor_shutdown;112=cool_compressor_blocked;113=cool_prerun;114=cool_compressor_active;117=cool_overrun;125=heat_immersion_heater_active;132=hwc_compressor_blocked;133=hwc_prerun;134=hwc_compressor_active;135=hwc_immersion_heater_active;137=hwc_overrun;141=heat_immersion_heater_shutdown;142=heat_immersion_heater_blocked;151=hwc_immersion_heater_shutdown;152=hwc_immersion_heater_blocked;202=air_purging_program_active;240=compressor_oil_heating_activated;252=fan1_blocked;255=fan1_airinlet_too_high;256=fan1_airinlet_too_low;260=fan2_blocked;275=building_circuit_flow_too_low;277=building_circuit_pump_fault;280=frequency_converter_fault_compressor;281=frequency_converter_fault_mains_voltage;282=frequency_converter_fault_overheating;283=deicing_time_too_long;284=deicing_flow_temperature_too_low;285=compressor_outlet_temperature_too_high;286=hot_gas_temperature_switch_open;287=fan1_wind;288=fan2_wind;289=current_limt_active;302=high_pressure_switch_open;303=compressor_outlet_temperature_too_high_1;304=evaporation_temperature_too_low;305=condensation_temperature_too_low;306=evaporation_temperature_too_high;308=condensation_temperature_too_high;312=building_circuit_return_temperature_too_low;314=building_circuit_return_temperature_too_high;351=immersion_heater_flow_temperature_too_high;516=deicing_active;575=frequency_converter_fault;581=connection_fault_frequency_converter;590=four_port_valve_position_fault,,HMU Status code
r,,,HighPressure,,,,b509,5402006a09,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,bar,pressure
r,,,CompressorInletTemp,,,,b509,5402009808,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,CompressorOutletTemp,,,,b509,540200a208,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,EevOutletTemp,,,,b509,540200ac08,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,HoursTotal,,,,b509,540200b80b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,HoursHeating,,,,b509,540200b90b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,HoursHwc,,,,b509,540200bc0b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,CompressorHours,,,,b509,540200c20b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,CompressorStarts,,,,b509,540200c30b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,BuildingPumpHours,,,,b509,540200c40b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,BuildingPumpPower,,,,b509,540200c509,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,%,
r,,,BuildingPumpStarts,,,,b509,540200c50b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,FourPortValveHours,,,,b509,540200c80b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,FourPortValveSwitches,,,,b509,540200c90b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,Fan1Hours,,,,b509,540200d70b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,Fan1Starts,,,,b509,540200d80b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,Fan2Hours,,,,b509,540200d90b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,Fan2Starts,,,,b509,540200da0b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,AirInletTemp,,,,b509,540200de08,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,Status,,,,b511,01,supplytemp,,D1C,,°C,temperature,returntemp,,D1C,,°C,temperature,ign,,IGN:4,,,,pumpstate,,UCH,0=off;1=on;2=overrun;4=hwc,,pump state
[id_sw>=902]r,,,CompressorHc,,,,b511,1801,ign,,IGN:1,,,,runtime,,ULG,,min,minutes,cycles,,ULG,,,start count
[id_sw>=902]r,,,CompressorHwc,,,,b511,1802,ign,,IGN:1,,,,runtime,,ULG,,min,minutes,cycles,,ULG,,,start count
r,,,PowerConsumptionHmu,,,,b516,14,value,,IGN:1,,,,value,,EXP,,W,
r,,,YieldHeatingDay,,,,b51a,05ff3200,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,YieldCoolingDay,,,,b51a,05ff3201,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,YieldHwcDay,,,,b51a,05ff3202,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,YieldHeatingMonth,,,,b51a,05ff320e,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopHeatingMonth,,,,b51a,05ff320f,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldHeating,,,,b51a,05ff3210,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,kWh,
r,,,CopHeating,,,,b51a,05ff3211,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldHwcMonth,,,,b51a,05ff3212,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopHwcMonth,,,,b51a,05ff3213,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldHwc,,,,b51a,05ff3216,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,kWh,
r,,,CopHwc,,,,b51a,05ff3217,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,CompressorBlocktime,,,,b51a,05ff321e,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,min,
r,,,SupplyTempWeighted,,,,b51a,05ff321f,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,10,°C,
r,,,FlowTemp,,,,b51a,05ff3220,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,,°C,
r,,,EnergyIntegral,,,,b51a,05ff3221,value,,IGN:3,,,,value,,SIN,,°min,
r,,,CurrentYieldPower,,,,b51a,05ff3223,value,,IGN:3,,,,value,,SCH,10,kW,
r,,,CurrentConsumedPower,,,,b51a,05ff3224,value,,IGN:3,,,,value,,SCH,10,kW,
r,,,CompressorModulation,,,,b51a,05ff3225,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,,%,
r,,,YieldCoolingMonth,,,,b51a,05ff322a,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopCoolingMonth,,,,b51a,05ff322b,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldCooling,,,,b51a,05ff322c,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopCooling,,,,b51a,05ff322d,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,WaterThroughput,,,,b51a,05ff323c,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,l/h,
[id_sw>=902]r,,,FlowPressure,,,,b51a,05ff323d,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,4,bar,
r,,,TotalEnergyUsage,,,,b51a,05ff324d,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,kWh,
 