Aufbau Flachdachterrassendämmung bei darunterliegendem Wohnraum

5,00 Stern(e) 3 Votes
K

kininger

Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darunterliegendem Wohnraum mit Innendämmung!

Folgende Situation.

Wir haben (in Planung) einen Keller mit Wohnraum.
Darüber befindet sich eine Flachdach - Terrasse.
Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter um den richtigen Aufbau.

Hintergründe:
Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung(Warmdach), und soll gefliest werden.
Die Deckenplatte besteht aus WU-Beton.
Der Wohnbereich soll noch zusätzlich von unten gedämmt werden, um Energieeinsparverordnung 2009 zu erreichen.
Konstruktiv kann und soll an der Betondecke nichts mehr verändert werden!
Das ganze soll bezahlbar bleiben da es sich um fast 100qm handelt.
Also ist Vakuumdämmung oder ähnliches hier fehl am Platz, da es aus dem Kostenrahmen fällt.


Planer schlägt vor:
Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre und die kann sich über die Jahre dort ansammeln.


Flachdachbauer schlägt vor:
Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung.

Die Situation ist mit Sicherheit die, das nach oben nichts austrocknet und es durch die WU- Betondecke + Dampfsperre + Bitumenbahnen 100% Dampfdicht ist.

Der Schichtaufbau ist folgender.
von innen nach außen:

1 1,25 cm Gipskartonplatte (12,5mm)
2 1,25 cm Gipsfaser-Platte 12,5mm
3 2,4 cm Luftschicht (ruhend)
3.1 0,2 cm Dampfsperre > Dampfsperre oder variable Dampfbremse ?
4 8 cm Hartschaum, PUR, alukaschiert
5 22 cm Wu-Beton armiert (2%)
6 0,4 cm Dampfsperre > ist diese überhaupt notwendig wenn auf der Innenseite auch alles Dampfdicht Wäre ?
7 7,5 cm (im Mittel) Gefälledämmung EPS 031
8 0,3 cm Dachbahn, Bitumen
9 0,5 cm Dachbahn, Bitumen
10 3 cm Flächendrainage
11 6 cm Zementestrich
12 0,8 cm Verbunddrainagematte
13 0,5 cm Dünnbettmörtel
14 1 cm Fliesen (keramisch)

Es stehen 2 Meinungen zum Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden.
Eine theoretische Berechnung sagt das bei beiden kein Tauwasser ausfällt. Theoretisch!

Wer hat (auf Dauer) recht, bzw. was ist besser?
 