Hallo,
Für den Schutz vor Schimmel gibt es zwei Möglichkeiten:
- Aktiv: Behandlung der Holzkonstruktion gegen Schimmel => Schutzmittel z.B. Bohrsalzlösung oder vergleichbare.(Nachweis der Imprägnierung)
- Passiv: Holzfeuchten dauerhaft <= 12%
Letztere ist etwas riskant, insbesondere, wenn während der Montage Niederschlagseinwirkung vorhanden sind bevor abschließende Dacheindeckung realisiert wurde und nachfolgend Taupunktunterschreitung gegeben sind.
v.g.
Der BDT ist lediglich für die vorhandene (geforderte) Winddichtigkeit des Gebäudes zuständig. Mängel an der Baukonstruktion hinsichtlich Kondensation sind hierdurch nicht erkennbar. Die vorhandene Nässe hat Ursachen: Entweder von Außen eintretende Feuchtigkeit oder Taupunktunterschreitung!... Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass der Fehler im Spitzboden nicht behoben worden ist (es wurde lediglich die nasse Glaswolle ausgetauscht, die Ursache jedoch nicht behoben) und wir mittlerweile bereits Schimmel an den Holzträgern haben. Jetzt stellt sich mir die Frage, hätte dies nicht beim Blower Door Test auffallen müssen? Wurde uns hier nur ein Blower Door Test vorgegaukelt oder kann man offene Stellen in der Dampfsperre hierbei nicht erkennen? Ich dachte eigentlich, dass gerade hierfür ein BDT ist???
Für den Schutz vor Schimmel gibt es zwei Möglichkeiten:
- Aktiv: Behandlung der Holzkonstruktion gegen Schimmel => Schutzmittel z.B. Bohrsalzlösung oder vergleichbare.(Nachweis der Imprägnierung)
- Passiv: Holzfeuchten dauerhaft <= 12%
Letztere ist etwas riskant, insbesondere, wenn während der Montage Niederschlagseinwirkung vorhanden sind bevor abschließende Dacheindeckung realisiert wurde und nachfolgend Taupunktunterschreitung gegeben sind.
v.g.