ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.24 13:03
Also mal ein Beispiel für heute.
Wunschtemperatur 21°C
Absenktemperatur 20°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Raumaufschaltung Aktiv
Habe gerade ein paar Daten aufgenommen und dabei festgestellt das meine Spreizung zurzeit bei 1,4°K liegt und durch die Raumaufschaltung der Vorlauf auf 32°C runtergeregelt wurde. Vorher 33°C. Wohnzimmer habe ich 22,5°C, also über das Ziel hinaus geschossen. Um 21 Uhr ist das Zeitprogramm abgelaufen und dann geht es in die Absenkung. Wahrscheinlich geht es dann mit 30°C weiter. Außentemperatur liegt gerade bei 0,5°C
Einstellung AT Durchheizen
-Einstellungen
-Fachhandwerkerebene
-Anlage Konfiguration
-Anlage
Ganz unten der Punkt
-AT Durchheizen.
Wunschtemperatur 21°C
Absenktemperatur 20°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Raumaufschaltung Aktiv
Habe gerade ein paar Daten aufgenommen und dabei festgestellt das meine Spreizung zurzeit bei 1,4°K liegt und durch die Raumaufschaltung der Vorlauf auf 32°C runtergeregelt wurde. Vorher 33°C. Wohnzimmer habe ich 22,5°C, also über das Ziel hinaus geschossen. Um 21 Uhr ist das Zeitprogramm abgelaufen und dann geht es in die Absenkung. Wahrscheinlich geht es dann mit 30°C weiter. Außentemperatur liegt gerade bei 0,5°C
Einstellung AT Durchheizen
-Einstellungen
-Fachhandwerkerebene
-Anlage Konfiguration
-Anlage
Ganz unten der Punkt
-AT Durchheizen.
Schlafräume werden bei uns mit Thermostate mit Zeitsteuerung geregelt und nach Bedarf. Unter 17°C wird für eine Bestimmte Zeit voll aufgedreht.
AT Durchheizen bedeutet das bei Temperatur größer 5°C die Heizung aus bleibt. Darunter bleibt die an. Diese Temperatur musst du aber selber ermitteln.
AT Durchheizen bedeutet das bei Temperatur größer 5°C die Heizung aus bleibt. Darunter bleibt die an. Diese Temperatur musst du aber selber ermitteln.
W
Waldi_12316.01.24 23:12Ich denke die Annahme, dass ein oder zwei größere Heizkörper im Anbau unter den gegebenen Umständen die Situation verbessern, stelle ich erstmal in Frage. Da der Volumenstrom im Anbau scheinbar noch immer nicht ausreicht die Spreizung der vorhandenen Heizkörper zu reduzieren.
Mehr Heizfläche ist natürlich von Vorteil, allerdings müssen auch die Voraussetzungen (z.B. Rohrdimension von Vor- und Rücklauf) gegeben sein.
Da wir immer noch zu wenig Infos zu den restlichen Räumen, Heizkörpern, beheizten Flächen und deren Einbindungen ins System haben, lassen sich auch schwer sinnvolle Tipps geben.
Vielleicht ist der Anbau auch gar nicht der schwächste Raum und wo anders sind zu kleine Heizkörper installiert (z.B. Bad Handtuchheizkörper oder sehr kleine Typ 11 oder 21 Heizkörper), die voll geöffnet zwar eine Spreizung von 2K haben, aber den Vorlauf und Rücklauf nahezu kurzschließen und dadurch den Anlagenvolumenstrom von über 1200 l/h erst ermöglichen, aber nur wenig zum Heizen der Räume beitragen.
Nochmal, bitte das ganze System im Auge behalten.
Grüße
Mehr Heizfläche ist natürlich von Vorteil, allerdings müssen auch die Voraussetzungen (z.B. Rohrdimension von Vor- und Rücklauf) gegeben sein.
Da wir immer noch zu wenig Infos zu den restlichen Räumen, Heizkörpern, beheizten Flächen und deren Einbindungen ins System haben, lassen sich auch schwer sinnvolle Tipps geben.
Vielleicht ist der Anbau auch gar nicht der schwächste Raum und wo anders sind zu kleine Heizkörper installiert (z.B. Bad Handtuchheizkörper oder sehr kleine Typ 11 oder 21 Heizkörper), die voll geöffnet zwar eine Spreizung von 2K haben, aber den Vorlauf und Rücklauf nahezu kurzschließen und dadurch den Anlagenvolumenstrom von über 1200 l/h erst ermöglichen, aber nur wenig zum Heizen der Räume beitragen.
Nochmal, bitte das ganze System im Auge behalten.
Grüße
Ähnliche Themen