[ spreizung] in Foren - Beiträgen

Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 335]
Ich habe eine Spreizung um 1,5 Grad. Der Verlegeabstand sind 10cm. Der Durchfluss bei der 75/6 steht auf Auto und ist bei 1200l/h. Wie könnte man die Spreizung erhöhen - Durchflussrate minimieren? Was ist eine optimale Spreizung - 2-3 ...

[Seite 717]
6 kW Heizleistung wird in Verbindung mit einem 75/6er Set-up in der Praxis so gut wie immer zu einer höheren Spreizung als 3K führen (ca. 4,5-6K). Vor ein paar Monaten hatte ich das Thema in der Praxis einschl. der bekannten Formel hoch und runter dekliniert. Fazit: so viel Durchfluss wie möglich ...

[Seite 354]
... aber das ist auch erklärbar. Jetzt muss er halt mal selbst ran und Vorlauf/Rücklauf vergleichen mit einer Messung die er selbst macht (bzw. die Spreizung

[Seite 647]
... erreichen. Warum schafft sie bei Martin nichtmal die 40°C Vorlauf-Soll? Also alles mit Heizbedarf etc, kann ja stimmen, nur dann würde z.B. die Spreizung einfach viel zu hoch werden oder so, aber der Vorlauf-Soll müsste bei 40-42° locker geschafft werden

[Seite 648]
War auch mein erster Gedanke, aber wer weiß. Deswegen habe ich jetzt mal nach Vorlauf-IST und Rücklauf-Temp gefragt. Dann wissen wir ja was die Spreizung ist.

[Seite 649]
Mit den Daten ergibt aus meiner Sicht die These der zu geringen Leistung keinen Sinn. Dann müsste die Spreizung doch höher sein, wie schrieb. Bei einer Spreizung von 2-4°K kann das doch nicht an zu hohem Wärmebedarf liegen? Vermute auch eher schlechte Sensorik. Evtl. nicht nur Außenfühler sondern ...

[Seite 384]
Ich führe dieses Thema in GitHub weiter. Es wäre aber toll, wenn Ihr mir Eure ungefähren Spreizung en (Vorlauf-Rücklauf) bei ein paar Temperaturen und Euren Durchfluss nennen könntet, vor Allem die, die schlechte Werte haben.

[Seite 385]
Oder das Problem ist, dass die Leistungsdiagramme auf einer größeren Spreizung beruhen und dadurch mehr Leistung angegeben ist. Heute bei mir 6 Grad AT, Spreizung 1,6K. Im Leistungsdiagramm wird die Mindestleistung von 3kW mit einer Spreizung von 2,1K erreicht. Daher meine Vermutung, dass wir ...

[Seite 334]
Was habt ihr eigentlich für eine Spreizung (Vorlauf-Rücklauf) bei eurer Fußbodenheizung?

[Seite 144]
... Vorlauftemperatur>Rücklauftemperatur), mir war nur aufgefallen das Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur meist sehr nah beieinander sind (Spreizung <=1,5K). Ne gemeint ist nur die Sensoren hängen verkehrt dran. Also Vorlauf Sensor am Rücklauf und umgekehrt. Glaube ich aber nicht

[Seite 405]
Wenn ich jetzt mein Beispiel mit den 35 Grad Vorlauftemperatur zum Vergleich nehme: Pumpe auf Auto=68% Vorlauf: 35,1 Grad Rücklauf: 31,2 Grad Spreizung: 3,9K Durchfluss: 1200l/h Kompressor: 69% Kälteleistung: 3,6kW Leistungsaufnahme: 1,7kW Laut Leistungsdiagramm sollte sie da ca. 6,5kW leisten ...

[Seite 549]
Und die ,65 Heizkurve muss sein? Wie hoch ist da die Vorlauftemperatur? Du musst die Spreizung höher bekommen, also die Temperatur auch abnehmen

[Seite 496]
... Kälteleistung bei 0,5kw elektr. Leistung... ist scheinbar zu viel. Habe nun gegen Ende des Taktes 16,5°C Vorlauf und 19°C Rücklauf - also 2,5K Spreizung. Beim heizen sind es eher 3-3,5K. Morgen hat es dann um die 33°C, vll gehts dann besser Aber es bringt im Haus schon eine ordentliche ...

[Seite 328]
... jetzt nur eine Feststellung, die mich persönlich gewundert hat. Ich hatte gedacht, die Wärmepumpe versucht da irgendwie nachzuregeln, wenn die Spreizung zu klein wird. Meine Beobachtung war ja auch, dass meine Spreizung selbst bei den zwei Wochen nahe NAT (bei mir - 12°C) maximal 2°K Betrug ...

[Seite 387]
... ohne zu Takten Momentan: AT 5 Grad Vorlauf: 28 Rücklauf 26,8 Kälteleistung: 1,0-1,1kW Leistungsaufnahme: 0,5-0,6kW Kompressor: 27,6% Pumpe: 69% Spreizung: 1,2K Laut Formel 1670W Wärmeertrag, passt also, aber: Laut Leistungsdiagramm bei 5 Grad minimale Leistung: 3kW bei 35 Grad Vorlauf. Die 3kW ...

[Seite 143]
Die Wärmepumpen sind auf 5K Spreizung optimiert, steht auch so in den Planungsunterlagen. Mir geht es in erster Linie nicht darum, den Volumenstrom zu senken, sondern darum, Pumpenstrom zu sparen. Im Live Monitor sehe ich direkt wie sich die Leistungsaufnahme verändert. Wenn ich also weniger Strom ...

[Seite 138]
Habt Ihr mal versucht, den Volumenstrom zu reduzieren? Ich habe 1200l und eine Spreizung von 2-3k. Wenn ich die Pumpenleistung auf 50% Stelle, sinkt die Leistungsaufnahme, die Spreizung bleibt fast gleich bei 880l.

[Seite 352]
Also die Spreizung 5 K wird ja nur bei NAT erreicht. Vorher ist sie eher geringer. Welche Spreizung hast du denn? Und passen bei dir Vorlauf-Rücklauf*Durchfluss*1,16 ungefähr auf Kälteleistung + elektrischer Leistung (laut Live ...

[Seite 142]
Ach so, noch eine Frage: Was habt Ihr denn für eine Spreizung? Bei mir sind das nur 2-3K. Meine Überlegung war, dass ich die Pumpe so weit zurückdrehe, bis ich bei 5K lande. Aber selbst bei 50% Pumpenleistung ändert sich an der Spreizung nicht viel. Daher die Schlussfolgerung, die 50% zu belassen ...

[Seite 87]
... war, dass die Speicherladung beendet ist, wenn die Rücklauftemperatur die Zieltemperatur des Speichers erreicht hat. Zum Thema Offset und Spreizung: Interessante Theorie. Bei mir liegt die Spreizung allerdings bei 4,6 Grad, der Offset aber bei 5 K. Prinzipiell muss ich sagen, dass die ...

[Seite 404]
Wie wäre denn der cop bei einer um 0,7 höheren Spreizung. Das dürfte bei deiner Spreizung viel ausmachen

[Seite 712]
... auch über den Durchfluss durch den Heizkreis gesprochen und eine Formel angesprochen um den Durchfluss zu berechnen: Heizleistung in Watt / (Spreizung in K * 1,16) = Durchfluss in Liter je Stunde 6000 Watt / (5 Kelvin * 1,16) = 6000 / 5,8 = ~1034 l/h Wie ist der Durchfluss bei Euch, passt ...

[Seite 538]
... spiele ich gerade mit Überhöhungen am Tag um die Photovoltaik zu nutzen. Ob ich eine Nachtabschaltung mache weiß ich noch nicht. Ob eine geringe Spreizung mit hohem Durchfluss (bei mir gehen 860l durch) bei Pumpe auf Auto und Überströmventil geschlossen (106m2 Fußbodenheizung beheizt) oder eine ...

[Seite 604]
... ein Ansatzpunkt. Allerdings rauscht es schon ganz schön in den FB-Heizkreisverteilern in den Stockwerken. Kann natürlich sein, dass dann die Spreizung bei mehr Volumenstrom einfach wieder in gleichem Maße sinkt... Die Aufstellung folgt eigentlich allen Vorgaben von Vaillant. Sie steht zwar ...

[Seite 388]
... eine Mindestvorlauftemperatur von 28 Grad. Bisher taktet sie nicht. Ich fahre jetzt gerade nochmal den Test mit den 35 Grad um zusehen, wie dann die Spreizung ist

[Seite 619]
Bei 0 Grad und Raumsoll 23 Grad liegt der VLsoll bei 34,5. Spreizung ist 2K. Bei NAT muss ich mal in die Statistiken schauen, ob ich die überhaupt schon einmal hatte. In Berlin ist NAT -12. Ich schau die Tage mal könnte auch ein Diagramm von der Vorlauf soll in Abhängigkeit zu AT machen. Die Raum ...

[Seite 145]
... Normaußentemperatur -12, RT 20, dann bei 5 Grad Außentemperatur noch 47 % der Heizlast, wenn ich mich nicht täusche. Insofern auch nur 47 % der Spreizung

[Seite 713]
Beim "Anheizen" natürlich nicht. Sonst schwankt die Spreizung zwischen 3 und 1°K wenn die Wärmepumpe durchläuft.



Oben