ᐅ Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
Erstellt am: 02.01.26 12:31
Jschm8804.01.26 11:25
Danke euch!
dann würde ich unten jetzt an jedem flowmeter gleichmässig zurück drehen, weil die Räume jetzt alle schön gleichmäßig, aber zu warm sind. Richtig?
irritierend finde ich nur, dass die flowmeter unten schon jetzt kaum geöffnet sind
dann würde ich unten jetzt an jedem flowmeter gleichmässig zurück drehen, weil die Räume jetzt alle schön gleichmäßig, aber zu warm sind. Richtig?
irritierend finde ich nur, dass die flowmeter unten schon jetzt kaum geöffnet sind
RotorMotor04.01.26 12:05
Du kannst ja mal grob alle Flowmeter addieren und gucken ob du auf den Gesamtdurchfluss der Heizung kommst (auf Einheiten achten).
Wenn es deutlich abweicht geht wahrscheinlich doch einiges über ein überströmventil oder sogar eine eigene Umwälzpumpe hinter einem Puffer.
Das könnte man natürlich auch mal prüfen!
Wenn es deutlich abweicht geht wahrscheinlich doch einiges über ein überströmventil oder sogar eine eigene Umwälzpumpe hinter einem Puffer.
Das könnte man natürlich auch mal prüfen!
Jschm8804.01.26 12:13
Jschm8804.01.26 12:18
RotorMotor04.01.26 13:08
Wilde Konstruktion, aber sieht nicht nach Überströmventil aus. Guck mal im Heizungsraum ob da igendwo ein Ventil Vor- und Rücklauf verbindet.
jehd04.01.26 13:50
Ich würde sehr empfehlen mal in die Anleitung vom Hersteller zu schauen. Das ist keine "normale" Regelung. Die Stellschrauben unter dem orangen Kappen sind Durchflussbegrenzer. Zumindest laut Anleitung bleibt der eingestellte maximale Durchfluss erhalten, auch wenn man an den anderen Heizkreisen etwas verstellt.
Man kann vom bestehenden Abgleich ausgehen, aber das kann problematisch sein, wenn alle Kreise zu stark begrenzt sind. Mein Heizungsbauerer hatte relativ gesehen die Kreise gut eingestellt, aber so, dass der benötigte Durchfluss nur mit einer 10m Pumpe auf Maximum erreicht wurde (150 W Leistungsaufnahme permanent). Das ganze konnte ich dann durch eine Neueinstellung auf 3m Pumpeneinstellung reduzieren, was zu erheblichen Stromeinsparungen geführt hat.
Daher würde ich die Kreise nicht nur relativ zueinander einstellen, sondern zusätzlich insgesamt so weit wie möglich aufdrehen, damit der Widerstand für die Pumpe reduziert wird.
Man kann vom bestehenden Abgleich ausgehen, aber das kann problematisch sein, wenn alle Kreise zu stark begrenzt sind. Mein Heizungsbauerer hatte relativ gesehen die Kreise gut eingestellt, aber so, dass der benötigte Durchfluss nur mit einer 10m Pumpe auf Maximum erreicht wurde (150 W Leistungsaufnahme permanent). Das ganze konnte ich dann durch eine Neueinstellung auf 3m Pumpeneinstellung reduzieren, was zu erheblichen Stromeinsparungen geführt hat.
Daher würde ich die Kreise nicht nur relativ zueinander einstellen, sondern zusätzlich insgesamt so weit wie möglich aufdrehen, damit der Widerstand für die Pumpe reduziert wird.