Das Enteisen kann man an Hand der Vorlauf IST Temperatur erkennen. So könnte man das auch verarbeiten.
Vielleicht so:
Gibt es eine Vorlauf SOL Temperatur und fällt die Vorlauf IST Temperatur schnell unter die Vorlauf SOL findet eine Enteisung statt.
Die Vorlauf SOL Temperatur fällt innerhalb von Sekunden, sodass man das Zeitlich von der Warmwasserbereitung abgrenzen kann. Oder man nimmt den Datenpunkt Wärmepumpe Zustand mit rein also ON bzw. HCW für Warmwasser.
Vielleicht so:
Gibt es eine Vorlauf SOL Temperatur und fällt die Vorlauf IST Temperatur schnell unter die Vorlauf SOL findet eine Enteisung statt.
Die Vorlauf SOL Temperatur fällt innerhalb von Sekunden, sodass man das Zeitlich von der Warmwasserbereitung abgrenzen kann. Oder man nimmt den Datenpunkt Wärmepumpe Zustand mit rein also ON bzw. HCW für Warmwasser.
I
Ichbins0111.12.24 07:08Martin62 schrieb:
Wo wird die Enteisung gezählt?Sorry, das habe ich verwechselt mit Kompressor-Starts
Martin62 schrieb:
Wo wird die Enteisung gezählt?Man sieht es an den Schaltvorgängen des Vierwegeventils im Kompressor. Jede Enteisung erhöht den Zähler um eins. (Bei aktivierter Kühlfunktion im Sommer vermutlich jeder Kühlvorgang aber vermutlich auch).
08.hmu.csv:
r,,FourPortValveSwitches,,,,,FF3407,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,C
cyberthom11.12.24 22:11Warum so kompliziert? Die Enteisung kann man doch super im Statuscode sehen. Enteisung ist 516. Die ganzen Statuscodes stehen in der Anleitung