Erstellt am: 18.10.23 11:09
I
Ichbins0113.11.24 08:38Martin62 schrieb:
OK, den Wert kenne ich auch, aber Drehzahl sagt nichts über die Frequenz vom Umrichter aus. Ist hier erstmal nicht relevant, war nur interesse.Ach so..was ist denn der Umrichter bzw. für was zuständig? um den Kompressor anzusteuern?
I
Ichbins0113.11.24 08:41RotorMotor schrieb:
Ich halte mit meinem Script ja zum Beispiel die Kompressordrehzahl immer bei 30rpm.
Das macht die Anlage schon deutlich leiser und effizienter.
Man hört sich dann nur beim Abtauen immer ordentlich röhren.
Dagegen kann man auch nichts tun.dann steuerst du die Drehzahl mit der Vorlauftemperatur. Soll?
Der Umrichter oder besser, der Frequenzumrichter regelt die Drehzahl des Motors mit Hilfe der Frequenz. Man kann also nicht sagen 50 Hz entsprechen 50 U/min sondern ist abhängig von der angegebenen Drehzahl des Motors bei 50 Hz. Der Umrichter bekommt von der Regelung eine Sollwertvorgabe und regelt dann in eingestellten Bereichen die Frequenz. Dies geschieht mit einer Sogenannten Rampe in der die min und max Frequenz definiert ist und die Steigung der Rampe definiert die Zeit in der eine Frequenz erreicht werden soll. Daher kannst du es nie vermeiden, dass der Kompressor bei den störenden Frequenzen nicht vorbei kommt. Oder machst es wie @RotorMotor und bleibst bei einen festen Wert.
R
RotorMotor13.11.24 09:32Ichbins01 schrieb:
dann steuerst du die Drehzahl mit der Vorlauftemperatur. Soll?Vorlauf soll kann man auch nicht setzen.Nur DayTemp. Die setze ich dann regelmäßig (einmal pro Minute) neu.