Ichbins01 schrieb:
Hätte jetzt erstmal die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Verdichter Frequenz und der Außentemperatur gemacht....also wenn Frequenz 70 dann 0,1 Vorlauf erhöhen, wenn Außentemperatur gleich bleibt...irgend wie soMal eine Frage. Wo hast du die Frequenz vom Umrichter her?
M
meierchen00613.11.24 08:00Hallo @Ichbins01
Ist es nicht Sinnvoller die Ursache zu beheben als an der Steuerung zu manipulieren.
Irgendwas in der Wärmepumpe beginnt doch zu Schwingen welches die Geräusche macht.
Ich würde da ansetzen.
Ist es nicht Sinnvoller die Ursache zu beheben als an der Steuerung zu manipulieren.
Irgendwas in der Wärmepumpe beginnt doch zu Schwingen welches die Geräusche macht.
Ich würde da ansetzen.
I
Ichbins0113.11.24 08:26Martin62 schrieb:
Mal eine Frage. Wo hast du die Frequenz vom Umrichter her?das steht bei bei der Hydraulikstation MEH 97/6 im Regler bei der Fachhandwerkerebene / Testmenu / Sensor-/Aktortest / T.0.93 Kompressor Drehzahl
I
Ichbins0113.11.24 08:29meierchen006 schrieb:
Hallo @Ichbins01
Ist es nicht Sinnvoller die Ursache zu beheben als an der Steuerung zu manipulieren.
Irgendwas in der Wärmepumpe beginnt doch zu Schwingen welches die Geräusche macht.
Ich würde da ansetzen.das habe ich leider schon und eigentlich nichts gefunden was nicht auch sonst schwingen würde :-( evtl. ist es da ein Zusammenspiel von vielen kleinen Sachen die das Problem dann auftreten lassen, aber hast recht, werde mir das noch mal ansehen...dumm nur das es dann immer kalt draußen ist.
R
RotorMotor13.11.24 08:33Ich halte mit meinem Script ja zum Beispiel die Kompressordrehzahl immer bei 30rpm.
Das macht die Anlage schon deutlich leiser und effizienter.
Man hört sich dann nur beim Abtauen immer ordentlich röhren.
Dagegen kann man auch nichts tun.
Das macht die Anlage schon deutlich leiser und effizienter.
Man hört sich dann nur beim Abtauen immer ordentlich röhren.
Dagegen kann man auch nichts tun.