ᐅ Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
Erstellt am: 17.01.24 18:26
KingJulien18.01.24 13:37
Das erste weiß ich nicht, musst du suchen. Bedienungsanleitung und Menü zB.
Zum zweiten: da wo Xtratherm drauf steht
Edit: Anders rum.
Zum zweiten: da wo Xtratherm drauf steht
Edit: Anders rum.
Buschreiter18.01.24 14:56
Eldirwars schrieb:
Ich gehe nicht von den 22 Grad aus, sondern von den 30 Grad am Thermostat in den verschiedenen Räumen. Mein Gedanke war, das der Kompressor dann dauerhaft versucht die 30 Grad zu erreichen, was nicht möglich ist mit dieser Heizkurve. Oder ist die "optimierte Temperatur" welche man am Gerät einstellen kann die Vorgabe bzw. das Maximum bis wieviel die Maschine heizt? Wenn dies so ist, wo wird die Temperatur gemessen? Am Gerät selbst? Also im Technikraum, wo es eh meistens kühler ist?
Compress 6800i AW von Bosch heißt die LW - Pumpe. Ist nur ein Kfw 55 Standard mit gemauerten 36 Ziegeln ohne zusätzliche Dämmung. Also kein Treibhaus.
Zuheizer ist dauerhaft aus. Heizkurve bei 28 Fußpunkt und 35 Endpunkt. Max. 45 Grad Vorlauf.
Das Geräusch kommt definitiv aus dem Hkv und hört sich an wie ein Heizkörper in meinem Elternhaus, wenn dort das Wasser durchfliestUnabhängig vom Pfeifen. Bei den Bosch/Junkers-Regelungen ist die Wunsch- bzw. optimierte Temperatur lediglich die Parallelverschiebung. Der Wert könnte auch „istdasdoof“ heißen. Das Thema ploppt in etlichen Foren häufiger auf. Blöde Bezeichnung…machste nixsysrun8018.01.24 15:44
Habe zwei HKV und egal wie die HK-Pumpe eingestellt ist kann ich keine Strömungsgeräusche wahrnehmen, egal wie ich die Thermostate einstelle (Alle auf, nur einer pro HKV etc.). Bei mir sind in den HKV auch noch Bypässe eingebaut (Glaube das heisst "Überströmventil"?) (da wo bei dir ganz links die beiden "leeren" Anschlüsse sind).
Mein Heizi sagte das dieses "Überströmventil" wohl Strömungsgeräusche verhindert.
Mein Heizi sagte das dieses "Überströmventil" wohl Strömungsgeräusche verhindert.
Eldirwars18.01.24 15:46
Wenn die optimierte Temperatur bei den Geräten nur die Parallelverschiebung ändert, wie sage ich dem Gerät dann, dass es aufhören kann zu heizen? Es muss irgendwo einen Wert geben, wo die Heizung dann sagt, okei ich hab das soll erreicht und kann nun auch mal abschalten. Sonst läuft das Ding ja durchgehend?
Wenn ich beispielsweise im Schlafzimmer mein Ohr an den Boden drücke, dann höre ich das Fliesgeräusch sogar...
Wenn ich beispielsweise im Schlafzimmer mein Ohr an den Boden drücke, dann höre ich das Fliesgeräusch sogar...
Eldirwars18.01.24 15:48
sysrun80 schrieb:
Habe zwei HKV und egal wie die HK-Pumpe eingestellt ist kann ich keine Strömungsgeräusche wahrnehmen, egal wie ich die Thermostate einstelle (Alle auf, nur einer pro HKV etc.). Bei mir sind in den HKV auch noch Bypässe eingebaut (Glaube das heisst "Überströmventil"?) (da wo bei dir ganz links die beiden "leeren" Anschlüsse sind).
Mein Heizi sagte das dieses "Überströmventil" wohl Strömungsgeräusche verhindert.Das hört sich sehr interessant an. Das könnte das Problem eventuell lösen. Warum wurde dies bei mir nicht verbaut?
Hat da jemand eine Ahnung.
WilderSueden18.01.24 16:12
Eldirwars schrieb:
Es muss irgendwo einen Wert geben, wo die Heizung dann sagt, okei ich hab das soll erreicht und kann nun auch mal abschalten. Sonst läuft das Ding ja durchgehend?Zum einen ist durchgehendes Laufen bei gleichmäßiger Leistung bei einer Wärmepumpe wünschenswert. Die Wärmepumpe schaltet sich aber ab, wenn das Wasser zu warm zurückkommt, weil die Heizkreise keine Wärme mehr abnehmen. Das ganze Konstrukt ist so berechnet, dass die zugeführte Energie durch die Heizung der Energie entspricht, die durch die Außenwände verloren geht und dabei bei offenen Ventilen die Temperatur passt.Ähnliche Themen