ᐅ Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
Erstellt am: 16.05.21 18:56
Neubau202228.04.22 20:23
Hausbau 55 schrieb:
Das mag laut Gebäudeenergiegesetz alles richtig eingebaut sein, dass kann ich im Detail nicht einschätzen. Aber es geht ja auch besser als nur Standard.
Wir haben 130 mm Dämmung unter Estrich, bestehen aus 2 x 50 mm 032 Dämmung und 30 mm Tackerrolle. Bei uns wurde erst eine vollständige Dämmebene mit 50 mm verlegt, erst darauf wurde die Installation Sanitär und Heizung verlegt. Die 2. Dämmebene wurde kreuzweise verlegt. Alle Warmwasserleitungen liegen somit in der Rohrisolation (einfach) und noch mindestens 50 mm durch die Dämmebenen.Das ist der Fußbodenaufbau. Laut der externen Baubegleitung (2 Personen mit insgesamt über 60 Jahren Erfahrung) alles bestens.
Hausbau 5528.04.22 20:30
Neubau2022 schrieb:
Das ist der Fußbodenaufbau. Laut der externen Baubegleitung (2 Personen mit insgesamt über 60 Jahren Erfahrung) alles bestens.Ich kann mich nur wiederholen. Es wird sicher alles korrekt ausgeführt sein. Aber eigentlich geht es auch mit einfachen Mittel deutlich besser. Kannst du uns bitte jetzt schon etwas zur Fußbodenheizung schreiben? Raumweise Heizlastberechnung wurde gemacht? Welche Verlegeabstände der Fußbodenheizung? Welche Leistung hat deine Wärmepumpe?
Neubau202228.04.22 20:59
Hausbau 55 schrieb:
Ich kann mich nur wiederholen. Es wird sicher alles korrekt ausgeführt sein. Aber eigentlich geht es auch mit einfachen Mittel deutlich besser.
Kannst du uns bitte jetzt schon etwas zur Fußbodenheizung schreiben? Raumweise Heizlastberechnung wurde gemacht? Welche Verlegeabstände der Fußbodenheizung? Welche Leistung hat deine Wärmepumpe?Hier die Daten aus dem Bauleistungsbeschreibung zu Verlegung und der Wärmepumpe. Es wird die von Bosch. Modell: Bosch Compress i7800 LWM
Hausbau 5528.04.22 21:52
Neubau2022 schrieb:
Hier die Daten aus dem Bauleistungsbeschreibung zu Verlegung und der Wärmepumpe. Es wird die von Bosch. Modell: Bosch Compress i7800 LWMIch vermute stark, dass du dich noch nicht in diese Materie eingelesen hast. Du wirst nach deiner Antwort eine 0815 Fußbodenheizung bekommen. Warum? Weil du nicht eine Frage aus meiner letzten Frage beantwortet hast. Du vertraust 60 Jahren Berufserfahrung.Neubau202228.04.22 21:55
Hausbau 55 schrieb:
Ich vermute stark, dass du dich noch nicht in diese Materie eingelesen hast. Du wirst nach deiner Antwort eine 0815 Fußbodenheizung bekommen. Warum? Weil du nicht eine Frage aus meiner letzten Frage beantwortet hast. Du vertraust 60 Jahren Berufserfahrung.Schon die Anhänge gelesen? Dort stehen die Verlegeabstände, das es eine Heizlastberechnung und hydraulischen Abstand geben wird.
Außerdem hatten wir das Thema schon oft in dem Forum. Bin ja schon paar Jahre hier 😎
Und ferner ist der GF des Unternehmens in Entwicklung und Lehre über Wärmepumpen an Unis aktiv. Nein, ich weiß es nicht nur weil er es mir gesagt hat. Bei dem Thema vertraue ich Ihm.
Hausbau 5528.04.22 22:03
Neubau2022 schrieb:
Schon die Anhänge gelesen? Dort stehen die Verlegeabstände, das es eine Heizlastberechnung und hydraulischen Abstand geben wird.
Außerdem hatten wir das Thema schon oft in dem Forum. Bin ja schon paar Jahre hier 😎
Und ferner ist der GF des Unternehmens in Entwicklung und Lehre über Wärmepumpen an Unis aktiv. Nein, ich weiß es nicht nur weil er es mir gesagt hat. Bei dem Thema vertraue ich Ihm.Ich habe keine Heizlastberechnung gesehen. Da gab es nur 2 Auszügen Bauleistungsbeschreibung.Ähnliche Themen