ᐅ Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen
Erstellt am: 19.06.21 23:28
N
NoggerLoger20.06.21 10:01Wird funktionieren aber ich hätte halt alles in Leerrohre gepackt habe aber auch eine KNX installation da machen die Leerrohre den Braten auch nicht fett. Leerrohre gehen bei den NYM Leitungen bei mir aber auch nur über Estrichhöhe. Erlaubt ist es auch ohne Leerrohr und ob man überhaupt was nachziehen kann ist fraglich bei mehr als 2-3 Biegungen. Bei mir sind die Handwerker halt munter auf den Rohren rumgelaufen, deswegen darauf achten, dass nicht auf den Kabeln gelaufen wird.

D
dynaudio7920.06.21 11:13borxx schrieb:
Ausführung gem. welcher DIN wurde denn als Grundlage (schriftlich) vereinbart?Hier ein Auszug aus der Bauleistungsbeschreibung..............................
D
dynaudio7920.06.21 12:02Einschlägige Richtlinien bedeutet für mich VDE und DIN
Ähnliche Themen