ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
RotorMotor12.12.20 09:36
Und jetzt läuft es besser?
Alessandro12.12.20 09:43
das DeltaT zwischen Wärmepumpe und Mischer Vorlauf ist weg, wodurch ich die Heizkurve 2K runterstellen kann.
Brauche aber mehr Durchfluss. Soll ich das über den Verdichter oder die Spreizung machen?
Brauche aber mehr Durchfluss. Soll ich das über den Verdichter oder die Spreizung machen?
Daniel-Sp12.12.20 13:58
Bei mir regelt die Wärmepumpe den Durchfluss und die Spreizung selbstständig um mit optimalem Wirkungsgrad zu arbeiten. Wie die Brötje das macht. müsste man beim Hersteller erfragen. Aber 2K geringere Heizkurve ist doch schon mal etwas.
Daniel-Sp12.12.20 13:59
Der Puffer hängt jetzt nur noch im Rücklauf?
Alessandro12.12.20 14:23
Daniel-Sp schrieb:
Der Puffer hängt jetzt nur noch im Rücklauf?richtighalmi12.12.20 14:32
Würde erst mal alle Kreise, bis auf die extrem kurzen, öffnen und schauen wo die Reise hingeht mit der Heizkurve. Die modulierenden Wärmepumpe regeln den Volumenstrom i. d. R. selbst.