ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Daniel-Sp29.10.20 22:00
In deinem Hydraulikschema ist der Temperatursensor im Puffer sehr weit unten eingezeichnet. Passt auch zu deiner Messung, da Puffertemperatur und Wärmepumpenrücklauf gleich sind. Du hast vom Vorlauf Wärmepumpe in den Vorlauf Heizkreis 2K Temperaturabfall. Das ist nicht schön.
Mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn du den Durchfluss im Heizkreis reduzierst.
Mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn du den Durchfluss im Heizkreis reduzierst.
Alessandro29.10.20 22:02
Jetzt, ungefähr 45 Minuten nach dem Heiztakt, sind Puffer und Mischer Vorlauf Fühler gleich! 24C
Daniel-Sp29.10.20 22:03
Vielleicht verwirbelt ein zu starkes Ungleichgewicht der Flüsse Wärmepumpenkreislauf und Heizkreislauf auch die Schichtung.
Ich hatte ja mal Skizzen angefertigt.
Ich hatte ja mal Skizzen angefertigt.
Daniel-Sp29.10.20 22:04
Alessandro schrieb:
Jetzt, ungefähr 45 Minuten nach dem Heiztakt, sind Puffer und Mischer Vorlauf Fühler gleich! 24CDas muss ja auch so sein.Alessandro29.10.20 22:05
Bedeutet für mich aber dass das Wasser im Puffer von oben bis unten gleich warm ist!
Mischer zieht von oben, Pufferfühler sitzt unten.
Mischer zieht von oben, Pufferfühler sitzt unten.
Daniel-Sp29.10.20 22:08
Muss so sein, wenn die Wärmepumpe nicht heizt. Wo soll die Wärme herkommen?