ᐅ Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
Erstellt am: 10.10.17 09:13
Alex85 schrieb:
Ich Zweifel auch die Werte des Sensors BT2 an. Man beachte mal den rapiden Anstieg und anschließenden Abfall der Messwerte. Das hat doch nichts mit Wassertemperaturen zu tun, die verhalten sich doch nicht derart „digital“ genau so ist aber bei uns die Darstellung der Temperaturen für Vorlauf und Rücklauf. Es geht, wenn Warmwasser ansteht, von den aktuellen Temperaturen kurz auf die rund 50 Grad hoch und dann schnell wieder runter.Ich glaube, ich kann das Problem auflösen. Bei uns liegt es wohl wirklich an der Warmwasseraufbereitung. Ich habe die mal für gestrige Nacht komplett ausgeschaltet. Und siehe da, diese Spitzen sind nicht mehr vorhanden. Dafür treten Sie in den Morgenstunden verstärkt auf. Ob das jetzt aus Sicht des Stromverbrauchs besser ist? Ich bezweifele das gerade...
Das kannst du doch am Stromzähler sehen, oder habt ihr nur einen?
Beobachte dabei mal die Verdichterstarts. Ziel ist es möglichst wenige zu haben bei möglichst langer Laufzeit.
Ansonsten versuche möglichst nur 1-2 mal den Warmwasserspeicher zu erhitzen. Besonders wenn tagsüber keiner da ist. Und duscht nachts jemand bei euch?
Schichtarbeit oder so?
Beobachte dabei mal die Verdichterstarts. Ziel ist es möglichst wenige zu haben bei möglichst langer Laufzeit.
Ansonsten versuche möglichst nur 1-2 mal den Warmwasserspeicher zu erhitzen. Besonders wenn tagsüber keiner da ist. Und duscht nachts jemand bei euch?
Schichtarbeit oder so?
Ähnliche Themen