  • #1
एक बहुत बड़ी हीटिंग सिस्टम ज़रूरत से ज्यादा बिजली लेती है। आप एक ऊर्जा कुशल घर बना रहे हो और हीटिंग सिस्टम अप्रभावी है। यह तो बेकार है। क्या आप जीयू से बात नहीं कर सकते कि आप चलाने वाली कंपनी से जुड़ सकें? आप दैनिक कामकाज निर्माण प्रबंधक के साथ संभालते हैं लेकिन जब बात विस्तार की होती है तो अलग-अलग कार्यकर्ताओं से सीधे बात की जाती है। फिलहाल हम इसी तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं :)
 

Baranej

14/11/2022 22:07:16
  • #2
एक बड़ी मॉड्यूलेटिंग वॉटर हीटर हमेशा 24/7 100% पर नहीं चलती है, बल्कि इसे कम्प्रेसर को कम गति पर चलाने के लिए सेट किया जाता है। जब यह वोरलौफटेम्परेचर [Vorlauftemperatur] से ऊपर चला जाता है, तो इसे तदनुसार टैक्ट किया जाता है।

हमारा वर्किंग नंबर [Arbeitszahl] हीटिंग के लिए वर्तमान में 5.6-6.1 है, भले ही ओवरडायमेंशनलाइजेशन हो... यह चलने लगती है :)
 

xMisterDx

14/11/2022 23:23:53
  • #3


अच्छा विचार! मैं महीनों से ऐसा कर रहा हूँ, हीटिंग तकनीशियन के साथ मेरी व्यक्तिगत समझ निर्माण प्रबंधक या GU प्रतिनिधि से बेहतर है। लेकिन इससे क्या फायदा? वह हीटर ठीक से नहीं लगा पा रहा है... और चूंकि उसकी GU के साथ साझेदारी है, वह मुझे तेज़ और सस्ता हीटर दिलाएगा, क्योंकि मैं उसे कई आगे के ऑर्डर देता हूँ... ओह नहीं, रुको... मेरी सिफारिश इंस्टॉलर के लिए कुछ भी मददगार नहीं है, वह GU से ही जीवित रहता है...

और अब एक अत्यधिक बड़ा हीटर वास्तव में आवश्यक से अधिक बिजली क्यों खपत करता है???
विशेष रूप से हवा-से-पानी हीट पंप के मामले में, सुझाव दिया जाता है कि छोटे विकल्प से बेहतर है एक बड़ा विकल्प लेना।
 

xMisterDx

14/11/2022 23:24:55
  • #4


लेकिन यह तब भू-तापीय ऊर्जा है एक बहुत ही हल्की सर्दी में...
 

SaniererNRW123

15/11/2022 07:31:05
  • #5

हाँ - ऐसा कोई भी अनजान और अनुभवी हीटिंग विशेषज्ञ करेगा ;) .

जो कोई सच में जानकार होता है, वह सही माप के अनुसार हीटिंग सिस्टम का निर्धारण करता है (और पहले सही गणना भी करता है) या फिर थोड़ा छोटा।
 

Alessandro

17/11/2022 08:09:03
  • #6
"Bosch Planungstool Wärmepumpe" खोजें और अपने डेटा दर्ज करें। अंत में एक Leistungskennlinie आता है। यदि आप अब देखें कि Wärmepumpe की न्यूनतम Leistung क्या हो सकती है और इसे Gebäudekennlinie पर रखें, तो यह हर जगह जहां यह Gebäudekennlinie के ऊपर है, बहुत बड़ी है और taktet करती है।

एक बड़ी Wärmepumpe उतनी नीचे मॉड्यूलेट नहीं कर सकती जितनी एक छोटी। इसलिए हमेशा उपयुक्त योजना बनाना और चयन करना चाहिए।

Takten के बारे में: Übergangszeit में Wärmepumpe का 15 बार शुरू होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। केवल Mindestlaufdauer महत्वपूर्ण है तेल Rückführung, Schmierung आदि के कारण।

यहाँ तक कि अगर वह पूरी Heizsaison में रोजाना 15 बार taktet भी करती है, तो उसकी उम्मीद की जाने वाली Lebensdauer 50 साल से अधिक है!
 

समान विषय
26.08.2015लागत विवरण हीट पंप - पृथ्वी कलेक्टर के साथ हीट पंप23
02.10.2015विभिन्न प्रदाताओं के लिए एयर-टू-वाटर हीट पंप के हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी लागत की तुलना24
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
08.06.2017फोटोवोल्टाइक सिस्टम, हीट पंप जैसी अनुभवों का उपयोग कैसे करें?64
21.10.2019हीट पंप के साथ हीट पंप टैरिफ?37
06.02.2017वायु-से-वायु हीट पंप के अनुभव?45
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
29.05.2019गैस या हीट पंप? अनुभव / फीडबैक115
08.10.2019नया हीटिंग सिस्टम गर्म पानी की तैयार के साथ?!20
05.11.2019मोनोलिथिक निर्माण में कौन सी हीट पंप उपयोग करनी चाहिए?33
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
11.06.2021एक अच्छी नई हीट पंप की कीमत कितनी होती है? अनुभव ढूंढ़ रहा हूँ!58
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
02.10.2023हीट पंप के साथ बिजली की खपत का अनुमान लगाना30
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73

Oben