नमस्ते सभी को, मैं फिलहाल halmis की मदद से अपनी हीट पंप को ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ और मुझे कुछ राय चाहिए। सेटिंग्स इस प्रकार हैं,
- ÜSV बंद और ERR पूरी तरह खुला
- गरम पानी 48 डिग्री, हिस्टेरेसिस 6K
- हीटिंग कर्व 27/21/0, हिस्टेरेसिस 2K पिछले 1.5 दिनों से, इससे रिटर्न टेम्परेचर-सोल 25.9 डिग्री है
2-3 घंटे हीटिंग ऑपरेशन और 4 घंटे विराम
OG में डिग्री
- बच्चा 2: 21.2
- बच्चा 1: 20.9
- सोने का कमरा: 21.3
- काम: 22.2
- बाथरूम: 21.5
EG में डिग्री
- लिविंग, किचन, डाइनिंग: 23.9
- गार्डरॉब और डाइली (डायली में स्लाइडिंग दरवाजा लिविंग से जुड़ा है): 23.5
- गेस्ट बाथरूम: 20.5
इससे हीट पंप पर रोज़ाना 25kwh खर्च हो रहा है, जो मेरे लिए बहुत है।
आज सुबह 8:30 बजे से बदलाव
- गरम पानी 48 डिग्री, हिस्टेरेसिस 7K
- हीटिंग कर्व 26.5/20.5/0, हिस्टेरेसिस 2K, जिससे रिटर्न टेम्परेचर-सोल 24.9 डिग्री होगा
मेरी राय में, तापमान सभी जगह लगभग 1 डिग्री कम हो जाएगा। OG में संभवतः EG की तुलना में कम क्योंकि ऊपर खुला है।
लेकिन EG में 22.9 अभी भी ज्यादा है, इसलिए मेरा सवाल है, क्या मुझे हीटिंग सर्किट की लंबाई के अनुपात में EG में अधिक प्रवाह लिटर/मिनट को OG में जोड़ना नहीं चाहिए, सही?
साथ ही मैं हीटिंग साइकिल को लंबा करना चाहता हूँ! क्या मैंने यह हीटिंग कर्व घटाकर पहले ही शुरू कर दिया है?