डिम्प्लेक्स SI8TU सोल-हीट पंप - अजीब व्यवहार

  • Erstellt am 20/05/2021 17:32:41

driver55

02/06/2021 11:16:51
  • #1
"ड" में "वॉर्मपंप काम नहीं कर रहा" से मेरा मतलब था, कौन अभी ठंडा कर रहा है जब ज्यादातर लोग बस 4 सप्ताह पहले ही हीटिंग बंद कर चुके हैं।

स्रोत का तापमान बढ़ना सामान्य है, जब वह स्थिर होता है।

आपके अवलोकनों/मापन के अनुसार। कुछ तो गलत है। अगर वॉर्मपंप 60 मिनट से ज्यादा चल रहा है, तो स्रोत तापमान (निकास) कभी भी बढ़ नहीं सकता! एक आदर्श सोल पंप सेटिंग पर तापमान लगभग बराबर कदम से नीचे जाता है। डेल्टा लगभग 3 केल्विन।

60 मिनट में केवल 7 केल्विन का गर्म पानी तापमान बढ़ना सामान्य नहीं है। इसे कहीं तेज होना चाहिए। (सिवाय इसके कि यह संभवतः 1000 लीटर हो।)

क्या आपने वॉर्मपंप की हीटिंग क्षमता पढ़ी है? यह स्टोरेज में कितनी किलोवाट "धकेल" रहा है?
(डेटा शीट के अनुसार और जो आप पढ़ रहे हैं!)
 

guckuck2

02/06/2021 11:24:06
  • #2
सॉल में फैलाव भी काफी बड़ा है, लेकिन पंप भी धीमा है। 130 मीटर भी कम नहीं है, क्योंकि स्टेज 1 (10 में से?) सही चुनना मुझे चौंकाता है। मेरी सॉल में लगभग 3K का फैलाव है। शायद वहां कुछ बदलने की कोशिश करनी चाहिए।

लेकिन गर्म पानी उत्पादन में फैलाव भी अच्छा है! इसे कैसे समझाया जाए ... कोई कैसे वहां 20K (!!) प्राप्त करता है और फिर भी सिर्फ 7K तक स्टोरेज को गर्म करने में एक घंटा लेता है? अजीब बात है।
 

Fuchur

02/06/2021 13:46:04
  • #3
कूलिंग मैंने 2 दिन के लिए टेस्ट के लिए चालू रखी थी, क्योंकि हम इसे हैंडओवर के बाद कभी टेस्ट नहीं कर पाए थे और तब पहली बार बाहरी तापमान सीमा मान से ऊपर थे। ऐसा नहीं कि हम बहुत पसीना रहे थे ;)

सोल की उच्च फैलाव कम सोल सर्कुलेशन पंप सेटिंग के कारण है। उच्च सेटिंग पर मैं इसे <1K तक भी दबा सकता हूँ। लेकिन तब बहुत जल्दी हाई प्रेशर फॉल्ट आ जाता है - यह मेरी मूल प्रश्न था। सामान्यतः हीटिंग मोड में सोल की फैलाव गर्म पानी मोड की तुलना में काफी(!) अधिक होता था। उस समय यह कारण था कि पंप को उच्च सेट किया गया था - देखिए शुरुआती पोस्ट।

मैंने अब एक बार फिर टेस्ट रन शुरू किया है लॉग के साथ:

शुरुआत में: गर्म पानी का तापमान 39.5°C
गर्म पानी बनाने का समय: 1:06 घंटे
अंत में: गर्म पानी का तापमान 48.3°C, स्रोत इनपुट 11.1°C, स्रोत आउटपुट 8.3°C

वॉर्म मास मीटर के अनुसार वर्मपंप द्वारा उत्पादित ताप ऊर्जा: 10kWh (सिर्फ पूर्णांक दिखा रहा है, इसलिए संभवतः राउंडिंग त्रुटि)
वॉर्म मास मीटर के अनुसार वर्मपंप के कूलिंग सर्किट की ऊर्जा: 7kWh (सिर्फ पूर्णांक दिखा रहा है, इसलिए संभवतः राउंडिंग त्रुटि)
कलिब्रेटेड मीटर के अनुसार कंप्रेसर की बिजली खपत: 2.6kWh

मुझे हमेशा यह ध्यान आया है कि गर्म पानी के तापमान माप प्रारंभ में थोड़ी देर के लिए गिरते हैं। संभवतः सेंसर सही स्थिति में नहीं है और स्टोरेज टैंक में परतों का मिश्रण हो रहा है। टैंक की क्षमता 300 लीटर है। वर्मपंप के पास 100 लीटर का बैफर है, कि यह गर्म पानी बनाने में उपयोग होता है या नहीं, मुझे पता नहीं। हीटिंग स्टिक निष्क्रिय है और फ्यूज द्वारा अलग किया गया है। सर्कुलेशन स्थापित है (जो अनुबंध के खिलाफ है), लेकिन यह केवल मूवमेंट के आधार पर चालू होता है - संभवतः गर्म पानी बनाने के दौरान यह चालू हो गया हो, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी नहीं है।

कार्यक्षमता दृष्टिकोण से सब कुछ सही लगता है। सवाल सिर्फ यह है, कि 10kWh कहाँ जाते हैं?
 

driver55

02/06/2021 19:43:40
  • #4

अरे, ठीक है। लेकिन 2 दिनों के लिए इसे चालू करना वास्तव में कोई मतलब नहीं बनाता।


तुम्हें फैलाव को किसी विशेष मान तक कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोल पंप को इस तरह सेट करना चाहिए कि सिस्टम कुशलतापूर्वक चले। और यह सामान्यतः लगभग 3 K फैलाव पर होता है!


स्रोत के तापमान ठीक हैं, लेकिन 9 K के डेल्टा के लिए 66 मिनट? (फिर से कह रहा हूं, इसमें कुछ गड़बड़ है!)

मैंने अभी-भी अपनी VWS63/2 का एक गर्म पानी चक्र देखा, जब गर्म पानी का तापमान 41°C था। (गर्म पानी न्यूनतम 38°C, अधिकतम 49°C)
स्रोत प्रवेश 10°C, निकास 7°C
गर्म पानी: वर्तमान 41°C, फीड 47°C, रिटर्न 43°C।

मुझे नहीं पता कि तुम्हारी हीट पम्प 300 लीटर के टैंक और संभवतः 100 लीटर के टैंक के साथ क्या कर रही है। क्या दोनों मिक्सर के माध्यम से चलाए जा रहे हैं?
 

Fuchur

02/06/2021 20:19:57
  • #5

मैं जानना चाहता था कि क्या यह काम करती भी है। हीटिंग इंस्टालर दुर्भाग्यवश हमारा सबसे खराब ठेकेदार था, जहां भी उसके हाथ लगे वहाँ जुगाड़ हुआ। आज तक कोई हाइड्रोलिक बैलेंस नहीं किया गया है, यहां तक कि गणना भी नहीं हुई है। हमारे हीट पंप को उन्होंने पहली बार इंस्टॉल किया और उस चीज़ की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए हीट पंप और स्टोरेज के बीच इतना बड़ा अंतर है। उन्होंने बस दीवार पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और फिर 3 दिन बाद पता चला कि हीट पंप की पाइपलाइन का अंत कहीं और हो रहा है... :oops:


यह मुझे पहले से पता है। चक्र के अंत में 3K के साथ यह ठीक बैठता है। जैसा कि पहले बताया गया है, इसमें केवल दो समस्याएं हैं: सर्दियों में हीटिंग मोड में स्प्रेडिंग 8K होती है, जबकि गर्म पानी के लिए 2-3K। इसलिए मैंने सर्दियों में सोल पंप को 5.5 पर सेट किया था। इससे हीटिंग मोड में स्प्रेडिंग लगभग 4K थी, और गर्म पानी के लिए 1.5-2K। और जब से हम हीटिंग नहीं कर रहे हैं और सोल तापमान अधिक है, मुझे सोल पंप को कम करना पड़ा, क्योंकि नहीं तो लगातार हाई प्रेशर त्रुटि आती है या फिर हीट पंप अधिकतम तापमान 42°C पर सेट कर देता है।


मैं इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता। पफर टैंक अंदर है, इसलिए मैं कनेक्शन नहीं देख पाता। हीट पंप के बाहर केवल डायरेक्ट पाइपिंग और हीटिंग, पानी तथा कूलिंग के लिए स्विचिंग वाल्व होते हैं। लेकिन यह भी हमारी दीवार पर एक जटिल व्यवस्था है। निर्माता का सर्विस तकनीशियन इंस्टॉलेशन को ठीक मानता था। मिक्सर के लिए डाटा पॉइंट्स हैं, जो स्विच भी होते हैं। लेकिन केवल संख्यात्मक नामों के साथ बिना विवरण के (मिक्सर M21 ओपन/क्लोज, मिक्सर M22 ओपन/क्लोज, मिक्सर P_SK)।


मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ! मैं बस नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं?! कंप्रेसर चल रहा है, अपनी क्षमता ले रहा है और गर्मी पैदा कर रहा है, COP सामान्य सीमा में है। मुझे असली गलती की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि तब दो आंकड़े एक साथ गलत होने चाहिए (जैसे कंप्रेसर की क्षमता कम होना और हीट फ्लो मीटर गलत दिखा रहा हो)। मैं बिजली खपत को एक बाहरी, कालीब्रेटेड मीटर से मापता हूँ।

मैं सोच सकता हूँ कि गर्म पानी का तापमान सेंसर गलत माप रहा हो (बाहरी सेंसर स्टोरेज टैंक और इंसुलेशन शेल के बीच लगाया गया था) और पानी वास्तव में कहीं अधिक गर्म हो। मुझे बस यह नहीं पता कि इसे टैंक के पास कैसे ठीक से मापा जाए। नल के पास लाइन लॉस बहुत ज्यादा और अनियंत्रित हो सकते हैं।
 

driver55

03/06/2021 14:22:33
  • #6

और यह सच में समझ में नहीं आता! वॉटर हीटर 8 kW (या कितना भी हो) गर्म पानी या फर्श ताप प्रणाली में भेजता है, इससे सोल को क्या फर्क पड़ता है?
 

समान विषय
12.09.2014उपयोगी जल तापन बनाम एयर-टू-वाटर हीट पंप की दक्षता11
02.10.2015विभिन्न प्रदाताओं के लिए एयर-टू-वाटर हीट पंप के हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी लागत की तुलना24
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
19.05.2016KfW55 घर में गैस या हीट पंप31
21.10.2019हीट पंप के साथ हीट पंप टैरिफ?37
10.10.2017एक परिवार के घर में नई सौर विद्युत प्रणाली संग भंडारण - अनुभव39
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
17.04.2018हीट पंप पेयजल भंडारण टैंक - कौन सा आकार अनुशंसित है?12
10.04.2018गैस-बर्नवर्ट, एयर-वाटर हीट पंप, फ्यूल सेल - कृपया सलाह दें29
13.07.2019गर्म पानी आने में बहुत समय लगता है27
20.11.2019गर्म पानी के लिए एक परिसंचरण पंप। हाँ या नहीं?41
05.12.2019हीट पंप - गर्म पानी की तैयारी14
07.01.2020वायु-जल हीट पंप और फोटोवोल्टाइक के साथ भी क्या सोलर सिस्टम की अभी भी जरूरत है?24
07.05.2020एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaic प्रणाली और स्टोरेज का सहयोग38
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
08.05.2020हीट पंप + फ़ोटोवोल्टाइक सिस्टम संग्रह के साथ या बिना11
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21

Oben