हम्म, उस पुरानी पंप के बारे में और कुछ नहीं है जो अंदरूनी इकाई में बैठी है। और चाहे मैं कुछ भी सेट करूं, केवल उपर्युक्त लीटर की संख्या ही होती है। मुझे आश्चर्य होता है कि पंप तब केवल लगभग 60% अपनी क्षमता पर चलता है। गर्म पानी मोड में यह लगभग 1100 लीटर आसपास पानी धकेलता है।
 

Daniel-Sp

25/12/2021 11:17:05
  • #2
सभी को क्रिसमस की बधाई।
क्या आप देख सकते हैं कि वॉटर पंप कंट्रोल सिस्टम वाकई में सर्कुलेशन पंप से पूरा पावर मांगता है या नहीं?
क्या वॉटर पंप सीधे हीटिंग सर्किट में हीट करता है और गर्म पानी के लिए एक थ्री-वे वाल्व के माध्यम से स्विच किया जाता है?
आपके पास किस प्रकार का वॉटर पंप है, क्या यह अपनी शक्ति को मॉड्यूलेट करता है?
 

lesmue79

25/12/2021 14:22:24
  • #3
लuft-Wasser-वärmepumpe Vaillant Arotherm-स्प्लिट में 3.5 kW हीटिंग क्षमता वाली इनडोर यूनिट, सिस्टम सीधे फर्श ताप प्रणाली में चलता है लेकिन इसमें उल्लेखित ओवरकरंट वाल्व लगा हुआ है और 18 लीटर की पंक्तीय पफर टंकी है। हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर (14 हीटिंग सर्किट) 28 मिमी Cu पाइप के साथ जुड़ा है, सभी जगह VA 10 के साथ 28 मिमी की दूरी पर पाइप बिछाई गई है। ERR काम नहीं कर रहा है या डिस्कनेक्टेड है।
 

Daniel-Sp

25/12/2021 14:51:55
  • #4
मॉड्यूलीयरेन्ड?
हीटिंग कॉइल का पाइप माप क्या है?
 

lesmue79

25/12/2021 15:58:41
  • #5
हाँ, एयर-वाटर हीट पंप मॉड्यूलेट करती है, हीटिंग सर्किट 16 मिमी Pex पाइप से लगाए गए हैं। गणना की गई हीटिंग लोड 3.2 किलोवाट है -12°C पर और फ्लोर हीटिंग 30°C फॉरवर्ड और 25°C रिटर्न के लिए डिजाइन की गई है। जिसमें 3.2 किलोवाट में लगभग 750 वाट वेंटिलेशन लॉस शामिल हैं और 750 वाट में कंट्रोल्ड रूम वेंटिलेशन को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, यदि कंट्रोल्ड रूम वेंटिलेशन में 50% दक्षता के साथ हीट रीकवरी को माना जाए तो वास्तविक हीटिंग लोड केवल 2.8 किलोवाट होगा।
 

Daniel-Sp

25/12/2021 16:24:38
  • #6
वाटर पंप के द्वारा HUP को कितने "प्रतिशत" प्रदर्शन पर संचालित किया जाता है?
क्या आप इसे मैन्युअली 100% पर संचालित कर सकते हैं?
मेरी वाटर पंप HUP की क्षमता को भी नियंत्रित करती है ताकि वर्तमान हीटिंग क्षमता के हिसाब से सबसे अच्छे क्षमता के लिए उपयुक्त फैलाव प्राप्त किया जा सके। आमतौर पर यह केवल 600l/h मांगती है, हीटिंग टच के शुरू में अधिक क्षमता के दौरान तब 900-1000l/h तक।
100% HUP क्षमता पर मैं 1800l/h पर रहूंगा। मैंने अनुमान लगाया है 1200l/h लेकिन NAT के साथ। 17 मिमी पाइप बिछाया गया।
मैं Vaillant का नियंत्रण नहीं जानता, लेकिन सोच सकता हूं कि यहाँ भी HUP क्षमता वर्तमान हीटिंग क्षमता के अनुसार समायोजित की जाती होगी।
 

समान विषय
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
13.07.2020हीट पंप और केंद्रीय आवासीय वेंटिलेशन21
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben