ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?

  • Erstellt am 05/03/2020 22:09:47

hippjoha

24/03/2020 11:41:53
  • #1


तुम्हें क्यों लगता है कि वह फंडिंग के योग्य नहीं है? वार्षिक कार्यांक की गणना सीधे Viessmann से आई है। यह मॉडल अभी हाल ही में बाज़ार में आया है और इसका मान, जैसा लिखा है, 4.61 (>3.5) है, इसलिए इसे फंडिंग के योग्य होना चाहिए?!
 

CrazyChris

26/03/2020 12:38:29
  • #2
> 4.5 सहायक है!

Viessmann की वार्षिक कार्य संख्या गणना यह नहीं बताती है कि वार्षिक कार्य संख्या वास्तव में कितनी उच्च है। इसे व्यक्तिगत रूप से गणना करना होता है।

कृपया वार्षिक कार्य संख्या कैलकुलेटर के लिए गूगल करें। संबंधित हीट पंप चुनें। हीट पंप चुनने के बाद आपको एक विकल्प के ऊपर "Neubau" चुनना होगा। मानक तापमान के लिए स्थान निर्दिष्ट करें। स्पर्श तापमान और वापसी तापमान को मानक पर ही रखें। गणना करें।
 

hippjoha

27/03/2020 11:17:39
  • #3

उपरोक्त उल्लेखित वार्षिक कार्यांक गणना मेरे स्थान के लिए VDI 4650 के अनुसार (मानक बाहरी तापमान -14; अग्र और प्रत्यावर्ती 35 / 28) की गई थी।
 

CrazyChris

27/03/2020 13:11:27
  • #4
टॉप, वह कितनी वार्मपंप है अब ठीक-ठाक? मुझे कोई Vito 200 a 8.1kw के साथ ज्ञात नहीं है। यह Typ AWO-E-AC 201.AXX होना चाहिए।
 

hippjoha

27/03/2020 20:40:56
  • #5
हाँ, बिल्कुल। क्या वह A09 है। हीटिंग इंस्टॉलर के अनुसार वह अब ही ताजा बाहर आई है। इसके बारे में भी नेट पर कुछ नहीं मिलता...
 

gnika77

02/04/2020 10:01:31
  • #6
नमस्ते,

1. गणना की गई हीटिंग लोड में न तो आंतरिक और न ही सौर लाभ शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि यह कम होगी।


2. दुर्भाग्यवश, मैं भी इस गर्मी पंप के तकनीकी डेटा नेट पर नहीं पा रहा हूँ। महत्वपूर्ण होंगे मॉड्यूलेशन रेंज की प्रवृत्ति और कम तापमान पर क्षमता। शायद आपका HB आपको तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराए और आप इसे यहाँ पोस्ट करें। तब कहा जा सकता है कि यह उपयुक्त है या नहीं। अभी तो केवल अनुमान लगा सकते हैं।

3. वार्षिक कार्य संख्या कैलकुलेटर के अनुसार आपकी शर्तों पर गर्मी पंप की वार्षिक कार्य संख्या =4.47 है (BAFA मान 4.5)। यानी यह ठीक-ठाक फंडिंग योग्य है। भले ही 4.47 का मान दूसरों द्वारा ओवरटेक किया जाए, फिर भी यह अच्छा है। 0.1 बेहतर वार्षिक कार्य संख्या आपको व्यवहार में शायद महसूस नहीं होगी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि HB और उसी के अनुसार हाइड्रोलिक और हीटिंग सतहों की डिजाइन अच्छी हो ताकि अच्छी वार्षिक कार्य संख्या मिल सके। नीचे दिए गए बिंदुओं को देखें।

4. हीटिंग पफर (और ओवरफ्लो वाल्व) से बचें। ये वार्षिक कार्य संख्या को केवल कम करते हैं और आपका खर्च बढ़ाते हैं तथा HB का लाभ बढ़ाते हैं। वॉल्यूम फ्लो सुनिश्चित करने के लिए 5 देखें।

5. कोई ERR न हो। यह गर्मी पंप के वॉल्यूम फ्लो को दबाता है और उसे ज़रूरत से अधिक उच्च वोरलाउफ तापमान (पूर्व तापमान) पर चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे वार्षिक कार्य संख्या कम होती है। तापमान हाइड्रोलिक/थर्मल समायोजन से सेट किए जाते हैं। कम तापमान हीटिंग में थर्मोस्टेट से कमरा तापमान तेजी (<8 घंटे) से समायोजित करना मिथक ही है। आवश्यकता अनुसार कुछ कमरों में थर्मोस्टेट लगाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं थर्मोस्टेट के लिए वायरिंग पहले से करना सुझाऊंगा। वोरलाउफ तापमान को गर्मी पंप के अनुकूल बनाए रखने के लिए अगले बिंदु भी जरूरी हैं।

6. हीटिंग सतहों को कम तापमान और अधिक वॉल्यूम फ्लो के लिए डिजाइन करें। इसका मतलब, फ्लोर हीटिंग में इंस्टॉलेशन दूरी लगभग 10 सेमी होनी चाहिए और प्रत्येक हीटिंग सर्किट की लंबाई लगभग समान 60-80 मीटर हो। समस्या बाथरूम में है, जहाँ फ्लोर हीटिंग के लिए जगह कम है और आवश्यक उच्च तापमान उपलब्द नहीं है, जिससे पूरी वोरलाउफ तापमान अनावश्यक रूप से बढ़ती है। समाधान अगले बिंदु में।

7. बाथरूम में दीवार हीटिंग! ज़रूर! यह अतिरिक्त सतह प्रदान करती है, जो बाथरूम के हीटिंग सतहों की क्षमता बढ़ाती है और वोरलाउफ तापमान को नीचे दबाती है। इसके अलावा स्ट्रालिंग गर्मी के कारण आराम बढ़ता है, जिससे आवश्यक वायु तापमान 22°C तक गिर जाता है, क्योंकि स्ट्रालिंग गर्मी से महसूस होने वाला तापमान उच्च होता है।

8. अंत में, बीकेए। बीकेए का मतलब है कंक्रीट कोर एक्टिवेशन। लकड़ी के फ्रेम निर्माण में यह कम ही संभव होता है। ठोस निर्माण में इसे हर कंक्रीट छत में किया जाना चाहिए। गर्मी पंप और जलवायु परिवर्तन के साथ कूलिंग की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हालांकि फ्लोर हीटिंग इसके लिए सीमित रूप से उपयुक्त है। बीकेए ठंडक क्षमता को काफी बढ़ाता है जिससे कमरे का तापमान 5K तक कम किया जा सकता है। संयोजन में शेडिंग के साथ गर्मी के मौसम भी आरामदायक हो जाते हैं। एक और सकारात्मक प्रभाव यह है कि बीकेए द्वारा वोरलाउफ तापमान को -16°C की न्यूनतम बाहरी तापमान पर भी 30°C से नीचे रखा जा सकता है। इससे गर्मी पंप की दक्षता और वार्षिक कार्य संख्या बढ़ती है। 1K की वृद्धि दक्षता को लगभग 2.5% सुधारती है। वोरलाउफ तापमान में 5K का अंतर दक्षता को 10% से अधिक बढ़ाता है और वार्षिक कार्य संख्या को 0.2 तक। नियंत्रित रहने योग्य वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कंक्रीट की छत में वेंट पाइप्स होने पर बीकेए का एक अच्छा साइड इफेक्ट होता है: सर्दियों में ताजा हवा गरम होती है और गर्मियों में ठंडी। इससे बेहतर क्या चाहिए?
मेरी नजर में बीकेए की लागत दक्षता और आराम के गणनीय लाभों के मुकाबले मामूली है, खासकर जब इसे घर में अन्य निवेश जैसे सुंदर टाइल्स से तुलना करें। यह लागत व्यक्तिगत श्रम, HB की लचीलापन और नवाचार क्षमता पर 1,000-3,000€ के बीच रहती है।

सादर,
निका
 

समान विषय
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
24.12.2015एकल परिवारीय घर, ऊर्जा बचत विनियमन 2016, बिल्डर अतिरिक्त इन्सुलेशन की सलाह देता है - क्या यह समझदारी है?39
18.09.2016फोटोवोल्टाइक सिस्टम के साथ हीट पंप को स्वायत्त रूप से संचालित करें।88
18.04.2016एयर-वाटर हीट पंप, हीट रिकवरी के साथ केडब्ल्यूएल?17
01.05.2019हीट पंप अब उपलब्ध नहीं है - कानूनी सवाल30
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
05.10.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर तहखाने के साथ - 150 वर्ग मीटर आवासीय क्षेत्र19
03.01.2022भूमिगत ऊष्मा पंप एकल परिवार का घर 200m² फ्लोर हीटिंग kfw55 - सेटिंग/संपादन91
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47

Oben