Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!

4,00 Stern(e) 3 Votes
D

Domski

Wow. Knackig. Da ist ja echt kaum Platz für nichts. Da muss der GU sich jetzt mal von der kreativen Seite zeigen. Eine Lösung wird sich finden lassen.
 
Z

Zaba12

Der GU/Architekt hat es verpennt. Jede Wette!
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man unter die Decke hängen. Und wenn Ihr mehr Höhe habt als wir (2.45) würde es super gehen im TK-Raum.
Es muss auch keine durchgängige Wand sein, die Rohre müssen nur irgendwo oben raustreten können. Und dann verschwinden sie im Estrich.

Allerdings ist das Haus schon sehr „griffig“. Wo lasst ihr Euren Kleiderschrank? Wo lasst ihr überhaupt irgendwas?
Wenn die Auslässe in der OG Decke sein sollen dann schon. Für ne Aussenwandinstallation sind die Wände zu Dünn.
 
Y

ypg

Wenn die Auslässe in der OG Decke sein sollen dann schon. Für ne Aussenwandinstallation sind die Wände zu Dünn.
Stimmt. Wir haben Rigipswände im OG, da wurden sie von unten mit eingebaut, damit sie oben in der Wand rauskommen.
Bei massiven Wänden geht es natürlich noch ein Stockwerk höher.
 
B

boxandroof

Wenn die Auslässe in der OG Decke sein sollen dann schon.
Aber das wäre ne Möglichkeit: Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Verteiler, Schalldämpfer an die Decke vom Hauswirtschaftsraum und die Auslässe im OG im Boden (oder aus dem Boden OG über die Innenwände hoch in die Decke vom OG.. aber das gibt ggf. Schallbrücken oder andere Probleme).

Die Betondecke EG/OG muss für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch stärker sein als jetzt im Schnitt geplant, jedenfalls brauchten wir mind. 22cm.
 
Z

Zaba12

Aber das wäre ne Möglichkeit: Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Verteiler, Schalldämpfer an die Decke vom Hauswirtschaftsraum und die Auslässe im OG im Boden (oder aus dem Boden OG über die Innenwände hoch in die Decke vom OG.. aber das gibt ggf. Schallbrücken oder andere Probleme).

Die Betondecke EG/OG muss für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch stärker sein als jetzt im Schnitt geplant, jedenfalls brauchten wir mind. 22cm.
Ja, bei uns sind es auch durchgängig 22cm
 
M4rvin

M4rvin

Der GU/Architekt hat es verpennt. Jede Wette!
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man unter die Decke hängen. Und wenn Ihr mehr Höhe habt als wir (2.45) würde es super gehen im TK-Raum.
Es muss auch keine durchgängige Wand sein, die Rohre müssen nur irgendwo oben raustreten können. Und dann verschwinden sie im Estrich.

Allerdings ist das Haus schon sehr „griffig“. Wo lasst ihr Euren Kleiderschrank? Wo lasst ihr überhaupt irgendwas?
Höhe müsste ja eigentlich um die 2,60 sein, aber wenn die Decke dicker sein muss, wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung... Mal schauen was der GU morgen noch zu sagen hat!
Kleiderschrank passt doch super ins Schlafzimmer!

Aber das wäre ne Möglichkeit: Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Verteiler, Schalldämpfer an die Decke vom Hauswirtschaftsraum und die Auslässe im OG im Boden (oder aus dem Boden OG über die Innenwände hoch in die Decke vom OG.. aber das gibt ggf. Schallbrücken oder andere Probleme).

Die Betondecke EG/OG muss für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch stärker sein als jetzt im Schnitt geplant, jedenfalls brauchten wir mind. 22cm.
Boden kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen... Einfach Loch mit Gitter im Boden? Da wäre Wand schon schöner.

Denkt ihr denn, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht da Sinn? Oder doch eher so eine Einzelraumlüftung und diese Fensterfalzlüftung? Sieht ja wirklich so aus, als wäre das Haus nicht für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgelegt!
 
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11578 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
Nr.ErgebnisBeiträge
1Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 654
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
14Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18

Oben