Quelle pompe à chaleur ? Système de ventilation / Pompe à chaleur air-eau

  • Erstellt am 17.08.2016 20:27:52

Saruss

10.09.2016 07:32:48
  • #1
Pourtant, il n'y a pas d'échangeur de chaleur direct comme dans une [Kontrollierte-Wohnraumlüftung], il reste un chauffage à air.
 

DNL

16.09.2016 09:37:53
  • #2
Que veux-tu dire par [Luftheizung] ?
 

Maderl

18.09.2016 11:41:06
  • #3
Alors. Nous étions hier à la journée portes ouvertes de notre constructeur de maison et maintenant, la cheminée est de nouveau en lice ! Youpi

Plan actuel :

Nibe f750 avec SAM-40 :

    [*]nous n’avons besoin que d’une température de départ de 26°C, car les tuyaux du chauffage au sol sont posés très serrés
    [*]le module SAM-40 remplace la ventilation. Aucune air froid ne passe par les volets !
    [*]le très petit réservoir d’eau (180L) que je voudrais équiper d’un simple chauffe-eau instantané comme solution de secours en cas de défaillance

un poêle Plewa Classcio

    [*]il n’a qu’une puissance de 3,8 kW
    [*]indépendant de l’air ambiant
    [*]à mon avis, il est le plus utile avec une pompe à chaleur à extraction d’air car il produit de la chaleur dans la maison que la pompe à chaleur peut utiliser

Je sais que vous avez tous exprimé des réserves. Mais aucune argumentation raisonnable ne figurait dans ces réserves.
Les opinions comme « Pas de pompe à chaleur à extraction d’air, ça ne vaut rien » ne comptent pas, car sans justification. Cela a le même niveau que : « Pas du tout BVB, FCB est meilleur »

Avec un chauffage au sol, la f750 ne fonctionne apparemment pas, car d’une part ils sont moins isolés, qu’ils ne montent pas de SAM-40, que le volume chauffé est trop grand (notre constructeur installe cela jusqu’à max. 150 m² de surface habitable) et que le chauffage au sol ne correspond pas à la pompe à chaleur. Ou bien j’ai déjà lu que le chauffage au sol est combiné avec des radiateurs muraux tout à fait normaux pour la f750. Cela ne peut pas fonctionner.

Pourquoi un chauffage à air ? Le chauffage à air est une chauffeuse qui souffle de l’air chaud à travers la maison ? Ou bien il fonctionne parce que l’air chaud monte et se répartit dans la maison par des gaines d’air, c’est ça ?
La f750 ne fait pas ça du tout. Elle chauffe par chauffage au sol. Ou veux-tu dire que le module SAM-40 fait en sorte que de l’air préchauffé soit soufflé dans la maison ? Mais on l’a idéalement avec chaque système de ventilation, non ? Sinon on a encore le problème que de l’air froid entre de l’extérieur, car il faut bien que de l’air frais arrive quelque part.
 

Tego12

18.09.2016 12:20:42
  • #4


Ce n’est pas notre tâche, la décision te revient de toute façon entièrement et en fin de compte, peu importe à qui que ce soit ce que tu décides finalement.

Et encore une fois pour comprendre : que ce soit un chauffage au sol ou pas, ce n’est jamais l’argument. C’est une pompe à chaleur à ABLUFT dans une maison semi-bien isolée. Réfléchis à combien de potentiel énergétique pourrait se trouver dans les eaux usées, et ensuite, si ça a du sens d’utiliser cette technologie dans une maison non passive.
 

Saruss

18.09.2016 12:23:47
  • #5
Si l'on ferme les yeux aux arguments, on ne les voit naturellement pas.
Le module chauffe l'air avec de l'eau chaude de chauffage normale, et nécessite lui-même une température un peu plus élevée par rapport à ta température de départ. Il ne s'agit donc pas d'un échangeur thermique comme dans une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur. À quelle température extérieure se réfère ta température de départ de 26 degrés ?
La 750 peut fournir au maximum 6 kW de puissance par compresseur (donc pompe à chaleur), une grande partie de celle-ci (à zéro degré de température extérieure déjà environ 1/3) est cependant nécessaire pour amener l'air entrant à la température ambiante, ce qui fait baisser le coefficient de performance réel et donc l'efficacité. Si ta charge de chauffage est suffisamment faible, la Nibe 750 peut suffire. Tu devrais cependant connaître la charge de chauffage pour cela. Le chauffe-eau instantané est un bon choix, car la Nibe a presque pas de réserves pour l'eau chaude quand il fait froid, à moins d'avoir une maison passive.

depuis l’extérieur
 

Grym

18.09.2016 13:47:38
  • #6
Google la consommation. Selon les cas, la F750 consomme entre 3 500 et 12 000 kWh par an. Énergie électrique, cela va de soi, à par exemple 0,257 ici chez nous. Cela représenterait jusqu'à 3 000 EUR de coûts de chauffage par an. Avec une pompe à chaleur géothermique, tu arrives peut-être à 300-500 EUR de coûts de chauffage. Avec une pompe à chaleur aérothermique, à 400-700 EUR.

La différence avec une pompe à chaleur aérothermique : la pompe à chaleur aérothermique peut aspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d’air. Tu ne veux pas un renouvellement d’air multiplié par 10 à 15. J’ai recherché sur Google : une pompe à chaleur aérothermique peut aspirer 7 000 m3. Ta pompe à chaleur à air extrait aspire peut-être 200 m3 par heure, ce qui te donne déjà, selon la taille de la maison, un fort renouvellement d’air.
 

Sujets similaires
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
06.11.2015Régler la ventilation contrôlée KFW 70 avec chauffage au sol18
27.11.2015Contrôler le climat avec un chauffage au sol ou via le système de ventilation ?66
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
12.11.2019Pompe à chaleur à air extrait (F750) avec solaire thermique (chauffage + eau chaude) ou pompe à chaleur sol-eau11
18.04.2021KfW 55 - Système de ventilation oui/non ? - Expériences222
03.08.2020Combinaison exotique : granulés de bois + pompe à chaleur à air évacué ?28
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12