Chauffage par le sol et pompe à chaleur. Je pensais avoir compris

  • Erstellt am 10.11.2021 19:52:50

Stefan001

10.11.2021 19:52:50
  • #1
Depuis octobre, nous habitons dans une maison KFW 55 avec une pompe à chaleur air-eau et un chauffage par le sol.
J'ai lu plusieurs pages concernant les réglages, équilibrage hydraulique, équilibrage thermique, courbe de chauffage basse possible... je pensais avoir compris.

Tout allait bien dans une certaine mesure, les erreurs étaient désactivées, la pompe fonctionnait 5 à 10 fois par jour, toutes les pièces étaient maintenues à leur température constante, le salon, en tant que pièce avec le capteur de température, était en permanence trop chaud (23-24°C au lieu des 21°C requis), mais je voulais maintenant m'occuper de l'équilibrage hydraulique.

L'expert en énergie est finalement venu après le chauffagiste, et a réglé l'équilibrage hydraulique qu'il avait calculé, réduisant les valeurs d'environ 2L/min à moins de 1, plutôt entre 0,2 et 0,6L/min.
La plupart des pièces sont maintenant plus froides qu'avant, mais le salon est toujours plus chaud que la consigne avec 22,5°C.
Mais voici mes questions/problèmes de compréhension.

1.
L'expert en énergie a dit qu'il est important d'avoir un écart le plus grand possible entre l'aller et le retour et globalement une courbe de chauffage basse.
Grâce au débit volumétrique réduit, la vitesse d'écoulement devrait diminuer, l'eau rester plus longtemps dans le circuit de chauffage et ainsi transmettre plus de chaleur, donc augmenter l'écart. Mais justement en période de transition, ma température d'aller est de toute façon très proche de la température du circuit de chauffage, on ne peut obtenir un écart qu'en augmentant fortement la courbe de chauffage, et alors la pompe commence à s'enclencher/declencher fréquemment ?!

2.
En conséquence, j'ai regardé plusieurs fois où se situent les températures d'aller et de retour, et il m'est apparu (19 heures) que l'aller était à 22,7°C, le retour à 22,9°C et la température ambiante à 22,5°C.
Comment se fait-il que la température de retour soit plus haute que celle d'aller ? En général, je n'ai quasiment jamais constaté d'écart entre le retour et l'aller.

3.
Si la pièce de référence devient toujours plus chaude que la température de consigne, que dois-je alors modifier ? Je pensais réduire la courbe de chauffage ou le débit ? Que dois-je privilégier ? Réduire la courbe si les autres pièces sont aussi trop chaudes, sinon le débit ?

4.
Que faire si je ne peux pas baisser davantage la courbe de chauffage ? J'ai actuellement le point de base à 20°, et la pente à 0,25, ce qui donne encore des résultats assez chauds. Je ne peux pas abaisser davantage le point de base. La pente n'apporte pas grand-chose avec les températures extérieures actuelles ? Où intervient le point de base ?

5.
À quoi dois-je encore faire attention pour le réglage du chauffage ? Je ne sais pas vraiment comment interpréter les valeurs d'aller et de retour. Quelle devrait être leur relation entre elles et avec la température ambiante actuellement ?

Merci beaucoup pour votre aide !
 

Benutzer200

10.11.2021 22:34:19
  • #2

C’est environ 2 à 7 fois trop souvent par rapport aux conditions météorologiques actuelles.

Pour quelles températures le chauffage a-t-il été dimensionné ? "Normal" serait par exemple 30/26, c’est-à-dire une température maximale de départ de 30 degrés et un écart de 4 degrés.
Et le conseiller en énergie sait-il qu’il faut plus d’énergie pour passer constamment d’une température basse à une température élevée ? Une voiture qui roule toujours à 80 km/h consomme aussi moins d’énergie que si elle doit constamment accélérer de 60 à 100 km/h.

Pour le reste, plus demain. Il est trop tard pour aujourd’hui...
 

RotorMotor

11.11.2021 07:42:10
  • #3
Tout réduire n'est pas idéal. Mieux vaut régler la pompe à une puissance plus faible. Ou cela n'est-il pas possible avec la [Wärmepumpe] ?
De quelle [Wärmepumpe] s'agit-il exactement ?
Quelle est la taille de la maison ?
Y a-t-il une vanne de surpression installée ?
 

driver55

11.11.2021 08:27:40
  • #4
Faut-il vraiment recommencer ici par « Adam et Eve » ? :rolleyes:
@TE : Merci de décrire d'abord ton installation. Indique seulement les éléments pertinents.
 

konibar

11.11.2021 09:09:52
  • #5


le capteur de départ est peut-être mal monté ?
 

KingJulien

11.11.2021 09:19:04
  • #6

Plutôt : est-ce qu’un cycle de chauffage a vraiment fonctionné ?

L’écart de 0,2 K est simplement dû aux imprécisions des sondes, ainsi qu’à leur emplacement d’installation.
 

Sujets similaires
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
25.03.2019Consommation électrique pompe à chaleur air-eau20
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
08.06.2020Pompe à chaleur air-air vs pompe à chaleur air-eau vs collecteur de tranchée annulaire - différences50
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
06.08.2021Pompe à chaleur air-eau active et passive : différence lors du refroidissement18
25.11.2021Pompe à chaleur Roth maison individuelle réglage / optimisation23
18.08.2022Poêle en faïence combiné à une pompe à chaleur air-eau : expériences ?13
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
15.08.2024Recommandation pompe à chaleur air-eau vs. réseau de chauffage local de proximité KFW40 pour nouvelle construction33
21.12.2023Consommation d'énergie d'une pompe à chaleur65
22.02.2024La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit73

Oben