Stefan001
10.11.2021 19:52:50
- #1
Depuis octobre, nous habitons dans une maison KFW 55 avec une pompe à chaleur air-eau et un chauffage par le sol.
J'ai lu plusieurs pages concernant les réglages, équilibrage hydraulique, équilibrage thermique, courbe de chauffage basse possible... je pensais avoir compris.
Tout allait bien dans une certaine mesure, les erreurs étaient désactivées, la pompe fonctionnait 5 à 10 fois par jour, toutes les pièces étaient maintenues à leur température constante, le salon, en tant que pièce avec le capteur de température, était en permanence trop chaud (23-24°C au lieu des 21°C requis), mais je voulais maintenant m'occuper de l'équilibrage hydraulique.
L'expert en énergie est finalement venu après le chauffagiste, et a réglé l'équilibrage hydraulique qu'il avait calculé, réduisant les valeurs d'environ 2L/min à moins de 1, plutôt entre 0,2 et 0,6L/min.
La plupart des pièces sont maintenant plus froides qu'avant, mais le salon est toujours plus chaud que la consigne avec 22,5°C.
Mais voici mes questions/problèmes de compréhension.
1.
L'expert en énergie a dit qu'il est important d'avoir un écart le plus grand possible entre l'aller et le retour et globalement une courbe de chauffage basse.
Grâce au débit volumétrique réduit, la vitesse d'écoulement devrait diminuer, l'eau rester plus longtemps dans le circuit de chauffage et ainsi transmettre plus de chaleur, donc augmenter l'écart. Mais justement en période de transition, ma température d'aller est de toute façon très proche de la température du circuit de chauffage, on ne peut obtenir un écart qu'en augmentant fortement la courbe de chauffage, et alors la pompe commence à s'enclencher/declencher fréquemment ?!
2.
En conséquence, j'ai regardé plusieurs fois où se situent les températures d'aller et de retour, et il m'est apparu (19 heures) que l'aller était à 22,7°C, le retour à 22,9°C et la température ambiante à 22,5°C.
Comment se fait-il que la température de retour soit plus haute que celle d'aller ? En général, je n'ai quasiment jamais constaté d'écart entre le retour et l'aller.
3.
Si la pièce de référence devient toujours plus chaude que la température de consigne, que dois-je alors modifier ? Je pensais réduire la courbe de chauffage ou le débit ? Que dois-je privilégier ? Réduire la courbe si les autres pièces sont aussi trop chaudes, sinon le débit ?
4.
Que faire si je ne peux pas baisser davantage la courbe de chauffage ? J'ai actuellement le point de base à 20°, et la pente à 0,25, ce qui donne encore des résultats assez chauds. Je ne peux pas abaisser davantage le point de base. La pente n'apporte pas grand-chose avec les températures extérieures actuelles ? Où intervient le point de base ?
5.
À quoi dois-je encore faire attention pour le réglage du chauffage ? Je ne sais pas vraiment comment interpréter les valeurs d'aller et de retour. Quelle devrait être leur relation entre elles et avec la température ambiante actuellement ?
Merci beaucoup pour votre aide !
J'ai lu plusieurs pages concernant les réglages, équilibrage hydraulique, équilibrage thermique, courbe de chauffage basse possible... je pensais avoir compris.
Tout allait bien dans une certaine mesure, les erreurs étaient désactivées, la pompe fonctionnait 5 à 10 fois par jour, toutes les pièces étaient maintenues à leur température constante, le salon, en tant que pièce avec le capteur de température, était en permanence trop chaud (23-24°C au lieu des 21°C requis), mais je voulais maintenant m'occuper de l'équilibrage hydraulique.
L'expert en énergie est finalement venu après le chauffagiste, et a réglé l'équilibrage hydraulique qu'il avait calculé, réduisant les valeurs d'environ 2L/min à moins de 1, plutôt entre 0,2 et 0,6L/min.
La plupart des pièces sont maintenant plus froides qu'avant, mais le salon est toujours plus chaud que la consigne avec 22,5°C.
Mais voici mes questions/problèmes de compréhension.
1.
L'expert en énergie a dit qu'il est important d'avoir un écart le plus grand possible entre l'aller et le retour et globalement une courbe de chauffage basse.
Grâce au débit volumétrique réduit, la vitesse d'écoulement devrait diminuer, l'eau rester plus longtemps dans le circuit de chauffage et ainsi transmettre plus de chaleur, donc augmenter l'écart. Mais justement en période de transition, ma température d'aller est de toute façon très proche de la température du circuit de chauffage, on ne peut obtenir un écart qu'en augmentant fortement la courbe de chauffage, et alors la pompe commence à s'enclencher/declencher fréquemment ?!
2.
En conséquence, j'ai regardé plusieurs fois où se situent les températures d'aller et de retour, et il m'est apparu (19 heures) que l'aller était à 22,7°C, le retour à 22,9°C et la température ambiante à 22,5°C.
Comment se fait-il que la température de retour soit plus haute que celle d'aller ? En général, je n'ai quasiment jamais constaté d'écart entre le retour et l'aller.
3.
Si la pièce de référence devient toujours plus chaude que la température de consigne, que dois-je alors modifier ? Je pensais réduire la courbe de chauffage ou le débit ? Que dois-je privilégier ? Réduire la courbe si les autres pièces sont aussi trop chaudes, sinon le débit ?
4.
Que faire si je ne peux pas baisser davantage la courbe de chauffage ? J'ai actuellement le point de base à 20°, et la pente à 0,25, ce qui donne encore des résultats assez chauds. Je ne peux pas abaisser davantage le point de base. La pente n'apporte pas grand-chose avec les températures extérieures actuelles ? Où intervient le point de base ?
5.
À quoi dois-je encore faire attention pour le réglage du chauffage ? Je ne sais pas vraiment comment interpréter les valeurs d'aller et de retour. Quelle devrait être leur relation entre elles et avec la température ambiante actuellement ?
Merci beaucoup pour votre aide !