Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin

  • Erstellt am 14.11.2022 07:58:54

Prager91

14.11.2022 15:50:41
  • #1


Non justement pas... Nous ne consommons aucune eau entre 22h et 5h.

Cependant, je pense que l'eau chaude doit être réchauffée à plusieurs reprises pour avoir une température « chaude », non ? Le réservoir ne peut pas conserver la chaleur à la température la plus élevée pendant un nombre illimité d'heures – ou est-ce que je me trompe ?

Je vais simplement régler l’heure de chauffage plus tôt et voir si cela apporte une solution.
 

debaser

14.11.2022 15:56:12
  • #2
Bien sûr pas un nombre illimité d'heures, mais en 7 heures la température ne devrait pas baisser de manière perceptible. Juste quelques degrés.
Ou avez-vous une circulation d'eau chaude qui fonctionne aussi la nuit ?
 

Prager91

14.11.2022 16:04:19
  • #3


Je ne saurais dire si j'ai une pompe de circulation d'eau chaude.

Peut-être que ce sont précisément ces "quelques degrés" qui manquent ? Je vais simplement essayer quelques choses...

D'abord régler le cycle de la période de chauffage plus tôt, et si cela ne marche pas, je vais simplement augmenter la température de 2-3 degrés.
 

Prager91

15.11.2022 08:11:39
  • #4
J'ai refait quelques photos de mes réglages et de mes plaques signalétiques pour une meilleure analyse.

Ma température d'eau chaude réelle ne dépasse même pas 50 degrés - ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?

Selon les plaques signalétiques, mon réservoir a une capacité totale de 268L apparemment (168 eau potable, 100 tampon).

Ma température d'eau chaude CONFORT est de 47,3 degrés (est-ce finalement la « température confort » ou la température maximale que l'eau chaude peut atteindre en général ? Devrais-je régler cette température au-dessus de 50°C ?)

Il semble que j'aie bien une pompe de circulation (voir photos). Les exigences pour la « circulation » sont sur « ON », donc je pense que le mode circulation fonctionne aussi ?

Je suis preneur de toute suggestion d'amélioration !
 

Prager91

15.11.2022 08:48:19
  • #5
comme ma pompe à chaleur est en mode confort, la température de confort s'applique probablement comme référence, c'est bien ça ? Celle-ci devrait alors en tout cas être supérieure à 50°C ?
 

debaser

15.11.2022 08:55:10
  • #6
Oui, je dirais que tu dois augmenter cette "Komfort Temperatur". Je réglerais à 51° et aussi l'hystérésis de l'eau chaude sanitaire (ce paramètre doit également être quelque part) à 4°.
Ensuite, l'eau chaude sanitaire devrait être chauffée jusqu'à 55° et elle recommence à chauffer à partir de 47°.

Pour la circulation, tu peux aussi réfléchir à si ces temps ont un sens pour vous ou si on pourrait les régler plus court. Cela consomme pas mal d'énergie.
 

Sujets similaires
06.08.2015Photovoltaïque pour eau chaude26
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
16.03.2017Longue attente avant l'arrivée de l'eau chaude17
06.06.2017Chauffage au gaz en construction neuve - La solarthermie est-elle nécessaire pour l'eau chaude ?52
27.11.2017Système de ventilation avec récupération de chaleur, température du lieu d'installation11
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
04.05.2018Il n'y a plus d'eau chaude dans la douche...13
28.07.2018Chauffage solaire thermique et à pellets, support de chauffage / eau chaude16
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
24.08.2020Douche de jardin avec eau chaude ou sans12
09.04.2021Minuteur de circulation sur le chauffage29
20.08.2021Eau chaude 60 degrés en raison du risque de légionelle12
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53
15.04.2023Interprétation du nouveau chauffage et de l'eau chaude pour une maison de vacances de 197013
20.09.2023Convertir l'eau chaude d'une installation solaire thermique en installation photovoltaïque ?12

Oben