Mejoras espontáneas en el diseño de la calefacción por suelo radiante

  • Erstellt am 13.01.2021 14:06:17

tomtom79

13.01.2021 17:35:32
  • #1
Un üv en el distribuidor de circuito de calefacción en el [Og], eso se ve raro últimamente.

¿[Estrich bauseits]?

20 grados en la oficina también es poco, si estás en la PC allí, tienes frío.
 

KingJulien

13.01.2021 18:36:25
  • #2

Ya lo he pensado también, pero:

No quiero hacer más daño que bien con activismo ciego (sobre todo sin conocimiento).
Por eso la pregunta, qué sería aún sensato ahora.

Bastante corto. Llegan el próximo lunes.

Puede ser, si es algo estándar.

Para ser sincero, nunca he leído nada, salvo "DIN".

Sí, con sótano sin calefacción, losa de cimentación aislada.
KFW55, 148 m² de superficie habitable.

¿Válvula de sobrepresión? ¿Eso es malo?
De todas formas la voy a cerrar.

También me extrañó ;)
Probablemente sólo significa que viene de otra empresa. Los instaladores de calefacción por suelo radiante también ofrecen mortero.
 

T_im_Norden

13.01.2021 18:50:22
  • #3
No veo muchas posibilidades de cambiar mucho en el corto período de tiempo disponible. ¿El subcontratista instala completamente la calefacción por suelo radiante con válvula de control de calefacción (HKV) y las tuberías de suministro, o solo las tuberías de calefacción hasta el HKV?
 

KingJulien

13.01.2021 19:04:43
  • #4
El colector ya está instalado y fue conectado hoy, si vi bien. Entonces, calefacción por suelo radiante bajo la bañera - ¿probar, contraproducente o tampoco se puede arreglar?
 

T_im_Norden

13.01.2021 19:23:14
  • #5
Se podría intentar ajustar los círculos en la sala 1 y 2.
Entonces el círculo de la sala de estar a aproximadamente 85 metros y luego AZ y una parte de la sala de estar juntar a aproximadamente 85 metros.
Así las longitudes de los círculos serían más uniformes.
Si es posible, dejaría que lo pusieran debajo de la bañera.
 

lesmue79

13.01.2021 19:39:33
  • #6
Resumen:

La distancia máxima de instalación de 10 cm fallará debido al factor tiempo hasta la ejecución. Pero preguntar no cuesta nada, todavía se podría conseguir con unos días más de retraso y los costos adicionales correspondientes.

La línea de conexión del distribuidor del circuito de calefacción debe ser al menos en tubo de cobre de 28 mm y no en tubo compuesto de PE o aluminio de 20 o 25 mm, aunque ya está instalado, por lo que ya no se hará nada al respecto.

Si las líneas de alimentación de los circuitos de calefacción, como suele ocurrir, se instalan por el pasillo, y el pasillo tiene un circuito propio, entonces hay que aislar las líneas de alimentación de las otras habitaciones. De lo contrario, puedes bajar el termostato ambiente del circuito del pasillo todo lo que quieras, pero la habitación seguirá calentándose por las líneas de alimentación sin aislar de los otros circuitos de calefacción. //Acabo de ver que el pasillo se calienta con las líneas de alimentación de las otras habitaciones, entonces el tema del aislamiento también queda descartado...
 

Temas similares
24.02.2014Casa KFW55 con calefacción por suelo radiante... ¿qué tipo de revestimiento de suelo?11
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
18.01.2015Nueva construcción Kfw70 calefacción por suelo radiante y azulejos11
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
11.01.2019¿Calefacción por suelo radiante en la ducha?14
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
29.03.2018Dejar que fresen la calefacción por suelo radiante después. ¡Experiencias!!!13
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
20.06.2018¿Debe el sótano estar más cálido? - calefacción por suelo radiante, aislamiento?11
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
06.01.2022Calefacción por suelo radiante en edificios antiguos, ejecución posterior15
22.11.2023Altura de construcción muy baja con calefacción por suelo radiante en edificios antiguos11
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
26.09.2024Suelo radiante - ¿Cómo aislar las líneas de suministro hacia las habitaciones?32
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16

Oben