फ्लोर हीटिंग डिजाइन में स्वैच्छिक सुधार

  • Erstellt am 13/01/2021 14:06:17

tomtom79

13/01/2021 17:35:32
  • #1
ओजी में हीटक्रीसवेरटाइलर में एक यूवी, यह हाल ही में शायद ही कभी देखा जाता है।

इस्त्रीच निर्माण पक्ष?

वर्करूम में 20 डिग्री भी कम है, अगर तुम कंप्यूटर पर बैठते हो तो ठंड लगती है।
 

KingJulien

13/01/2021 18:36:25
  • #2

मैंने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन:

मैं अंधाधुंध (खासकर जो जानकार नहीं हैं) एक्शन लेने से ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।
इसलिए सवाल है, अभी क्या समझदारी होगी।

काफी कम। वे अगले हफ्ते सोमवार आ रहे हैं।

अगर यह सामान्य सिस्टम है तो संभव है।

सच कहूँ तो मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, सिवाय "DIN" के।

हाँ, बिना गर्म किए गए तहखाने के साथ, फर्श प्लेट इन्सुलेटेड है।
KFW55, 148 वर्ग मीटर रहने वाला क्षेत्र

ओवरफ़्लो वाल्व? क्या यह बुरा है?
मैं तो इसे anyway घुमा ही दूंगा।

मुझे भी आश्चर्य हुआ ;)
शायद इसका मतलब है कि वह किसी दूसरी कंपनी द्वारा आता है। फर्श हीटिंग इंस्टॉलर के पास भी एस्त्रिच होता है।
 

T_im_Norden

13/01/2021 18:50:22
  • #3
मैं देखता हूँ कि उपलब्ध कम समय में ज्यादा बदलाव करने की ज्यादा संभावना नहीं है।
क्या सब्सबक में पूरी फußbodenheizung HKV और पाइप लाइनों के साथ लगाई जाएगी या केवल हीटिंग क्लूप HKV तक ही?
 

KingJulien

13/01/2021 19:04:43
  • #4
HKV पहले ही मौजूद हैं और आज जोड़े गए हैं, अगर मैंने सही देखा है। तो, फुßबोडेनहेइज़ुंग बाथटब के नीचे - कोशिश करें, क्या यह विपरीत प्रभाव डालेगा या इसे अभी भी सुधार सकता है?
 

T_im_Norden

13/01/2021 19:23:14
  • #5
हम कमरे 1 और 2 में वृत्तों को समायोजित करने की कोशिश कर सकते हैं।
अत: लिविंग रूम सर्कल को लगभग 85 मीटर पर करें और फिर AZ और लिविंग रूम के एक भाग को लगभग 85 मीटर पर मिलाएं।
इससे सर्कल की लंबाई अधिक समान होगी।
यदि संभव हो तो मैं वैन के नीचे लगाए जाने की सलाह दूंगा।
 

lesmue79

13/01/2021 19:39:33
  • #6
संक्षेप:

अधिकतम बिछाने की दूरी 10 सेमी है, जो समय के कारक के कारण कार्यान्वयन तक असफल होगी। लेकिन सवाल करने में कोई हर्ज नहीं, कुछ दिनों के साथ समय में देरी और संबंधित अतिरिक्त लागत संभव हो सकती है।

हीटिंग सर्किट वितरणकर्ता की कनेक्टिंग पाइप कम से कम 28 मिमी Cu-ट्यूब में होनी चाहिए, और 20 मिमी या 25 मिमी Pe या एल्यूमीनियम कंपोजिट पाइप का इस्तेमाल न करें, लेकिन यह पहले ही बिछा दी गई है, इसलिए अब इसमें कुछ नहीं होगा।

अगर हीटिंग सर्किट की आपूर्ति लाइनों को अक्सर फ्लोर से होकर गुजरना पड़ता है, और फ्लोर का अपना एक सर्किट होता है, तो अन्य कमरों की आपूर्ति लाइनों को इन्सुलेट कराना चाहिए। नहीं तो आप फ्लोर सर्किट के रूम थेर्मोस्टैट को जितना चाहे कम कर लें, लेकिन रूम फिर भी अन्य हीटिंग सर्किट की अनइन्सुलेटेड आपूर्ति लाइनों से गरम होता रहेगा। //अभी देखा कि फ्लोर अन्य कमरों की आपूर्ति लाइनों से गर्म हो रहा है, तो इन्सुलेशन का मुद्दा भी समाप्त हो जाता है...
 

समान विषय
24.02.2014KFW55 घर फ्लोर हीटिंग के साथ... किस प्रकार की फर्श सामग्री?11
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
18.01.2015नई निर्माण Kfw70 फर्श हीटिंग और टाइल्स11
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
11.01.2019शावर में फर्श हीटिंग?14
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
02.02.2017फर्श/भीतर की पुताई लगाने के बाद हवा देना/सूखना उचित है?15
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
06.01.2022पुरानी इमारत में फर्श हीटिंग, बाद में कार्यान्वयन15
22.11.2023पुराने भवन में अंडरफ्लोर हीटिंग के साथ बहुत कम निर्माण ऊंचाई11
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
26.09.2024फ्लोर हीटिंग - कमरों तक जाने वाली आपूर्ति लाइनों को कैसे इन्सुलेट करें?32
02.10.2024भूतल पर फ्लोर हीटिंग: इंसुलेट करें या नहीं?16

Oben