Réparer la pompe à chaleur pour 5 000-7 500 € ou la remplacer par une nouvelle pompe à chaleur ?

  • Erstellt am 16.02.2024 16:32:08

WilderSueden

18.02.2024 17:32:24
  • #1
Je ne sais pas comment c’est chez Viessmann, chez Nibe il faut un échangeur de chaleur supplémentaire et quelques vannes 3 voies. Cela m’a été proposé en 2022 pour 4k. Selon l’installateur, un capteur de point de rosée n’est pas nécessaire.
 

jx7

26.02.2024 21:32:26
  • #2
Il y a des nouvelles :

1) Un voisin avec le même chauffage et une vanne de dérivation a le même problème avec trop de cycles.

2) Un voisin avec le même chauffage, sans vanne de dérivation, mais avec une boucle hydraulique, n’a pas le problème des cycles, mais par contre a généré 2,7 fois plus de kW de chaleur par an.

Cela m’amène à la conclusion suivante :

1) L’entreprise d’installation n’y connaissait rien et a fait des erreurs dans trois logements.

2) Le problème avec les deux chauffages équipés d’une vanne de dérivation est probablement une vanne de dérivation trop largement ouverte.

Le plan est désormais le suivant :

1) Lundi prochain, le service commercial allemand d’Ecoforest viendra remplacer le compresseur.

2) Ensuite, ils doivent vérifier la vanne de dérivation. Dans le meilleur des cas, ils constateront qu’elle était complètement mal réglée. En tous cas, elle devrait être tournée le plus possible vers la fermeture. (S’il y a de nouveau des problèmes de surpression, on pourra la rouvrir un peu.)

3) Dans les semaines qui suivent, je ferai moi-même un équilibrage thermique dans la maison. J’ai un voisin qui me montrera comment ajuster les vannes de débit. Tout sera alors réglé pour que les vannes soient le plus ouvertes possible, mais graduées de sorte que chaque pièce atteigne la même température de 22,5°. Alors, tous les thermostats d’ambiance pourront à l’avenir rester complètement ouverts.

4) S’il y a encore trop de cycles, j’ai en réserve les mesures suivantes pour une optimisation supplémentaire :
a) réduire la puissance de 3-12 kW à 3-6 kW ou 3-9 kW pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire
b) augmenter l’écart de température de 5° à 8° (ou 10°)
c) abaisser la limite de chauffage jusqu’à 12°
d) augmenter la durée de chauffe de la piscine de 15 minutes par heure à 30 minutes par heure

Un ballon tampon ne sera pas installé dans la maison, ou seulement si tout cela ne sert à rien.

Qu’en pensez-vous ?
 

jx7

27.02.2024 20:16:40
  • #3
Oh là là, cela devient encore plus compliqué :

Les deux voisins n'ont pas, comme moi, une valve de dérivation, mais un répartiteur hydraulique.

Il reste énigmatique pour moi de comprendre comment la même construction peut aboutir à des résultats aussi différents :

Voisin 1 :
- peu de démarrages
- quantité de chaleur produite exagérément élevée (facteur 2,7)

Voisin 2 :
- nombre de démarrages exagérément élevé (facteur 5)
- faible quantité de chaleur produite
 

RotorMotor

27.02.2024 20:19:13
  • #4
On ne peut rien dire comme ça. Il faut plus d’informations sur les maisons pour pouvoir estimer si une consommation 2,7 fois plus élevée est réaliste.
 

jx7

28.02.2024 14:34:48
  • #5
Nous avons maintenant une offre pour une Daikin Geo 0,85-9,1 kW avec 180 litres d'eau chaude et 300 litres de ballon tampon pour 21 500 €, avec une subvention de 35 % cela revient à 14 000 €.

En alternative, échange du compresseur pour 4 800 €.

Éventuellement, je peux encore demander s’il est possible de retirer le ballon tampon (éventuelle mise à niveau) et de passer à la Daikin Geo 0,85-7,5 kW, ce qui ferait baisser le prix.
 

nordanney

28.02.2024 14:47:31
  • #6

Je trouve cette offre pas mal du tout... Les 180 litres devraient être intégrés. Peu importe. Je prendrais aussi le tampon en moins et choisirais la version plus petite (même si les deux ont la même limite de modulation à 0,85 kW).
 

Sujets similaires
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
31.08.2017Éteignez-vous complètement le chauffage pendant les vacances ?24
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
08.10.2019Nouveau chauffage avec préparation d'eau chaude ?!20
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
24.02.2020Station d'eau douce et réservoir tampon : un choix techniquement meilleur ?24
02.03.2020Chauffage mal installé — problème et conséquences ?25
10.06.2020Installation de pompe à chaleur air-eau - Est-ce que cela convient ?44
09.04.2021Minuteur de circulation sur le chauffage29
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
08.06.2022Distance du réservoir tampon à la pompe à chaleur géothermique19
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
26.05.2025Quel chauffage pour une maison multifamiliale, pompe à chaleur non éligible aux subventions ?23
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
05.03.2024Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?72

Oben