维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?

  • Erstellt am 2024-02-16 16:32:08

WilderSueden

2024-02-18 17:32:24
  • #1
我不知道Viessmann那边情况如何,至于Nibe,需要额外的换热器和一些三通阀。但2022年有人给我报价是4千。根据安装工的说法,露点传感器不是必需的。
 

jx7

2024-02-26 21:32:26
  • #2
有消息:

1) 一位使用相同供暖系统和旁通阀的邻居也有同样的频繁启动问题。

2) 一位使用相同供暖系统但没有旁通阀,而是有液压分水器的邻居没有频繁启动的问题,但他每年产生的热量是正常的2.7倍。

这让我得出以下结论:

1) 安装公司毫无头绪,在三个家庭中都犯了错误。

2) 两个带旁通阀的供暖系统问题可能是旁通阀开得太大。

计划如下:

1) 下周一,Ecoforest德国销售部门将来更换压缩机。

2) 然后他们将检查旁通阀。最好他们会发现它完全调错了。无论如何,应尽可能关闭旁通阀。(如果之后仍出现过压问题,可以适当再开一点。)

3) 接下来几周,我会自己在房子里做热平衡调整。我有个邻居会教我如何调节流量阀。然后一切都将调整到阀门尽可能打开,但分级调整到每个房间都达到22.5°的温度。以后所有房间的恒温器都可以完全打开。

4) 如果频繁启动仍然存在,我还有以下措施可以进一步优化:
a) 将功率从3-12 kW降低到3-6 kW或3-9 kW,用于供暖和/或热水
b) 将温差从5°提高到8°(或10°)
c) 将供暖截止温度降低到最多12°
d) 将泳池加热时间从每小时15分钟增加到30分钟每小时

缓冲水箱不会安装进房子,除非以上都没用。

你们怎么看?
 

jx7

2024-02-27 20:16:40
  • #3
哎呀,情况变得更加复杂了:

两个邻居都没有像我一样的溢流阀,而是一个液压分流器。

我仍然不解,为什么在相同的结构下会产生如此不同的结果:

邻居1:
- 启动次数少
- 产生的热量过高(2.7倍)

邻居2:
- 启动次数过多(5倍)
- 产生的热量较低
 

RotorMotor

2024-02-27 20:19:13
  • #4
没什么可说的。需要更多关于房屋的信息,才能估计2.7倍的消耗是否现实。
 

jx7

2024-02-28 14:34:48
  • #5
我们现在有一个Daikin Geo 0.85-9.1 kW的报价,配备180升热水和300升缓冲储水罐,价格为21,500欧元,享受35%的补贴后价格为14,000欧元。

替代方案是更换压缩机,费用为4,800欧元。

我可能还能问一下,是否可以拆除缓冲储水罐(可能是后期加装的),改用Daikin Geo 0.85-7.5 kW,这样价格会降低。
 

nordanney

2024-02-28 14:47:31
  • #6

我觉得这个报价挺不错的……180升应该是内置的。不管了。我也会拆除缓冲罐,选择较小的型号(即使两者都有相同的0.85kW调节下限)。
 

类似主题
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
31.08.2017假期期间你们会完全关闭暖气吗?24
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
13.07.2019热水要很长时间才会来27
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
02.03.2020安装了错误的供暖系统——问题和后果?25
10.06.2020空气-水热泵安装 - 这样合适吗?44
09.04.2021暖气循环定时器29
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
08.06.2022缓冲罐到地源热泵的距离19
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
26.05.2025多户住宅适合哪种供暖系统,热泵不符合补贴资格?23
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben