Chauffage mal installé — problème et conséquences ?

  • Erstellt am 29.02.2020 17:08:29

hampshire

01.03.2020 11:22:38
  • #1
Les chauffages au gaz actuels fonctionnent de manière régulée et pas seulement à « pleine puissance ». Aujourd’hui, on sait aussi qu’il ne faut pas simplement fermer les radiateurs n’importe où. Avec un bon équilibrage hydraulique, la surdimension ne devrait affecter ni les coûts de manière significative, ni la durée de vie. Ce n’est pas une pompe à chaleur.
Aborder le sujet, convenir d’une solution (remise ou prestation supplémentaire) et rester joyeux.
 

opalau

01.03.2020 13:43:20
  • #2
Ne t’inquiète pas, le forum HTD m’est connu. En cas de doute, j’y poserais aussi la question.

Je sais que les chaudières modernes modulents — je suppose que c’est ce que tu voulais dire par « fonctionner de façon régulée », . Mais si le chauffage installé ne peut descendre qu’à un minimum de 4,4 kW, alors que la charge thermique de la maison est seulement de 7 kW, je me demande quand même à quelle fréquence il ne pourra pas moduler assez bas et commencera à faire du stop-start.

Je vais d’abord chercher à discuter avec l’installateur, le chef de chantier et l’expert pour déterminer l’ampleur du problème. Bien sûr, je ne veux pas soulever de polémique avant cela. La construction jusqu’à présent et la communication avec l’entreprise de construction ont toujours été extrêmement agréables, équitables et orientées vers la solution, et je m’attends aussi ici à ce que nous trouvions un bon accord.
 

hampshire

01.03.2020 16:00:38
  • #3
Tu as raison, la performance minimale au démarrage joue un rôle.

Cela plaide aussi en ta faveur.
 

gmt94

01.03.2020 17:23:13
  • #4
Alors, nous avons aussi un chauffage au gaz, mais uniquement pour 165 m². Nous avons une Buderus avec une puissance totale de 14 kW et elle peut être régulée à 14 %. Ce qui correspond à environ 2 kW.

Je viens de vérifier car elle fonctionne en ce moment. Il fait 7 degrés dehors et l'installation fait 24-25 degrés en départ. En plus, elle a modulé à 15 %.

Comme ton gros chauffage a deux fois plus de puissance, il fonctionnerait donc à des cycles plus courts et s'enclencherait plus fréquemment. J'ai 2107 heures de fonctionnement et 1287 démarrages du brûleur. En moyenne, cela fait 1,6 h par démarrage. Par temps frais, je n'ai besoin que de 2-3 démarrages par jour.

J’essaierais absolument d’obtenir la petite installation.
 

hegi___

01.03.2020 18:14:02
  • #5
Environ 7 kW peuvent correspondre à la charge de chauffage.
Celle-ci est calculée à la température extérieure de référence. Selon l'emplacement, probablement -10 degrés.
En conséquence, tu auras le plus souvent besoin de moins de puissance de chauffage.

Même si l'installation est beaucoup trop grande, tu devras probablement faire avec.
Personne ne paiera un remplacement.
Aussi parce que celle initialement prévue serait déjà trop grande.

Pour le gaz, ce n'est pas si grave.
Pour la pompe à chaleur, c'est un non-sens.

Une chaudière de 20 kW dans une maison individuelle vient encore de l'époque des chaudières à fioul et des chaudières à gaz sans condensation.
Cela témoigne d'une entreprise incompétente.
 

guckuck2

01.03.2020 18:21:33
  • #6
Le plus génial, c'est bien sûr l'affirmation que 14kw n'étaient pas suffisants. Mission ratée, je dirais.
 

Sujets similaires
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
26.08.2013Quelle pompe à chaleur est la plus adaptée pour notre nouvelle construction ?13
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
21.06.2016Pompe à chaleur avec photovoltaïque vs gaz et solaire thermique52
10.04.2018Chaudière à condensation gaz, pompe à chaleur air-eau, piles à combustible - veuillez me conseiller29
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
12.02.2023Chauffage hybride : Une pompe à chaleur avec un appareil à condensation au gaz est-elle pertinente dans les bâtiments anciens ?26
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
09.08.2022Décision pour une pompe à chaleur29
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
05.03.2024Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?72

Oben