Donc, je ferais ce qui suit si le grenier n’est de toute façon pas utilisé :

Au dernier étage, enlever les poutres y compris la dalle supérieure. Chez toi, ensuite, mettre 140mm de laine de roche entre elles. Ensuite, fixer transversalement un lattage de 40mm sur les poutres. Entre eux, encore 40mm de laine de roche. Cela réduit les ponts thermiques.
Ensuite, poser des panneaux OSB3 de 18mm avec rainure et languette. Veuillez bien coller ! Raccord mural avec bande gonflante du segment de fenêtre. Puis étanchéifier avec de l’acrylique.

Ensuite, poser volontiers tes plaques de plâtre. Tu as ainsi 3cm d’épaisseur supplémentaire, mais une très bonne barrière vapeur. En plus, les ponts thermiques sont minimisés, c’est étanche au vent et il y a beaucoup de masse contre la chaleur et le bruit.

Tu obtiens une valeur U de 0,24, ce qui n’est pas super mais correct. De plus, c’est perméable à la diffusion vers l’extérieur en cas d’erreurs.

Il serait mieux de doubler, mais c’est OK. Sur la dalle supérieure, un surplus est possible, à condition que tu ne veuilles pas utiliser le grenier.
 

atomic2000

25.07.2019 17:06:00
  • #2
Merci pour ta réponse. J’ai oublié de mentionner que le grenier / [DG] doit être utilisé comme pièce. À l’étage se trouvent une chambre à coucher, une chambre d’enfant, 2 salles de bains.
Quelle est ta proposition ici ?
 

atomic2000

25.07.2019 17:50:03
  • #3
Mais 4 cm, c'est plus de 20 % de 14 cm. Pourquoi le doublement est-il meilleur ?
 

Joedreck

25.07.2019 23:29:40
  • #4
Bon, en principe, je ne recommanderais rien en dessous de 24 cm. En général. Mais il faut faire des compromis dans l’existant.

Si le grenier est entièrement utilisé et chauffé, alors l’isolation contre la chaleur/le froid dans le plafond du dernier étage est sans importance. Là, c’est plutôt une question d’isolation phonique. Sur ce sujet, je ne suis pas informé.

Je ferais alors les surfaces de toit comme décrit, jusqu’en haut.

Tu pourrais aussi économiser l’OSB et travailler avec un film. Ensuite, en choisir un perméable à la diffusion.
Mais l’OSB apporte une belle masse.
Concernant l’isolation (surtout en EL), ma devise est : plus c’est, mieux c’est.
Mais 14+4 serait un compromis acceptable. Pour toi aussi ?
 

atomic2000

26.07.2019 10:35:28
  • #5
J'étais hier encore sur place et j'ai mesuré la profondeur de l'entrait. Oubliez la règle du niveau à bulle Lidl. Il ne s'agit pas de 16 cm mais d'au moins 17 cm. Par conséquent, je penche pour la construction suivante, que Joedreck a également proposée.
14 cm Rockwool laine de roche Klemmrock 035 > pare-vapeur > 4 cm entre chevrons > 4 cm isolation sous chevrons > plaques de plâtre


    [*]Je n'ai pas d'expérience avec les feuilles d'aluminium, qu'en pensez-vous ? Intuitivement, je tends plutôt vers un pare-vapeur "normal" perméable à la diffusion. J'ai aussi des inquiétudes sur le fait que si je couvre le toit avec une feuille d'aluminium, la réception du téléphone portable puisse être perturbée et que les téléphones fonctionnent toujours avec une puissance d'antenne maximale, ce qui n'est pas très sain.
    [*]Dois-je rester dans le système ou puis-je acheter une bonne membrane, des rubans adhésifs, de la colle et ne pas dépenser autant d'argent ? Avez-vous une marque/modèle à recommander concernant ces matériaux ?
    [*]Quelles plaques de plâtre et quelle épaisseur pouvez-vous recommander ?
    [*]Dois-je fermer le trou dans la membrane de toiture ou le laisser comme ouverture de ventilation ?
    [*]Avec quoi isoler les conduits de ventilation contre la condensation ?
 

Joedreck

26.07.2019 13:34:36
  • #6
Mh alors prends 16 cm de laine de roche. Tu arrives à un total de 20 cm.

Prends un film perméable à la diffusion. Il pardonne les erreurs.

Tu peux isoler les tuyaux avec 4 cm de laine. Je la diviserais en deux, 2 cm, j'enroulerais le tuyau et le fixerais avec du fil.

Au-dessus du trou, tu colles deux bandes de ruban adhésif et c’est fini.
 

Sujets similaires
14.01.2013Isolation / Pare-vapeur plafond du dernier étage / Poutre d'assemblage, plafond ouvert14
08.08.2015Isolation plafond à poutres en bois10
20.05.2016Panneaux OSB pour le grenier "nécessaires", mais supplément ?33
06.04.2017Plafond du dernier étage - isoler en plus ? Qu'est-ce qui a du sens ?11
05.08.2017Chape nécessaire ? Grenier non aménagé mais isolé23
14.09.2017Panneaux OSB dans le toit en pente17
02.12.2017Isolation du plafond du dernier étage17
06.02.2018Le pare-vapeur est dans une position brunâtre, l'isolation est humide27
18.03.2024Problème de grenier. Humidité élevée - Ventilation résidentielle contrôlée ?39
05.04.2021OSB ou panneaux rainurés pour le plancher dans un grenier aménageable ?24
05.11.2019Créer une pièce technique isolée pour la chaudière à gaz dans le grenier57
01.10.2019Plaque OSB sur pavés dans un carport11
07.10.2021Construire le plancher du grenier24
09.03.2021Renforcer l'isolation de la dalle du plancher, réduire l'entrée de chaleur à l'étage supérieur13
23.04.2021Isolation du plafond d'étage - achat d'une maison12
05.03.2022Isolation supplémentaire du plafond de l'étage supérieur avec un grenier chaud : utile / nécessaire ?10
22.07.2022Isolation du plafond du dernier étage - quel matériau ?14
14.12.2022Isoler les combles à toiture froide pour bureau23
24.03.2023Travailler l'isolation du plafond de la cave avec de la laine de roche48

Oben