Tu as besoin d'un deuxième compteur si le photovoltaïque a une puissance de 10 kWc ou plus. À 9,8, ton compteur sera remplacé par un compteur à sens avant/arrière. À partir de 30 kWc, tu as besoin d'un transformateur de mesure. Donc, si tu veux anticiper, il faut d'abord planifier la taille que l'installation doit/peut avoir. Ensuite, où les onduleurs doivent/peuvent être placés. De préférence pas un endroit chaud. Les chaînes (ici éventuellement des conduits vides) des panneaux sont posées jusqu'aux onduleurs. Nombre de conduits vides ? Nombre de panneaux et quel système ? Ensuite, on peut continuer à planifier.