Planification des tubes vides pour l'installation satellite et le système photovoltaïque

  • Erstellt am 16.05.2017 21:10:41

Kaspatoo

21.05.2017 20:18:02
  • #1
Chez nous, il n'y a absolument aucun problème de la part de l'architecte à conclure des accords personnels à ses propres frais avec un/ le électricien.
Est-il interdit contractuellement quelque part que tu puisses entrer sur le chantier ?
En règle générale, l'entreprise exécutante a le droit d'usage des lieux, oui. Je peux exclure le maître d’œuvre. Mais tant qu’il n’a pas donné d’ordre de quitter les lieux et que l’entrée sur le chantier n’est pas interdite, tu peux sans problème y poser deux gaines après les heures de travail.
Cela semble très radical maintenant. Et ce serait aussi radical si le maître d’œuvre te donnait un ordre de quitter les lieux à cause de travaux personnels. Il est en effet courant que les maîtres d’ouvrage fassent quelque chose eux-mêmes sur leur propre chantier.
À ce propos, il faut rappeler l’obligation de déclarer les aides à la caisse d’assurance professionnelle.

Tu as parlé d’un puits de service et tu n’as parlé que ! de deux gaines vides.
Procure-toi des gaines “Fränkische”, pose-les toi-même, fixe-les avec des agrafes ou des colliers, et c’est fini. Cela prend probablement 30 minutes de travail et coûte environ 30 € pour les gaines.

Si cela concerne plus que de simples gaines vides, c’est-à-dire comme les points que les précédents intervenants ont indiqués à prendre en compte, il faut absolument parler avant/immédiatement avec un/ le électricien pour savoir ce qui doit être fait.
Demande aussi au maître d’œuvre ce qui est inclus dans la prestation de 900 € et remets en question de manière critique comment le simple fait d’installer deux gaines en plastique dans un puits déjà existant peut coûter beaucoup plus.

Alternative : Qui s’occupe du photovoltaïque ? Qu’ils posent la gaine eux-mêmes. Demande le prix.
Ou bien, parle directement à l’électricien. Si ce ne sont pas des entreprises peu sérieuses, on trouvera certainement une solution.
 

AOLNCM

22.05.2017 09:12:33
  • #2
Exact. Il faut donc demander à un électricien. La remarque concernait les positions des gaines vides les unes par rapport aux autres. Le câble de paratonnerre/de mise à la terre doit passer de manière directe et la plus courte possible du mât d’antenne/de la fixation murale jusqu’au conducteur de mise à la terre principal (HES) de la maison et ne doit pas être posé à côté d’autres câbles. Les câbles coaxiaux doivent également être mis à la terre. Mais cela a peu à voir avec le thème « planification des gaines vides pour installation satellite et installation photovoltaïque ».
 

*Dipol*

24.05.2024 12:44:16
  • #3
Comme je suis tombé par hasard sur l'ancien sujet via une référence croisée, j'ai décidé de faire une profanation de cadavre à cause de certains commentaires.

Correct, mais le sujet a quand même dérivé vers la mise à la terre des antennes et la protection contre les surtensions, et contient à la fois des affirmations normatives dépassées et fausses.

    [*]La séparation temporaire, dans les deux normes relatives à la sécurité des antennes, des normes de protection contre la foudre avec interdiction des conducteurs de terre multibrins était une impasse, qui a déjà été levée pour les antennes de transmission/réception radio avec la norme DIN VDE 0800-300 : 2002-07, mais pour les antennes de réception, pour des raisons inconnues, seulement beaucoup plus tard avec la DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) : 2010-11.
    [*]Au moment de ce fil de discussion, les conducteurs de terre multibrins étaient donc à nouveau autorisés depuis 6,5 ans.
    [*]Depuis l'abandon de cette erreur, il est exigé que les connecteurs pour conducteurs de terre individuels soient certifiés selon la norme de test classe H = 100 kA, que le fil soit massif ou multibrin en cuivre de 16 mm², aluminium de 25 mm² ou acier de 50 mm². En effet, les conducteurs de terre, qui pourraient par définition dévier aussi des éclairs rares de plus de 200 kA, nécessitent pour leur fonction prévue des connecteurs ayant une capacité certifiée de tenue au courant de foudre selon la classe de test la plus élevée H = 100 kA.
    [*]Bien que les courants de foudre sur un seul conducteur de terre d’antenne soient au moins aussi dangereux que sur au moins deux conducteurs de dérivation des systèmes de protection contre la foudre, le respect des distances de séparation calculées selon IEC 62305-3 est normativement exigé uniquement pour les systèmes de protection contre la foudre et les parties métalliques correspondantes du bâtiment.
    [*]La dérivation extérieure présentée dans toutes les images d’exemple précédentes des anciennes et nouvelles éditions de normes pour les mises à la terre directes conventionnelles, ainsi que la prise de terre profonde en plus de la prise de terre du fond de fouille, sont toutes deux seulement optionnelles.
    [*]Lorsqu’une prise de terre supplémentaire de référence est installée, elle doit être reliée avec les autres prises de terre et la liaison équipotentielle de protection.

CONCLUSION :

    [*]Le respect des distances de séparation conformes aux normes et l’évitement des rapprochements dangereux sont judicieux à la fois pour les mises à la terre des antennes et pour les chaînes potentiellement soumises à des courants de foudre des installations photovoltaïques et les conducteurs de terre fonctionnels des structures porteuses, mais ne sont normativement PAS exigés sans système de protection contre la foudre (LPS).
    [*]Lorsque saint Florian échoue, les courants de foudre issus de coups directs objectivement rares empruntent toutes les voies vers la terre et ne se limitent pas seulement aux conducteurs de terre et de liaison équipotentielle, mais aussi aux câbles coaxiaux et aux chaînes.
    [*]D’une part, ne poser les mises à la terre des antennes qu’à l’extérieur, et d’autre part, poser à côté à l’intérieur les câbles photovoltaïques avec les conducteurs de terre fonctionnels comme autoroutes de foudre sans distances de séparation, est dénué de sens du point de vue de la protection contre la foudre.
    [*]Celui qui veut exclure au mieux les couplages de courants partiels de foudre dans les installations d’antennes et photovoltaïques ne doit pas mettre à terre directement, mais doit minimiser de façon complexe les impacts sur des structures de toit à protéger selon l’état de la technique avec des dispositifs de captage séparés.
    [*]Les distances de séparation suffisamment isolantes ne sont généralement pas possibles dans les dérivations intérieures, et des distances non précisées entre les deux conduits vides discutés ici ne procurent aucun gain de sécurité.
    [*]La série de publications VDE #6 de 2005, qui préconisait encore les mises à la terre directes sur LPS et recommandait des distances arbitraires de séparation de 0,30 m dans l’air et de 0,60 m à travers des matériaux solides, est aussi dépassée depuis longtemps en protection contre la foudre, tout comme un angle de protection général de 45°.
 

Sujets similaires
28.02.2013Calcul des besoins de chaleur selon la norme DIN 1283112
24.03.2014Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?10
10.09.2015DIN 4109 Bruit - Que faut-il prendre en compte ?13
20.09.2025Coin discussion des photos de maison - Montrez vos photos de maison !11893
28.11.2016L'isolation phonique selon la norme DIN 4109 est-elle pertinente pour le permis de construire ?16
02.06.2016Coûts des gaines vides - Réseau, SAT, Sauvegarde14
09.11.2018L'installation d'une protection contre les surtensions selon DIN VDE 0100-443/543 est-elle obligatoire ?15
18.10.2018Coûts de construction des terrasses, etc. dans l'estimation des coûts selon DIN 2719
09.01.2020Quel conduit vide pour le photovoltaïque13
20.02.2020Que fait l'électricien pendant la phase de gros œuvre ?19
14.05.2020Isolation phonique selon la directive VDI 4100 et la norme DIN 4109 dans la construction de maisons préfabriquées49
24.11.2020Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?41
23.04.2023La préparation pour le photovoltaïque dans les nouvelles constructions est-elle judicieuse ?81
27.06.2023L'isolation acoustique selon la norme DIN 4109-1 est-elle suffisante pour une maison mitoyenne centrale ?19
15.04.2023Photovoltaïque à tout prix - situation actuelle et offres169
15.12.2022Planification des toilettes pour invités dans une nouvelle construction - Quelle doit en être la taille ? (DIN ?)107
27.12.2022Porte DIN à gauche ou à droite – les deux sont-ils possibles ?17
07.11.2024La planification des fenêtres est-elle obligatoire selon la norme DIN 5034-2021-08 ?13
20.11.2024Escalier DIN 18065 obligatoire ou non ?82
14.02.2025La planificatrice ne réalise aucun calcul selon DIN 27660

Oben