Pompe à chaleur Novelan erreur 704 défaut de gaz chaud

  • Erstellt am 17.12.2022 08:47:40

Daniel-Sp

09.01.2023 15:29:31
  • #1
Salut

j'ai enfin réussi à consulter les données.
Le fonctionnement de la pompe à chaleur est bon. Tu as 22 démarrages du compresseur en 2 jours. C'est bien pour la taille de la pompe à chaleur par rapport à votre maison. Ce qui ressort, ce sont seulement les fréquentes préparations d'eau chaude en journée. Cela est dû à la circulation continue pendant la journée, qui vide le ballon d'eau chaude. Une restriction est une question de confort, mais permettrait aussi d'économiser un peu de coûts.

Malheureusement, je ne peux pas te rassurer. Pendant la préparation d'eau chaude, à environ 2°C de température extérieure, tu as une température maximale de gaz chaud d’à peine 108°C. Pendant l’enregistrement, la température maximale de gaz chaud était de 109,1°C.
En janvier 21, tu avais à des températures extérieures comparables une température maximale de gaz chaud d’environ 85°C. Je crains qu’à des températures nettement plus basses, la pompe à chaleur ait de nouveau des problèmes de températures trop élevées de gaz chaud en mode eau chaude.

Que peut-on faire ? Pas grand-chose. Les paramètres de réglage pour préserver l’appareil seraient :
-Réduction de la température de consigne de l’eau chaude au plus bas niveau acceptable. En 2021, tu avais encore 49°C de température cible, maintenant tu es à 50,5°C. Baisser chaque degré aide. Peut-être que 48 ou 48,5°C serait possible ?
- Réduction de la circulation. Cela réduit le nombre de cycles d’eau chaude et protège ainsi la pompe à chaleur
- En cas de baisse des températures extérieures, surveiller la température maximale de gaz chaud et éventuellement passer la production d’eau chaude à la résistance électrique. Si tu charges les DTA dans OpenDTA, tu peux facilement lire la température maximale de gaz chaud dans l’onglet Statistiques.

En général, ces derniers temps, il y a beaucoup de rapports de dommages de compresseur sur la gamme LAD. Les autres gammes fonctionnent de manière très robuste. Bien sûr, il n’y a pas d’infos précises de Novelan/Alpha Innotec. Mais si jamais il venait à y avoir un dommage au compresseur nécessitant un remplacement, tu devrais aborder franchement ce problème avec le service après-vente Novelan. Et en cas de remplacement, insister pour un test d’acidité du fluide frigorigène afin d’éviter un nouveau dommage de compresseur peu après.
D’autres causes seraient une perte de fluide frigorigène ou une vanne d’expansion défectueuse.
L’interlocuteur en cas de problème de gaz chaud est plutôt le service client via le chauffagiste pendant la période de garantie. En alternative, un spécialiste froid (s’il y en a un proche) qui s’occupe aussi de pompes à chaleur, ils sont généralement plus compétents que le chauffagiste.

Malgré tout, bonne journée à toi.
 

BSchraud

20.01.2023 22:10:23
  • #2
Salut
Nous avons exactement le même problème. Juste avant Noël, lorsqu'il faisait si froid dehors, l’erreur 704 est apparue pour la première fois. Mais après 2 jours, tout allait de nouveau bien et la pompe à chaleur fonctionnait sans problème jusqu’à il y a 3 jours. Puis il y a eu de la neige il y a 3 jours et les températures sont descendues en dessous de zéro - hop, le message est réapparu. Pas toute la journée, mais surtout le soir/la nuit.
Il y a 2 heures, j’ai installé une mise à jour logicielle, car elle était aussi obsolète, et depuis, la pompe à chaleur fonctionne de nouveau. Mais je ne pense pas que ce soit la solution au problème et je vais vérifier à nouveau plus tard.
J’ai aussi remarqué qu’un liquide coulait le long des conduites vers le réservoir tampon. Cela pourrait-il être du fluide frigorigène ?
Nous sommes un peu désemparés en ce moment. D’autant plus que c’est encore le week-end maintenant et qu’on ne peut évidemment joindre personne pour aider. :(



L’erreur est-elle réapparue sur ta pompe à chaleur maintenant qu’il fait plus froid ?
 

David.G

13.02.2023 23:12:25
  • #3
Bonsoir
J'ai le même problème seulement avec une Alpha innotev lwd90a bj2013

Quelqu'un pourrait-il m'aider ? J'ai eu la semaine dernière un frigoriste qui a vérifié le compresseur, il a dit que le compresseur était en ordre, il pense qu'il y a peut-être trop peu de fluide réfrigérant dans le compresseur, est-ce possible ?
 

halmi

14.02.2023 09:44:32
  • #4
Une pénurie de réfrigérant est également possible, mais cela peut être assez facilement détecté par un technicien en réfrigérant.

En général, "Internet" est cependant rempli d'informations sur les pannes de compresseurs de tes séries, comme l'avait écrit.

Sais-tu combien de démarrages de compresseur tu as eus ou aussi quelle est la durée moyenne de fonctionnement de ta pompe à chaleur ?
 

Snowy36

18.02.2023 16:20:00
  • #5
Cet appareil est agaçant …. Nous avons constamment un message d'erreur 760 panne dégivrage et personne ne peut nous dire d'où cela vient …. 11 démarrages du compresseur par jour, je trouve cela relativement beaucoup, nous en avons environ 4 …. L'appareil était en panne si souvent que nous avons obtenu une extension de garantie … Cependant, je ne peux pas avoir confiance en cet appareil.
 

Daniel-Sp

18.02.2023 18:57:05
  • #6


Bonjour

Si c'est "bien" ou "relativement beaucoup" dépend des conditions cadres. Pour la taille de la maison, c'est ok. Avec la LAD 5 au lieu de la LAD 9, cela aurait été mieux possible. La réduction de la circulation d'eau chaude permettrait également d'économiser 3 à 5 démarrages de compresseur. Mais 4 démarrages ne seraient possibles avec la LAD 9 qu'avec une grande hystérésis du circuit de chauffage, ce qui entraînerait de plus grandes variations de température dans la maison. Ce ne serait pas non plus idéal...
Cordialement
 

Sujets similaires
06.01.2012Géothermie vs. Pompe à chaleur air-eau12
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
07.02.2016Combinaison pompe à chaleur air-eau + solaire thermique + poêle ou seulement poêle et pompe à chaleur air-eau13
12.04.2016Pompe à chaleur : mieux à l'intérieur de la maison ou dans le jardin ?38
10.07.2016Pompe à chaleur air-eau avec photovoltaïque ou pellet avec solaire25
07.09.2021Plan d'étage maison tube en forme de L terrain triangulaire avec chêne529
15.02.2019Rapports de test actuels pompe à chaleur air-eau19
05.11.2019Quelle pompe à chaleur utiliser dans une construction monolithique ?33
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
29.03.2020Mise en service d'une installation de 9,3 kWc associée à une pompe à chaleur air-eau et une ventilation résidentielle contrôlée10
10.06.2020Installation de pompe à chaleur air-eau - Est-ce que cela convient ?44
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
06.03.2023Panne de pompe à chaleur Alpha Innotec23
25.04.2022Concept de chauffage Pompe à chaleur air-eau Maison individuelle 2 personnes - Offre d'un chauffagiste ?15
25.02.2023Ma pompe à chaleur d'alpha innotec est-elle bonne ?10
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144

Oben