Daniel-Sp
09.01.2023 15:29:31
- #1
Salut
j'ai enfin réussi à consulter les données.
Le fonctionnement de la pompe à chaleur est bon. Tu as 22 démarrages du compresseur en 2 jours. C'est bien pour la taille de la pompe à chaleur par rapport à votre maison. Ce qui ressort, ce sont seulement les fréquentes préparations d'eau chaude en journée. Cela est dû à la circulation continue pendant la journée, qui vide le ballon d'eau chaude. Une restriction est une question de confort, mais permettrait aussi d'économiser un peu de coûts.
Malheureusement, je ne peux pas te rassurer. Pendant la préparation d'eau chaude, à environ 2°C de température extérieure, tu as une température maximale de gaz chaud d’à peine 108°C. Pendant l’enregistrement, la température maximale de gaz chaud était de 109,1°C.
En janvier 21, tu avais à des températures extérieures comparables une température maximale de gaz chaud d’environ 85°C. Je crains qu’à des températures nettement plus basses, la pompe à chaleur ait de nouveau des problèmes de températures trop élevées de gaz chaud en mode eau chaude.
Que peut-on faire ? Pas grand-chose. Les paramètres de réglage pour préserver l’appareil seraient :
-Réduction de la température de consigne de l’eau chaude au plus bas niveau acceptable. En 2021, tu avais encore 49°C de température cible, maintenant tu es à 50,5°C. Baisser chaque degré aide. Peut-être que 48 ou 48,5°C serait possible ?
- Réduction de la circulation. Cela réduit le nombre de cycles d’eau chaude et protège ainsi la pompe à chaleur
- En cas de baisse des températures extérieures, surveiller la température maximale de gaz chaud et éventuellement passer la production d’eau chaude à la résistance électrique. Si tu charges les DTA dans OpenDTA, tu peux facilement lire la température maximale de gaz chaud dans l’onglet Statistiques.
En général, ces derniers temps, il y a beaucoup de rapports de dommages de compresseur sur la gamme LAD. Les autres gammes fonctionnent de manière très robuste. Bien sûr, il n’y a pas d’infos précises de Novelan/Alpha Innotec. Mais si jamais il venait à y avoir un dommage au compresseur nécessitant un remplacement, tu devrais aborder franchement ce problème avec le service après-vente Novelan. Et en cas de remplacement, insister pour un test d’acidité du fluide frigorigène afin d’éviter un nouveau dommage de compresseur peu après.
D’autres causes seraient une perte de fluide frigorigène ou une vanne d’expansion défectueuse.
L’interlocuteur en cas de problème de gaz chaud est plutôt le service client via le chauffagiste pendant la période de garantie. En alternative, un spécialiste froid (s’il y en a un proche) qui s’occupe aussi de pompes à chaleur, ils sont généralement plus compétents que le chauffagiste.
Malgré tout, bonne journée à toi.
j'ai enfin réussi à consulter les données.
Le fonctionnement de la pompe à chaleur est bon. Tu as 22 démarrages du compresseur en 2 jours. C'est bien pour la taille de la pompe à chaleur par rapport à votre maison. Ce qui ressort, ce sont seulement les fréquentes préparations d'eau chaude en journée. Cela est dû à la circulation continue pendant la journée, qui vide le ballon d'eau chaude. Une restriction est une question de confort, mais permettrait aussi d'économiser un peu de coûts.
Malheureusement, je ne peux pas te rassurer. Pendant la préparation d'eau chaude, à environ 2°C de température extérieure, tu as une température maximale de gaz chaud d’à peine 108°C. Pendant l’enregistrement, la température maximale de gaz chaud était de 109,1°C.
En janvier 21, tu avais à des températures extérieures comparables une température maximale de gaz chaud d’environ 85°C. Je crains qu’à des températures nettement plus basses, la pompe à chaleur ait de nouveau des problèmes de températures trop élevées de gaz chaud en mode eau chaude.
Que peut-on faire ? Pas grand-chose. Les paramètres de réglage pour préserver l’appareil seraient :
-Réduction de la température de consigne de l’eau chaude au plus bas niveau acceptable. En 2021, tu avais encore 49°C de température cible, maintenant tu es à 50,5°C. Baisser chaque degré aide. Peut-être que 48 ou 48,5°C serait possible ?
- Réduction de la circulation. Cela réduit le nombre de cycles d’eau chaude et protège ainsi la pompe à chaleur
- En cas de baisse des températures extérieures, surveiller la température maximale de gaz chaud et éventuellement passer la production d’eau chaude à la résistance électrique. Si tu charges les DTA dans OpenDTA, tu peux facilement lire la température maximale de gaz chaud dans l’onglet Statistiques.
En général, ces derniers temps, il y a beaucoup de rapports de dommages de compresseur sur la gamme LAD. Les autres gammes fonctionnent de manière très robuste. Bien sûr, il n’y a pas d’infos précises de Novelan/Alpha Innotec. Mais si jamais il venait à y avoir un dommage au compresseur nécessitant un remplacement, tu devrais aborder franchement ce problème avec le service après-vente Novelan. Et en cas de remplacement, insister pour un test d’acidité du fluide frigorigène afin d’éviter un nouveau dommage de compresseur peu après.
D’autres causes seraient une perte de fluide frigorigène ou une vanne d’expansion défectueuse.
L’interlocuteur en cas de problème de gaz chaud est plutôt le service client via le chauffagiste pendant la période de garantie. En alternative, un spécialiste froid (s’il y en a un proche) qui s’occupe aussi de pompes à chaleur, ils sont généralement plus compétents que le chauffagiste.
Malgré tout, bonne journée à toi.