Daniel-Sp
09.01.2023 15:29:31
- #1
Moin
finalmente he conseguido ver los datos.
El comportamiento de la bomba de calor es bueno. Tienes 22 arranques del compresor en 2 días. Eso es bueno para el tamaño de la bomba de calor en relación con vuestra casa. Lo único llamativo son las frecuentes preparaciones de agua caliente durante el día. Esto se debe a la circulación continua durante el día, que vacía el acumulador de agua caliente. Una limitación es una cuestión de comodidad, pero también ahorraría algo de costes.
Desafortunadamente no puedo dar tranquilidad. Ahora durante la preparación de agua caliente a unos 2°C de temperatura exterior tienes una temperatura máxima de gas caliente de casi 108°C. Durante la grabación la temperatura máxima de gas caliente fue 109,1°C.
En enero de 21 tenías una temperatura máxima de gas caliente de aproximadamente 85°C a temperaturas exteriores comparables. Me temo que con temperaturas significativamente más bajas la bomba de calor tendrá nuevamente problemas con temperaturas de gas caliente demasiado altas durante la producción de agua caliente.
¿Qué se puede hacer? No mucho. Los parámetros de ajuste para el cuidado serían:
- reducción de la temperatura objetivo del agua caliente al mínimo tolerable. En 2021 todavía tenías 49°C como temperatura objetivo, ahora estás en 50,5°C. Bajar un grado ayuda. Quizás 48 o 48,5°C también funcionen.
- reducción de la circulación. Reduce el número de ciclos de agua caliente y así cuida la bomba de calor.
- con temperaturas exteriores en descenso, vigilar la temperatura máxima de gas caliente y en caso necesario cambiar la producción de agua caliente a resistencia eléctrica. Si cargas el DTA en OpenDTA, puedes leer fácilmente la temperatura máxima de gas caliente en la pestaña Estadísticas.
En general, últimamente hay muchos informes de daños en el compresor en la serie LAD. Las otras series funcionan muy robustamente. Por supuesto, no hay información exacta de Novelan/Alpha Innotec. Pero si llega a haber daño en el compresor con necesidad de reemplazo, deberías hablar abiertamente de este problema con el servicio técnico de Novelan. Y al reemplazar, insistir en una prueba de ácido del refrigerante para evitar un próximo daño en el compresor a corto plazo.
Otras causas podrían ser pérdida de refrigerante o una válvula de expansión defectuosa.
El contacto para problemas con el gas caliente suele ser el servicio técnico a través del instalador de calefacción durante el período de garantía. Como alternativa, un taller de frío (si está cerca) que también atienda bombas de calor, que suelen ser más competentes que el instalador de calefacción.
A pesar de todo, que tengas un buen día.
finalmente he conseguido ver los datos.
El comportamiento de la bomba de calor es bueno. Tienes 22 arranques del compresor en 2 días. Eso es bueno para el tamaño de la bomba de calor en relación con vuestra casa. Lo único llamativo son las frecuentes preparaciones de agua caliente durante el día. Esto se debe a la circulación continua durante el día, que vacía el acumulador de agua caliente. Una limitación es una cuestión de comodidad, pero también ahorraría algo de costes.
Desafortunadamente no puedo dar tranquilidad. Ahora durante la preparación de agua caliente a unos 2°C de temperatura exterior tienes una temperatura máxima de gas caliente de casi 108°C. Durante la grabación la temperatura máxima de gas caliente fue 109,1°C.
En enero de 21 tenías una temperatura máxima de gas caliente de aproximadamente 85°C a temperaturas exteriores comparables. Me temo que con temperaturas significativamente más bajas la bomba de calor tendrá nuevamente problemas con temperaturas de gas caliente demasiado altas durante la producción de agua caliente.
¿Qué se puede hacer? No mucho. Los parámetros de ajuste para el cuidado serían:
- reducción de la temperatura objetivo del agua caliente al mínimo tolerable. En 2021 todavía tenías 49°C como temperatura objetivo, ahora estás en 50,5°C. Bajar un grado ayuda. Quizás 48 o 48,5°C también funcionen.
- reducción de la circulación. Reduce el número de ciclos de agua caliente y así cuida la bomba de calor.
- con temperaturas exteriores en descenso, vigilar la temperatura máxima de gas caliente y en caso necesario cambiar la producción de agua caliente a resistencia eléctrica. Si cargas el DTA en OpenDTA, puedes leer fácilmente la temperatura máxima de gas caliente en la pestaña Estadísticas.
En general, últimamente hay muchos informes de daños en el compresor en la serie LAD. Las otras series funcionan muy robustamente. Por supuesto, no hay información exacta de Novelan/Alpha Innotec. Pero si llega a haber daño en el compresor con necesidad de reemplazo, deberías hablar abiertamente de este problema con el servicio técnico de Novelan. Y al reemplazar, insistir en una prueba de ácido del refrigerante para evitar un próximo daño en el compresor a corto plazo.
Otras causas podrían ser pérdida de refrigerante o una válvula de expansión defectuosa.
El contacto para problemas con el gas caliente suele ser el servicio técnico a través del instalador de calefacción durante el período de garantía. Como alternativa, un taller de frío (si está cerca) que también atienda bombas de calor, que suelen ser más competentes que el instalador de calefacción.
A pesar de todo, que tengas un buen día.