Bomba de calor Novelan error 704 fallo de gas caliente

  • Erstellt am 17.12.2022 08:47:40

Daniel-Sp

09.01.2023 15:29:31
  • #1
Moin

finalmente he conseguido ver los datos.
El comportamiento de la bomba de calor es bueno. Tienes 22 arranques del compresor en 2 días. Eso es bueno para el tamaño de la bomba de calor en relación con vuestra casa. Lo único llamativo son las frecuentes preparaciones de agua caliente durante el día. Esto se debe a la circulación continua durante el día, que vacía el acumulador de agua caliente. Una limitación es una cuestión de comodidad, pero también ahorraría algo de costes.

Desafortunadamente no puedo dar tranquilidad. Ahora durante la preparación de agua caliente a unos 2°C de temperatura exterior tienes una temperatura máxima de gas caliente de casi 108°C. Durante la grabación la temperatura máxima de gas caliente fue 109,1°C.
En enero de 21 tenías una temperatura máxima de gas caliente de aproximadamente 85°C a temperaturas exteriores comparables. Me temo que con temperaturas significativamente más bajas la bomba de calor tendrá nuevamente problemas con temperaturas de gas caliente demasiado altas durante la producción de agua caliente.

¿Qué se puede hacer? No mucho. Los parámetros de ajuste para el cuidado serían:
- reducción de la temperatura objetivo del agua caliente al mínimo tolerable. En 2021 todavía tenías 49°C como temperatura objetivo, ahora estás en 50,5°C. Bajar un grado ayuda. Quizás 48 o 48,5°C también funcionen.
- reducción de la circulación. Reduce el número de ciclos de agua caliente y así cuida la bomba de calor.
- con temperaturas exteriores en descenso, vigilar la temperatura máxima de gas caliente y en caso necesario cambiar la producción de agua caliente a resistencia eléctrica. Si cargas el DTA en OpenDTA, puedes leer fácilmente la temperatura máxima de gas caliente en la pestaña Estadísticas.

En general, últimamente hay muchos informes de daños en el compresor en la serie LAD. Las otras series funcionan muy robustamente. Por supuesto, no hay información exacta de Novelan/Alpha Innotec. Pero si llega a haber daño en el compresor con necesidad de reemplazo, deberías hablar abiertamente de este problema con el servicio técnico de Novelan. Y al reemplazar, insistir en una prueba de ácido del refrigerante para evitar un próximo daño en el compresor a corto plazo.
Otras causas podrían ser pérdida de refrigerante o una válvula de expansión defectuosa.
El contacto para problemas con el gas caliente suele ser el servicio técnico a través del instalador de calefacción durante el período de garantía. Como alternativa, un taller de frío (si está cerca) que también atienda bombas de calor, que suelen ser más competentes que el instalador de calefacción.

A pesar de todo, que tengas un buen día.
 

BSchraud

20.01.2023 22:10:23
  • #2
Hola
Tenemos exactamente el mismo problema. Poco antes de Navidad, cuando hacía mucho frío afuera, apareció el error 704 por primera vez. Pero después de 2 días todo volvió a estar bien y la bomba de calor funcionó sin problemas hasta hace 3 días. Ahora, hace 3 días nevó y las temperaturas están bajo cero - ¡zas!, ya apareció el mensaje otra vez. Aunque no durante todo el día, sino principalmente por la tarde/noche.
Hace 2 horas instalé una actualización de software, ya que también estaba desactualizado y desde entonces la bomba de calor está funcionando de nuevo. Pero no creo que esa sea la solución al problema y prefiero revisarlo de nuevo más tarde.
Sin embargo, también me he dado cuenta de que por las tuberías hacia el acumulador corre un líquido. ¿Podría ser quizás el refrigerante?
Actualmente estamos un poco desconcertados. Además, es fin de semana y, por supuesto, no se puede contactar a nadie que pueda ayudarnos. :(



¿Volvió a aparecer el error en tu bomba de calor ahora que hace más frío?
 

David.G

13.02.2023 23:12:25
  • #3
Buenas noches
Tengo el mismo problema pero con una Alpha innotev lwd90a bj2013

¿Alguien podría ayudarme? La semana pasada vino un técnico de refrigeración que revisó el compresor, dijo que el compresor estaba bien, pero cree que podría haber poco refrigerante en el compresor, ¿puede ser eso?
 

halmi

14.02.2023 09:44:32
  • #4
La falta de refrigerante también es posible, pero un técnico en refrigerantes puede detectarlo bastante fácilmente.

En general, "Internet" está lleno de daños en compresores de tus series, como también había escrito .

¿Se sabe cuántos arranques de compresor has tenido o también cuánto tiempo es la duración promedio de funcionamiento de la bomba de calor?
 

Snowy36

18.02.2023 16:20:00
  • #5
Este dispositivo es muy molesto …. Constantemente tenemos un error 760 fallo de descongelación y nadie puede decirnos cuál es la causa …. 11 arranques del compresor por día me parece bastante, nosotros tenemos 4 o así ….
El dispositivo se rompió tantas veces que conseguimos una extensión de garantía … Sin embargo, no puedo confiar en la pieza.
 

Daniel-Sp

18.02.2023 18:57:05
  • #6


Hola

Si eso es "bueno" o "relativamente mucho" depende de las condiciones marco. Para el tamaño de la casa está bien. Con la LAD 5 en lugar de la LAD 9 hubiera sido posible algo mejor. La reducción de la recirculación de agua caliente también ahorraría de 3 a 5 arranques del compresor. Pero 4 arranques serían posibles con la LAD 9 solo con una gran histéresis del circuito de calefacción, pero entonces también habría mayores fluctuaciones de temperatura en la casa. Tampoco sería tan bueno...
Saludos
 

Temas similares
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
07.02.2016Combinación de bomba de calor aire-agua + energía solar térmica + estufa o solo estufa y bomba de calor aire-agua13
12.04.2016Bomba de calor: ¿mejor dentro de la casa o en el jardín?38
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
07.09.2021Plano de casa tubular en forma de L, terreno triangular con encina529
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
05.11.2019¿Qué bomba de calor utilizar en construcción monolítica?33
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
29.03.2020Puesta en marcha de instalación de 9,3 kWp en combinación con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada10
10.06.2020Instalación de bomba de calor aire-agua - ¿Está bien así?44
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
06.03.2023Fallo de bomba de calor Alpha Innotec23
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
25.02.2023¿Es buena mi bomba de calor de alpha innotec?10
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben